sabo370 Napisal:Pošljem 6packa na dom,če mi zna kdo rešit težavo od katere mi je že slabo!
Malo še manjka pa bom vrgel to v koš,ker nikak ne gre nastavit pa da ga ubiješ no.
Iz seltrona sem dobil odgovor ja,ampak ne razumem ničesar.
Glede vezave so mi pač predlagali ta regulator in dve tipali (bojler 1,in spodaj takoj za mešalnim ventilom dvižni vod 1.)
V moji vezavi je prioriteta gretje sanitarne vode.
Torej ta regulator mora krmiliti ON OF ventil. Delati mora samo tako,da ko voda v bojlerju doseže 60-62c mora regulator razkleniti kontakt in vgasniti kamin,in obrniti ventil na ON.
Tako da potem če je potreba po gretju prostorov lahko kamin normalno greje naprej prostore,ker je ventil na on,bojler pa je ogret na željeno temperaturo.
Odgovor sem dobil ampak ne razumem:
Po mailu:
Ventil se odpira na podlagi diference T1 in T2. T1 mora imet še doseženo min temperaturo, T2 pa manj kot je željena.
Nastavi se še min tem T1 kdaj lahko začne ogrevat vodo se pravi pri kateri temperaturi kotla. Nastavi se še vklopna diferenca to pomeni pri kateri razliki med kotlom in sanitarno vodo pustimo da se ventil odpre.
Željena pa se nastavi z vstopom v meni in je nastavitev za T2 željena.
Če zna kdo pomagati,res pošljem 6packa
Namenoma sem še enkrat citiral tole objavo, pa mi še kar ni jasno, ker sumim da si napisal nekaj lapsusov in vprašanj ki se mi porajajo
Kako kamin ve da mora ogrevati prostore? Kje imaš sobni termostat?
Kako kamin ve da mora ogrevati sanitarno vodo?
Kako sgc kaminu pove da se mora ugasniti. Predivdevam, da to kamin sam ugotovi, ko preseže nastavljeno najvišjo temperaturo. To pa doseže ko je segret bojler in prostor in ugasnjena črpalka.
Kako SGC ve da mora ogrevati prostore? To je sicer precej neobijačajna rešitev za sgc ker temu ni namenjen ampak lahko bi jo najbrž nastavil?Eno tipalo postaviš nekam v prostor (drugo pa v bojlerju, tretje v peči (in četrto v peči, lahko kopirano tretje) potem pa mu poveš da je željena temepratura tega tipala recimo 22C, histereza pa majhna.
Primer na shemi 221:
T1 in T3 je kamin, T2 je tipalo prostora, T4 je tipalo bojlerja ( ali obratno, ne vem kako potem to povedati sgc za upravljanje on off ventila)
Po kateri shemi imaš sedaj vezano? Poglej shemo na SGC.
R1 je on off ventil, R2 je črpalka
Preveri na seltronu če moraš za nastavitev ventila povedati sgc v parametru S1.9. (navodila stran 29) da R1 dela invertirano.
Oziroma pokliči (pošlji email) na seltron pa vprašaj kam in kako priklopiš tvoj on off ventil in kaj moraš nastaviti na sgc. Jaz pravim da ga priklopi v R1, kaj pa nastaviti na sgc pa ne vem natančno. (s1.9?)
Ne vem kaj pomenijo parametri S3.17-19.
Niti se nisme poglabljal v F parametre, ker mislim da pri tebi ne pridejo poštev oziroma jih premalo poznam.
Še enkrat navodila sgc