Jaz imam točno tega. Na njemu je potenciometer z možnostjo nastavitve temperature in lučka za signalizacijo delovanja.


Priložene datoteke
.jpg   galmet_elektricni_grelec.jpg (Velikost: 50,52 KB / Prenosi: 325)
sassapo Napisal:JaBK... Po mojem mnenju imaš ti levji delež izgub in problemov z gretjem SV v krepko predolgi povezovalni instalaciji. Če k temu prišteješ še bolj švoh mašino, bi bilo kaj druga že skoraj čudež.

Fantocci... zunanji uparjalnik je za to moč zelo velik, v originalu pripada 16kw mašini. dT zrak plin pod 2°C :wink:

Tudi 11kW klima s 10m "lajtngo" ni brez težav v teh razmerah (-5 in visoka vlaga). Kljub samo dveh stopinjah diference med T zrakom in T uparjanja se uparjalnik zabije že po cca pol ure. Potem rabi še nekaj minut, da butasta škatla ugotovi, da laufa v prazno, in mora it v defrost. Nekatere regulacije pa sploh ne spustijo naprave v defrost, če ne preteče določen čas od zadnjega defrosta. Te novejše (Buderus, IVT) vem, da to nekako detektirajo in pametno spustijo obrate, da čim več iztisnejo iz cikla in pa ne kurijo po nepotrebnem preveč, ko je uparjalnik zabasan.
Boljše naprave imajo vse po vrsti ti. inteligentno samo učeče krmilje, ki deluje optimalno na vsaki lokaciji.
Naprave z klasičnim krmiljem je potrebno optimirat na vsaki lokaciji posebej, če želimo iz nje iztisnit čim več.
Klima TČ se odtaljujejo po svoji prednastavljeni logiki in edina prioriteta jim je odtalit uparjalnik v vseh pogojih in na vsaki lokaciji.

Dobra logika odtajanja je bistvena za dober izkoristek! To dobro vedo tisti katerim se poraba poveča tudi za 2 x ko se začno defrosti Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Fantocci Napisal:Jaz imam točno tega. Na njemu je potenciometer z možnostjo nastavitve temperature in lučka za signalizacijo delovanja.

Do koliko ti segreje ta grelec SV?
Jaz imam enakega in mi na max ne gre preko 55 stopinj, kot da bi bil gumb "premaknjen" za par stopinj
Sem ga samo enkrat uporabil. Takrat je bil potenciometer na max. in je analogni cager termometra (ki je nad njim) na bojlerju pokazal 60°, potem pa sem ročno zmanjšal potenciometer na polovico in se je s tem ugasnil. Tak da ne vem, do kod bi šlo.

Mogoče imaš že veliko kamna nabranega na njem, če je voda trda in običajno precej vroča ali pa grelec dosti uporabljaš (takrat je okoli njega zelo vroča voda, kar še pospešuje nabiranje kamna).
V tem primeru ne bo segrel visoko pa kmalu se bo razcvetel.
sassapo Napisal:Boljše naprave imajo vse po vrsti ti. inteligentno samo učeče krmilje, ki deluje optimalno na vsaki lokaciji.
Naprave z klasičnim krmiljem je potrebno optimirat na vsaki lokaciji posebej, če želimo iz nje iztisnit čim več.
Klima TČ se odtaljujejo po svoji prednastavljeni logiki in edina prioriteta jim je odtalit uparjalnik v vseh pogojih in na vsaki lokaciji.

Dobra logika odtajanja je bistvena za dober izkoristek! To dobro vedo tisti katerim se poraba poveča tudi za 2 x ko se začno defrosti Idea

In pa širokolamelni uparjalnik. Sem enkrat spremljal temperaturo uparjanja in pa nabiranje sreža. Zanimivo je bilo, da je naprava dokaj učinkovito vlekla energijo iz okolice dokler je bila še čisto najmanjša reža za pretok zraka. Torej niso bile lamele zamrznjene v notranjost ampak samo na zunanjem robu (tam se nabere tak čep). So bile vojne na tem forumu, kaj je boljše, ozkolamelni ali širokolamelni. Se mi zdi, da sedaj to ni več dvoma. To so pokazali širokolamelni inverterji in njihovi tehnični podatki.
Fantocci Napisal:Sem ga samo enkrat uporabil. Takrat je bil potenciometer na max. in je analogni cager termometra (ki je nad njim) na bojlerju pokazal 60°, potem pa sem ročno zmanjšal potenciometer na polovico in se je s tem ugasnil. Tak da ne vem, do kod bi šlo.

