Ko je toliko govora o gretju SV tudi mene zanima kaj je boljše ?
Imamo nov bojler za sv 300l izmenjevalec 3m2.
Sedaj ga ogrevamo na 45°c z 50DV 20-30 min TČ zubadan 11,2 kW
je omejena na 75% torej ne gre na polno in kljub omejitvi dosega DV in se začne modulacija ...
Zdaj a je bolje DV še dvignit tako da ne pride do modulacije čas gretja Sv se bo skrajsal ali je bolje se omejit samo napravo da gre se počasneje proti DV nekje na 60% ali je bolje napravo odpret na 100% DV dvignit na 60 in čas se bo skrajšal na 15 min ali manj..?
Jasno je boljše ogreti SV počasneje z nižjim DV.
Analogija z gretjem hiše, ali 12h z visokim DV ali 24/7 z nizkim DV, vemo kaj je bolje.
Zdravo !
Za pasivno in energecko zelo varčno hišo je najprimerneša rekuperacijo zraka z dogrevanjem in priprava sanitarne vode s toplotno črpalko
Takšen sistem priprave zraka v stanovanju- hiši ima izkoristek tudi preko 200% do 350 % . Takšen sistem na 4m2 je možno videti v živo in kupiti pri bližnjem prodajalcu.
Je res dodelan v nulo!!!!

Sam še takega sistema nimam, razmišljam pa o dograditvi obstoječega.
Ka se tiče ogrevanja sanitarne vode:iz teme zgoraj!
Bojler mora biti električni kombiniran in nastavljen na minimalno temperaturo ogrevanja z grelcem , ki zadovolji potrebe po vodi.
Toplotna naj segreva Ta električni bojler kod segreva in če ne - grelec greje, da ni hiša brez potrebne tople vode. Nobenega vklapljanjai izklapljanja!!!!

Sa imam zalogovnik 600l ki ga segreva toplotna na 40 c na sredini . Termostat na sredini izklopi komprepresor. Zgornja tretina vode je za segrevanje (44c) električnega bojlerja, ki se segreva termosifonsko z vodo iz zalogovnika. .
Ostala voda v zalogpvniku je za ogrevanje radiatorsko cca 40c vtok in 27c povratek v zalogovnik-
Toplotna je Mick...HRP - 8kw monofazna . Imam nastavljeno samo ogrevanje brez sanitarne vode. Samo tako sem zagotovil, da deluje z dobrem izkuriskom.
Takoj ,ko zmanjša obrate občutno pade pridelana energija med tem , ko je odvzem energije iz omrežja daleč od premo sorazmerja zmanjšanja pridelane toplote.. Katastrofa je poraba pri ogrevanju po krivulji.
Hitro ali počasi segrevanje ,kaj je bolje ne zdrži pri toplotni .
Vsekakor so v prednosti toplotne ON-OF z nazivno močjo obratovanja v izkoristku v čem drugem pa se da razpravljati.
Moja obratuje sedaj ON-OF ker sem ugotovil, da je drugače izkoristek sran..!
Vse meritve izvedel z imstrumenti-nič na pamet.

