#31
se opravičujem, vidim da si pisal , daimaš shemo 212b.
Predvidevam da imaš na R2 montiran preklopni ventil, R1 je peletni kamin, katerega lahko vzge tudi sobni termostat. POleg tega pamet kamina vklaplja tudi črpalko ki imaš samo eno, nekje med kotlom in varovanjem povratka (ACC al scc ne vem kaj že imaš)

imaš tak ventil za preklop? (AVC 05R)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/preklop-med-viri-ogrevanja/">https://www.seltron.si/index.php/preklo ... ogrevanja/</a><!-- m -->

Zato moraš parameter S3.1. na 31. strani navodil nastaviti na on/off (na 0, ne na rpm-1 potem pa moraš še parameter S1.9. nastaviti na 2.
Tako si jaz predstavljam. Lahko pa da parameter S1.9. ni pravi in moraš kakšnega drugega nastaviti.

Zdaj pa ti povej, kaj imaš nastavljeno v sgc in če imaš tako priklopljeno kot je v shemi 212b narisano.


Priložene datoteke
.jpg   212b seltorn.JPG (Velikost: 27,65 KB / Prenosi: 369)
#32
Da še to vprašam,ker vidim da lahko nastavljaš pretok,na koliko mora biti nastavljeno to?
To regulira pretok vode v radiatorje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3m/vL/3IzFlDek/image1.jpg">http://shrani.si/f/3m/vL/3IzFlDek/image1.jpg</a><!-- m -->
#33
To me še zanima,ventili pod radiatorji morajo biti čisto odprti a ne,kjer lahko zapreš ventila da lahko vzameš radiator potem dol in voda ne teče.
Kolikor sem pregledoval forum,naj bi bil eden bolj zaprt ali kako?

Ali pač normalno odprti na vseh radiatorih do konca?
#34
Temu recejo hidravlicno uravnotezenje. In ja, to se izvaja s pripiranjem spodnjega ventila.
#35
Mi poveš kako se to pravilno izvede? In na kaj vpliva?
#36
E tukaj pa sem pa mrzel.
Zapiras tam kjer je radiator prevelik in odpiras tam kjer je premajhen. Ce si prav razlagam stare debate na forumu.
#37
Take nastavitve radiatorja so lahko dokaj zamudne in deloma učinkovite. Največ efekta dajo termostatske glave in seveda termostatski ventili na dovodu v radiator. Ti se sami prilagajo in je bolj enostavo rešena zadeva.

sabo370 mora prvo rešiti regulacijo in potem nastavitve na radiatorju. Sem mu ponudil TELCO -telefonsko konferenco, da mu direktno jaz preko moje regulacije in on preko svoje urediva zadevo. Pač je vertolom prekinil tel. stike do njega. Bova videla, če bova lahko zadevo uredila.
1 2 3
Iskanje po temi