Mogoče imaš že veliko kamna nabranega na njem, če je voda trda in običajno precej vroča ali pa grelec dosti uporabljaš (takrat je okoli njega zelo vroča voda, kar še pospešuje nabiranje kamna).
V tem primeru ne bo segrel visoko pa kmalu se bo razcvetel.


Aja, pa če imaš 300l bojler (moj je 200l) se ti verjetno tudi na koncu počasi stvari dogajajo... Pa če je grelec nizko, pri meni je cca. na sredini.
Jasno! Površina izmenjave toplote se z nastajanjem sreža zelo poveča, čeprav je led slabši prevodnik je površina toliko večja, da se oddana moč v nekaterih primerih lahko celo za malenkost poveča. Jasno to velja samo dokler je še omogočena prehodnost zraka.
Ko je enkrat uparjalnik "zamašen" je zgodbe konec. Pri ozkolamelnih uparjalnikih je jasno ta zgodba veliko prej končana Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
In katere naprave imajo široke lamele? Ves čas je govora o tem ampak takih podatkov žal ni v tehnični dokumentaciji. Tudi ni ravno taka roba, da bi šel v trgovino in primerjal...
če boš iskal na forumu išči pod "ta prave" TČ, ki so praviloma on-off. ozkolamelna pa išči pod "klima TČ", ki pa so inverterji.

najbolje od obeh svetov pa po moje "pralec" aka Junkers. se skriva še pod imeni IVT, Bosch in Buderus. ga hvalijo. edina graja, ki sem jo slišala, je (vsaj na račun Buderusa), da je zunanja enota precej glasna. ta je taka, da se še na forumu ne skregajo na smrt.
čakaj malo... tema je ogrevanje pasivne hiše, koliko ~5kW TČ pa sploh obstaja v on/off izvedbi?! Nibe nima, Jäspi/Jamä (če gremo na prave skandinavske) nima, ajde Thermia Atec začne pri 6kW
Mogoče bi bilo boljše sanitarno vodo v pasivnih hišah reševati s sanitarno toplotno črpalko? To pa z razlogom, ker je v teh hišah več potrebe po hlajenju, kot pa po ogrevanju objekta. Poleg tega zunanji klima mlinček razbremeniš šprintov in "šokov" pri nizkih temperaturah in visoki zračni vlagi.
spirou Napisal:čakaj malo... tema je ogrevanje pasivne hiše, koliko ~5kW TČ pa sploh obstaja v on/off izvedbi?! Nibe nima, Jäspi/Jamä (če gremo na prave skandinavske) nima, ajde Thermia Atec začne pri 6kW

Malo zaostajajo za časom, kot nekateri SLO monterji Wink

Saj bo... jih bodo prodajne številke zdramile, ko bodo skužili, da monštrumov nihče več ne rabi, vsaj za novogradnje ne.

Podobna zgodba je, ko iščeš majhne zrakotesne peči ali kaminčke na polena. Večinoma ti ponujajo 10kW in več, ki bi naredila pekel v pasivni hiški, če bi jo kuril, kot jo je treba. Tak je vsaj bilo pred tremi leti, ko sem jaz raziskoval...
V biti sem jaz to vprašala zdravopamet, ko se je norca delal iz 5kW klima TC. Torej koliko časa in koliko da od sebe 5kw kronoterm? Vprašanje je seveda zignoriral. Najbolj bo bolelo pa ko bo lahko samo še ta male montiral ali pa obicne elektrogrelce, monstrumov za 5mestno cifro v hiške, ki sem jih dala za primer ne bo montiral. Razen parim posameznikom, ki bodo to videli kot statusni simbol. Ko včasih Bosanci z zlatimi zobmi. Danes pa se to ne več, samo še cigani.
Širokolamelni Krono se začne pri 8-ki. 5-ke se mi zdi, da ne prodajajo več. 2014 so jo pa še imeli.