Če Še napišem podatke trenutnega obratovannja:
Zunaj -1c
stanovanje 22c -nadstropje 23,5c
Dvižni vod 42c
Povratni vod 28c
Toplotna obratuje z : 11,39kw števec CF 50
Pretok vode izmenjevalca 765 litr.
Vstop vode v zalogovnik 43,9
Vstop izmenjevalec 30,8
diferenca 13,03
poraba po PAC IF 001....14A
Temp. ogrevanja PAC IF 31 za toplotno 44c vendar preden doseže to temperaturo merjeno na izhodu iz izmenjevalca, izklopi temostat v zalogovniku.(doseže 40c)
Sobni termostat vklaplja črpalko za ogrevanje objekta po potrebi.
Na zalogovnik priključeni tudi trije kolektorji ki so pridelali 3060kw X 0,12€KW =367€ toplote . Porabi za ogrevanje bojlerja in višek za prostore.
Energija:
ECE Celje toplotna črpalka = povprečje bruto 0,106€/ KW
VT= 1/3 bruto 0,12€/kw
MT = 2/3 0,08€/kw
bruto plačilo = mesečno plačilo € : VT /MT
števec je dvotarifni posebej za toplotno ogrevanje brez sanitarne vode.
To je opis stanja .
Lep pozdrav.
Takoj ,ko zmanjša obrate občutno pade pridelana energija med tem , ko je odvzem energije iz omrežja daleč od premo sorazmerja zmanjšanja pridelane toplote.. Katastrofa je poraba pri ogrevanju po krivulji.
"Hitro ali počasi segrevanje ,kaj je bolje ne zdrži pri toplotni .
Vsekakor so v prednosti toplotne ON-OF z nazivno močjo obratovanja v izkoristku v čem drugem pa se da razpravljati.
Moja obratuje sedaj ON-OF ker sem ugotovil, da je drugače izkoristek sran..!"

Na to sem opozarjal že en čas nazaj pa si invertaši niso dali dopovedati.
hitim Napisal:Zdravo !
Za pasivno in energecko zelo varčno hišo je najprimerneša rekuperacijo zraka z dogrevanjem in priprava sanitarne vode s toplotno črpalko
Takšen sistem priprave zraka v stanovanju- hiši ima izkoristek tudi preko 200% do 350 % . Takšen sistem na 4m2 je možno videti v živo in kupiti pri bližnjem prodajalcu.
Je res dodelan v nulo!!!!

Sam še takega sistema nimam, razmišljam pa o dograditvi obstoječega.
Ka se tiče ogrevanja sanitarne vode:iz teme zgoraj!
Bojler mora biti električni kombiniran in nastavljen na minimalno temperaturo ogrevanja z grelcem , ki zadovolji potrebe po vodi.
Toplotna naj segreva Ta električni bojler kod segreva in če ne - grelec greje, da ni hiša brez potrebne tople vode. Nobenega vklapljanjai izklapljanja!!!!

Sa imam zalogovnik 600l ki ga segreva toplotna na 40 c na sredini . Termostat na sredini izklopi komprepresor. Zgornja tretina vode je za segrevanje (44c) električnega bojlerja, ki se segreva termosifonsko z vodo iz zalogovnika. .
Ostala voda v zalogpvniku je za ogrevanje radiatorsko cca 40c vtok in 27c povratek v zalogovnik-
Toplotna je Mick...HRP - 8kw monofazna . Imam nastavljeno samo ogrevanje brez sanitarne vode. Samo tako sem zagotovil, da deluje z dobrem izkuriskom.
Takoj ,ko zmanjša obrate občutno pade pridelana energija med tem , ko je odvzem energije iz omrežja daleč od premo sorazmerja zmanjšanja pridelane toplote.. Katastrofa je poraba pri ogrevanju po krivulji.
Hitro ali počasi segrevanje ,kaj je bolje ne zdrži pri toplotni .
Vsekakor so v prednosti toplotne ON-OF z nazivno močjo obratovanja v izkoristku v čem drugem pa se da razpravljati.
Moja obratuje sedaj ON-OF ker sem ugotovil, da je drugače izkoristek sran..!
Vse meritve izvedel z imstrumenti-nič na pamet.

