sem popravila post vmes. očitno ne moreš... Smile
pa dele vidim. on to računa za +2, ko je komi kje kaki defrost. povprečna za tiste moje kalkulacije je pod nulo. na 98%+ vlage podlage.
žal, pojma nimam, koliko naj vzamem.
Nabavi tiste grelce za (tudi v bližini kranja jih izdelujejo-vsaj dva). Enkrat pomeri porabo z grelci, drugič s tč, pa bo vse jasno.
Bo spet težko vse postavit na isti imenovalec, ker enkrat ogrevaš praktično ves bojler (s spiralo), drugič pa le od sredine navzgor (z grelcem).

Tipalo ki daje info v TČ, pa ti kaže napačno oz. čudno pri ogrevanju z grelcem, če je le-to nameščeno na spodnji tretjini bojlerja. Gor je vroče 60°C, tipalo na dnu pa tega ne zaznava. Kdaj potem nehati z merjenjem časa pri enem in drugem načinu?
Bolje bi že bilo, če bi imel dve tipali.
To niti ni namen, Yan1234 je preskočil nekaj klobasanja in sfalila, da mene to zanima smo če oboje naenkrat dela! na hitro sem pogledala v algoritme Panasonica, pa nič ni omenjeno da TC neha ogrevati vodo, ko se grelec vklopi. Enim tako dela? Če to naredi, nisem naredila nič v najboljšem primeru, čim je COP nad 1, pa sem še na slabšem.
JaBK Napisal:mene zanima zares.
zdaj pa vprašanje. diferenca 6 stopinj je kaj? predpostavka, da je treba 300L vode ogreti za 6 stopinj? 300*6*4,2=7,5kw. če to dela 45 min, potem odda od sebe TČ 10kW. če 25 minut raje ne računam. neki mi ne špila tukaj, če lahko odda samo 5,3kw. pri oddani moči 5,3kW to dela 85min. ali pa narobe računam? zato sem dala formulo gor, da se me popravi in takoj vidi kje ga štrikam.


koliko je pri meni diferenca v zgoraj omenjenem primeru. preden točimo vodo je v zgornji tretjini 48 stopinj, spodaj 40 stopinj. ko končamo je na vrhu 39 stopinj, spodaj 12 stopinj. se sme povprečiti? torej (48+40)/2= 44 pred začetkom in (12+39)/2= 25,5 na koncu. razlika 18,5 stopinj in kw ki jih je treba nadomestiti 300*18,5*4,2=23,3kW oziroma sašotovih 45 minut bi tukaj postalo cca 140minut oziroma 2h20, če da TČ od sebe 10kw, če pa 5,3kw potem to paca 264min . samo za ta del ko se človek malo umije. polej čez dan se pa najbrž tudi še kaj stoči? vsaj pri nas. in na koncu greje vodo v povprečju dobre 4h/dan. če zračunam iz moje tabele na prejšnjih strani - 253min/dan. najbrž vendarle ni tako za poenostaviti, pa je diference manj kot 18,5 stopinj, če ne, naj sašo raje kupi Panasonica :p

kje sem narobe?
Pri tistem izračunu moraš se delit s 3600 da dobiš kilovate. To kar imaš zdaj ti so kilodzuli. Za 300 litrov segret za 6 stopinj rabiš 2,1 kW.
uf :roll: cela znanost iz gretja SV.....nekdo je na prejšnji strani napisal, da je sprobaval in poraba el. za SV je bila 48€....Če greješ s TČ v zelo neugodnih pogojih porabiš slabo polovico tega zneska, da ne omenjam kot je moj imenjak napisal "matranja" mašine (pa naj bo taka ali drugačna) torej če se 10x v decembru in 10x v januarju pritisne ročno na tipko grelca, bogme ne bo nobenga konc....
grelec pa stane 15€
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=5379">https://www.instal.si/index.php?id=5379</a><!-- m -->
- brez tega sploh nočem bojlerja - in nočem, da je povezan s TČ_ga vklopim sam, ko vem, da bo potreba za to...
@mišek2014
se mi je zdelo, da nekaj ne bo ok. velike cifre so ven prišle.

