Z v bojler vgrajenim elektro grelnikom imaš veliko več opcij - strategij gretja SV. Proti jutru, na NT, lahko naprimer segreješ bojler na 60-70 stopinj, tako da imaš dovolj vode za cel dan. V tem primeru lahko senzor prestaviš višje, če bi se pa vseeno zgodilo, da bi kdaj vode zmanjkalo imaš pa verjetno tudi kakšno boost funkcijo (črpalka + grelec z ramo ob rami).
Jabk, po njegovo bi morala vzeti tisto ta pravo tč za 12k€ in pač tisto razliko 8-9k€ prineseš nazaj v 734 letih. Malo širše moraš gledat :mrgreen: .
Trenutno sploh ni problem v temperaturi. Problem je v zračni vlagi. Včeraj zvečer mi je pompa grela objekt na minimumu. Temperatura uparjanja je bila samo za 2 stopinji nižja od zraka, in je bilo takoj po defrostu že vse belo.
cheba Napisal:Z v bojler vgrajenim elektro grelnikom imaš veliko več opcij - strategij gretja SV. Proti jutru, na NT, lahko naprimer segreješ bojler na 60-70 stopinj, tako da imaš dovolj vode za cel dan. V tem primeru lahko senzor prestaviš višje, če bi se pa vseeno zgodilo, da bi kdaj vode zmanjkalo imaš pa verjetno tudi kakšno boost funkcijo (črpalka + grelec z ramo ob rami).

Tako je. En zastopi, kje jaz vidim "potencialnen" problem in kako rešitev.
Aja, to imaš ti očitno res neko hudo porabo SV, mi imamo tam 2-3kWh/dan porabe štroma. Ampak glede na Tikija ste imeli porabo tople vode tam do 10kWh, kar pa ni veliko oz. povsem povprečno. Če imate porabo SV še vedno podobno, potem je COP res v podnu.

Zakaj bi imela še en grelec, a nima TČ že vgrajenih?
Z vgrajenimi grelci nobena naprava tega ranga ne zna greti sanitarne vode. Je potreben grelec v bojlerju
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Pa smo bili trije z enim malim tušem. Pa seveda vsak mesec enako, kaj bi bilo drugače. Tukaj se pa pozna poletje/zima. In pozimi mislim, da je cop res v podnu. 1. Leto, ko smo merili, smo 4 porabili cca 2000kwh. Potem smo senzor globlje v bojler porinili, pa je padlo na 1600kWh letos kakor gredo stvari bo spet 2000kwh. sicer govorim o sezoni do 1.9. do 31.8., ampak če pogledam od januarja letos do 17.12.2017 je šlo za SV do sedaj: slabih 1700kwh, skupaj bo ene 1800kwh. poraba skokovito narasla aprila, ko mrzle roke niso prišle več v upoštev Wink
SCOP za vodo je kaj pa vem... Tam 2 ali pa se več. Če smo prej porabili tam do 3500kwh trije s tušem, zdaj sigurno preko 4000kwh 5 komadov v banji ali pa pod dežjem, ko vsakokrat stocimo več vode kot prej garant. Sej pol smo pa tle k vsi ostali... Samo traja...




TC vsaj moja ne uporablja grelca za SV, to zna samo če je grelec v bojlerju in dogreva. Boost varianta, ki se po določenem nastavljene času vklopi, če T SV ni dosežena. Recimo, da nastavim da se SV lahko ogreva eno uro pa pol, če po eni uri ne doseže nastavljene T, potem se vklopi se grelec v bojlerju. Tisti v TC se ne pritakne SV spljoh. Ne vem zakaj tako...
Aja, nisem vedel da ne uporablja teh grelcev za SV. Meni grelci grejejo DV in se uporabljajo za talno ali za SV. Vklopijo se pa šele, če SV nastavim na absurdne vrednosti (npr. 60°C), deluje pa tako, da gre DV do nekje 60°C samo s kompresorjem, nato se kompresor izklopi in nadaljuje samo z grelci.

Če se tvoja TČ res tako "matra" z nizkim COP v mrazu, bi se morda res splačalo vgradit grelec v bojler pa v nizki tarifi segreješ npr. do 70°, pa imaš vode za večino dneva po mojem.
Energetik... Če me spomin ne vara si tudi sam izbiral med to, ki jo imaš in klima TČ?
Upam, da sem takrat pripomogel k pravilni odločitvi :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Saj to, da je ločen grelec ni nujno slabo. TČ lahko hitreje zaključi cikel gretja SV in gre hitreje nazaj na ogrevanje. SV z elektro grelcem lahko greješ tudi hkrati ob segrevanju objekta.
Gretje SV in objekta z elektro grelce in TČ naenkrat zahteva tudi močnejše varovalke, ali?
Pa saj zato se gre. Da čim hitreje segreje pa če elektrogrelec recimo 2kW doda k 2kW ko je cop blizu 1 pa gre vse 2X hitreje. Sam cop me z vidika stroškov ne zanima, me pa z vidika tega da pač z močjo 2kW kar nekaj časa traja da se 300 l segreje. Če povprečnim moje številke mora nadoknaditi po enem našem večernem tuširanju/banjanju recimo iz (12+39)/2=cca 20 stopinj na (40+48)/2=44 stopinj. 24 stopinj razlike pri 300L je koliko? Nekaj čez 8kwh? Sem prav izračunala. Pa to je samo tuširanje vseh 5 zvečer. Čez dan pa se tudi še nekaj stoči. In če meni pol čez noč ko je najnižja T to greje s cop 1, je to 4h. Ker pač odjema in posledično oddanega ima samo 2kwh. Ko kalorifer. Se pravi COPa najbrž je nekaj več ampak skupna oddana moč je prenizka, da bi se to.ogrelo v doglednem času.
scuba123 Napisal:Gretje SV in objekta z elektro grelce in TČ naenkrat zahteva tudi močnejše varovalke, ali?

Jaz imam od pamtiveka na parceli 3x25. Če dela grelec za ogrevanje potem ne more delati grelec v bojlerju.

Max odjem je bil pri nas na račun TČ 4kW.
cheba Napisal:Saj to, da je ločen grelec ni nujno slabo. TČ lahko hitreje zaključi cikel gretja SV in gre hitreje nazaj na ogrevanje. SV z elektro grelcem lahko greješ tudi hkrati ob segrevanju objekta.

Seveda ni slabo, ločen grelec za SV v bojlerju je boljša opcija.
Tudi kot backup - če ti TČ crkne in čakaš na rezervni del z razkopano TČ 3 dni, imaš SV vseeno, ker jo grelec v bojlerju naredi.

Pa kot podpora TČ tudi, ona naj pač segreje koliko lahko v recimo 90 minutah, potem pa naj gre na hišo ali spat ali k sosedi na čvek, tiste manjkajoče 4 stopinje pa naj grelec bojlerja naredi. In to stane 10 centov na dan pri meni. 60 dni ali manj na leto.
cheba Napisal:Saj to, da je ločen grelec ni nujno slabo. TČ lahko hitreje zaključi cikel gretja SV in gre hitreje nazaj na ogrevanje. SV z elektro grelcem lahko greješ tudi hkrati ob segrevanju objekta.
To je res, ampak saj z gretjem objekta se neki ne mudi. Tudi če greje SV 4h, se v bajti ne bo nič poznalo.