Če Še napišem podatke trenutnega obratovannja:
Zunaj -1c
stanovanje 22c -nadstropje 23,5c
Dvižni vod 42c
Povratni vod 28c
Toplotna obratuje z : 11,39kw števec CF 50
Pretok vode izmenjevalca 765 litr.
Vstop vode v zalogovnik 43,9
Vstop izmenjevalec 30,8
diferenca 13,03
poraba po PAC IF 001....14A
Temp. ogrevanja PAC IF 31 za toplotno 44c vendar preden doseže to temperaturo merjeno na izhodu iz izmenjevalca, izklopi temostat v zalogovniku.(doseže 40c)
Sobni termostat vklaplja črpalko za ogrevanje objekta po potrebi.
Na zalogovnik priključeni tudi trije kolektorji ki so pridelali 3060kw X 0,12€KW =367€ toplote . Porabi za ogrevanje bojlerja in višek za prostore.
Energija:
ECE Celje toplotna črpalka = povprečje bruto 0,106€/ KW
VT= 1/3 bruto 0,12€/kw
MT = 2/3 0,08€/kw
bruto plačilo = mesečno plačilo € : VT /MT
števec je dvotarifni posebej za toplotno ogrevanje brez sanitarne vode.
To je opis stanja .
Lep pozdrav.

Daj drugič še enkrat preberi za seboj, premisli, kako boš oblikoval stavke in popravi slovnične napake. Ker to je neberljivo.
Nasa 80% sezone dela na cistem minimumu, v hisi toplo, kaj vec se potrebujem? Za ono rundo pira na letnem nivoju se ne mislim sekirat. Ze to, da nimam zalogovnika mi je zakon. TC pac dela kolikor mora in to opravlja na najboljsi mozen nacin - kolikor vidim iz grafov in vsega kar imam na voljo si res tezko predstavljam kak drug revolucionaren nacin.

bomber111 Napisal:Takoj ,ko zmanjša obrate občutno pade pridelana energija med tem , ko je odvzem energije iz omrežja daleč od premo sorazmerja zmanjšanja pridelane toplote.. Katastrofa je poraba pri ogrevanju po krivulji.
"Hitro ali počasi segrevanje ,kaj je bolje ne zdrži pri toplotni .
Vsekakor so v prednosti toplotne ON-OF z nazivno močjo obratovanja v izkoristku v čem drugem pa se da razpravljati.
Moja obratuje sedaj ON-OF ker sem ugotovil, da je drugače izkoristek sran..!"

Na to sem opozarjal že en čas nazaj pa si invertaši niso dali dopovedati.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

@hitim, merilni inštrumenti pa so ???? Lahko prilepiš kakšen graf, ki opisuje cop pri različnih obratih?
A lahko nekdo prevede. Sem videla, da je nekaj meril. Bi me zanimalo, samo razumela ga nisem nič. Nick povsem ustreza, se mi zdi.
Hja, je zmeden to je res! Je pa kot kaže tudi edini tukaj, ki je sam ugotovil kako nekatere stvari delujejo. Verjetno le ni verjel vsemu kar je napisano v reklamnih brošurah :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Ne posplošuj in ne zavajat, ker ni res! Se pa ne ukvarjam s kitajci.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Zdravo.
Se opravičujem za napake , zmedo .