@sašo65
čaki mal, ti na peš stiskaš knof za ogrevanje SV?
na vrhu bojlerja mam tipko za grelec....ko rabim (in če sem doma, pa ponavadi sem) pritisnem....recimo TČ mi je segrela na sredini do 43 na vrhu cca 47° ...hočem na vrhu malo več (pač kaka izredna sutuacija ...) in to je to cca 15 min je že skoraj na 70° (zgornja tretina bojlerja)...pa še ponavadi so take izredne situacije med vikendom, ko je MT v uporabi...
Drugače pa jaz januar/februar prižgem peč na KO samo za SV ...mam še cca 800 lit. kurilca, ki se kuri ta dva meseca v te namene - letošnji januar je popolnoma opravičil to odločitev; TČ se ukvarja samo z bajto, gorilc greje bojler in posledično tudi kurilnico..."amerika" :lol:
hja znanost je vedno tam, kjer je potencialen problem. do sedaj se nihče ni kaj dosti s SV ukvarjal, ker so montirani monstrumi. 8kw so že redkost, manj pa...kot vidiš še bolj redki. bo pa to zagotovo nekaj, na kar se bo obračalo vedno več pozornosti. 150m2 hiške, varčne rastejo kot gobe po dežju. to segreti sploh na bo več glavni problem, kot je bil kao do sedaj, ampak bo kar nekaj pozornosti nase prevzela SV. Take omejitve niso bile ravno običajne pri 11kw+ mašinah.
JaBK... Po mojem mnenju imaš ti levji delež izgub in problemov z gretjem SV v krepko predolgi povezovalni instalaciji. Če k temu prišteješ še bolj švoh mašino, bi bilo kaj druga že skoraj čudež.

Fantocci... zunanji uparjalnik je za to moč zelo velik, v originalu pripada 16kw mašini. dT zrak plin pod 2°C :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
:-(
To je res, me je monter prepričeval da bi kaki meter oziroma 6 bliže, pa sem se uprla. Na začetku izbrana 9kW bi lahko imela tako dolgo lajtngo, 5kW ima max 15m. Na ta "detajl" pa nisem bila pozorna.
zdravapamet
Citat:Sam sem pristaš visokotemperaturnih (63 stc) TČ in mi ni jasno zakaj nizkotemperaturne sploh še kdo kupi.
Tako je, daiking ht 14 kW vsako NEH s talnim in pol metra izolacije :mrgreen: !


Citat:Njihovo (VT) delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah na pasivni hiši je mala malica. To še posebej velja za segrevanje sanitarne vode kjer so zahtevanje višje temperature. 50 stc je za takšne TČ mačji kašelj.
V kateri ustanovi imajo take zahteve ?


Adijopamet logika :roll: ???



mišek2014
Citat:Pri tistem izračunu moraš se delit s 3600 da dobiš kilovate. To kar imaš zdaj ti so kilodzuli. Za 300 litrov segret za 6 stopinj rabiš 2,1 kW.
Ko računaš, zraven uporabljaj (osnovne) enote, bo veliko več jasnega, kaj pravzaprav na koncu dobiš iz enačbe.
ko deliš s 3600 (sekund) (in 1000) dobiš kWh, kilowatne ure.

Citat:daj pa vprašanje. diferenca 6 stopinj je kaj? predpostavka, da je treba 300L vode ogreti za 6 stopinj? 300*6*4,2=7,5kw.
Nekako tako:
300 kg * 4200 W s/kg K * 6 K / 3600 s = enota 2100 Wh oz 2,1 kWh

cp vode= 4200J/kg K
cp = J/ kgK , J = W*s

1h = 3600 s


Da segreješ 300L vode za 6 stopinj potrebuješ za 7,560 kW energije (ob 100% izkoristku ogrevala).
Če bi segreval z plinskim gorilnikom bi potreboval več energije kot z el. grelcem (7,560 kW / izkoristek ogrevala ; npr. pri 90% izkoristku 8,4 kW).
energija v kW ja Big Grin
JaBK Napisal:@mišek2014
se mi je zdelo, da nekaj ne bo ok. velike cifre so ven prišle.

@sašo65
čaki mal, ti na peš stiskaš knof za ogrevanje SV?

Jaz imam grelec bojlerja na šuko vtičnici in lahko koristim obe možnosti: ali ga napaja Tč po svoji logiki (ki sploh ni slaba) ali pa ga lahko vtaknem v zid in vklapljam popolnoma ročno. To bi naredil v primeru okvare TČ.
Rabiš pa grelec z vgrajenim termostatom, ki ima na sebi potenciometer za nastavljanje željene temperature, pa še kakšna lučka je na njemu da veš, da dela.
hvala fantocci. da se regulira lahko posebej mi sploh na misel ni prišlo. posledično tudi začudenje nad sašotom, sem mislila da vsak dan knofa za vodo.