Cupra Napisal:malcek Napisal:Odločil sem se za Toshibo Estio in trenutno dela zelo dobro. v novembru in decembru smo imeli za 6 člansko družino, 240m2 ogrevalne površine stroška cca 80 eur/mesečo za elektriko. S tem, da je celo malo prevroče, tako da smo sedaj začeli pripirati termostatske ventile na radiatorjih. Imeli smo samo težave z sanitarno vodo, ker je ena pipa imela uničen mešalni ventil/tesnila/keramiko in je mrzla voda prehajala v vročo in ni in ni bilo tople vode
no ravno danes smo to rešili z zamenjavo pipe. Res pa je da me je monter zelooooo razočaral, ker sploh ni hotel pristopiti k reševanje mešanja vode, ampak sem moral poklicati drugega, ki se je pač vzel 2 ure časa in mi to uredil.
Super, hvala za odgovor.
Kaj je premaknilo tehtnico na stran Estie?
U bistvu sem se na koncu odločil samo na podlagi COP vrednosti in to je imela Toshiba na 11kW najboljšo za ta denar (saj drugi ponudniki so mi dajali 14 oz 16kW za skoraj isti denar 200 eur gor ali dol. Samo glede na predvidene izgube na hiši tam nekej do -10 stopinj bo morala ta črpalka čist brez problema nadomestiti toploto. Moram pa reči, da sej je v poplavi vseh informacij in nasvetov na temu forumu s strani monterjev, izredno težko narediti pravilno odločitev, ker mi kupci smo laiki in bi načeloma morali verjeti na besedo ponudnikom. E, ker sem pa tudi sam prodajalec in vem kako grejo te stvari sem enostavno naredil odločite na podlagi COP vrednosti in približnega izračuna izgub hiše. mogoče bo kdo malo jezen na mene, ampak na koncu si primoran narediti neko odločitev, sploh če ti na stari oljni peči poči gorilc in iz njega kaplja olje in posledično smrdi vse naokrog
Sobnega korektorja nimam in to me najbolj muči pri teh črpalkah, ker jest recimo hočem, da je v sobah 21 stopinj. kako ji pa naj to povem, če ni "termostata" nikjer v prostorih, razen v kurilnici, ki pa je bolj hladna kot ostali prostori. in če ga hočem naročit imam sedaj problem, ker se monter ne odziva na moje klice.
Trenutno imam na ogrevanje na A (avtomatsko) in če dam na temperaturo recimo 37 stopinj so radiatorji veliko bolj topli kot če je ogrevanje na A.
ali lahko spustim recimo to temperaturo na 30 stopinj? ali bo to premalo?
p.s. DV = dovod vode v centralni sistem?
lp
martin