Da prevedem:
Toplotna črpalka Mitsubisi puhz-hrp-ha2 8 kw enofazna.
Nova delovala vendar sem ugotovil po hišnem števcu elektrike, da troši preveč.
Preveril uradni serviser vse ok, tudi nastavitve.
Toplotna montirana brez zalogovnika. Vode v centralnem sistemu cca 100l . Bakrena instalacija in aklimat radiatorji 12 kos
Hiba:
Toplotna taktirala , za primer izpis: 1- 5 december 2012. delala 90ur imela 400 vklopov.
Toplotna je takoj segrela vodo na 35c, nato zmanjševala in nato ustavila.
Da jo preverim poleg podatkov ki jih sama prikazuje: trenutni odvzem, vklopi, ur delovanja me je zaninala poraba ; na elektro strani in oddana toplotna energija, temperaturi vhodne in izhodne vode iz iznenjevalnika , odtajanje, energija potrebna za odtajanje in različne nastavitve. (števec energijo pri odtajanju odšteva)
Zato:
Montiral merilec oddane toplote Allmess CF 50 MEGAKONTROL montiran na priključkih izmenjevalca.
Montiral dvotarifni števec el. za toplotno . Med tarifama prekloplja hišni števec.
UGOTOVIL, DA BREZ ZALOGOVNIKA NE MOREM STORITI NIČ PAMETNEGA.
S tem sistemu povečam vstrajnost.
Montiral zalogovnik 650l .Za segrevanje od prilike primerljivo količino vode , kod pri talnem gretju.
OPIS:
Zalogovnik ima na sredini termostat za krmiljenje toplotne . Toplotna skrbi ,da je v zalogovniku na sredini 40c . Ko pade na 35c , se ponovno zažene toplotna.
Dvižni vod hiše je na 3/4 zalogovnika, povratni na 1/4. na vrhu zalogovnika je dovod v kombiniran bojler. Povratek ogrevne vode iz bojlerja v dno zaogovnika .Kroženje termosifonsko -( brez črpalke). Voda v zalogovniku se sama plasti. Spodaj vedno najhladnejša. to poveča izkoristek toplotnega izmenjevalnika in posledično izkoristek toplotne črpalke .
Hiša ima sedaj vedno na zalogi NAJTOPLEJŠO vodo za bojler in ostalo za hišo.
Ogrevanje je vodeno z Control brezžičnim termostatom z fiksnimi in nastavljivimi programi ogrevanja. Postavljen je na hodniku in ogreva na 21c. Vklaplja obtočno črpalko hiše. V pehodnem obdobju, ko še ni potrebe po ogrevanju, prenosni termostat prestavim v kopalnico. Takrat se po potrebi ta ogreva, ostalo zaprto z termostackimi ventili.
Na vseh radiatorjih so termostacki ventili. Služijo za prostorsko regulacijo ogrevanja.
Ugotovitve:
Toplotna-MOJA ima najboljši cop pri polnem obratovanju. Na minimumu se skoraj izenačita poraba elektrike in proizvedena energija.
Tako je na primer pri 18c zunaj porabila skoraj toliko kod proizvedla .Delala je po eko programu cop 1.8 pri 18c HALOOOO!
Pri heiting max je COP 4
SEGREVANJE ZALOGOVNIKA kao bojlerja.
Cop prioritet mode in Speed priorite mode. Zopet se je pokazalo, da je v prednosti speed mode.
Vse sem beležil in se na osnovi večkratnih ponovitev odločil, da je najbolje , da deluje toplotna kod ON-OF
Tudi kolektorji so zakon!!!
Letos bom povečal kolektorje iz 6 na 12m2
Tudi tu merim pridobitve z Enerkom Qn 1,0Maxx.
Krmili in beleži Seltron SGC 26 .
Ne gre za revolucijo ampak moje ugotovitve in nastavitve.
Z ugotovitvami in preureditvijo pa precej prihranim.
Upam , da sem bil bolj razumljiv. Vse to je pri meni !!!
Lep pozdrav.
Ponovno odkrivate toplo vodo? Kako se pa on-off delovanje na polno obnese pri nizkih temperaturah in visoki vlažnosti?


Priložene datoteke
.jpg   scroll_rotary.jpg (Velikost: 29,51 KB / Prenosi: 238)
mitsubishi puhz-hrp-ha2 ima sroll kompresor?
Nekatere imajo pa dvojne rotacijske samo se sassapotu ne dopadejo in so avtomatsko zanič ane? Potem se pa posplošuje, modruje in vleče čas nazaj. Ne bo šlo. Komur pa je volja naj se pa ukvarja z zalogovniki in poizkuša srečo.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
cheba Napisal:Ponovno odkrivate toplo vodo? Kako se pa on-off delovanje na polno obnese pri nizkih temperaturah in visoki vlažnosti?
Tale slika ima eno veliko pomanklivost. Na levi ni oznak z učinkovitostjo.

V splitih še nisem videl da bi kompresor se vrtel z nad 85Hz.