Časi se spreminjajo.
Jaz vsake toliko dobim pošto Petrola, Gen-I, itd, če bi se vključil z DEA v njihovo virtualno elektrarno.
Najprej so se stepli za MW dizle, zdaj gredo pa počasi po moči navzdol.
Odsoten
kadotr Specialist *****
Objave: 7865
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena: -189
#32
14.12.2017 ob 14:20
Kako so sploh izvedeli? Kakšno moč imaš?
Neaktiven
MikMik Specialist *****
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Ocena: 1
#33
14.12.2017 ob 14:27
Energetik81 Napisal:
cvalsr Napisal:Nekdo je omenil razsmernik in namesto agregata kar vžgan avto !?!
Je kdo to že preizkusil v praksi?

Jaz sem imel to varianto 2 dni nazaj. 280W razsmernik direktno na avtomobilski aku, avto na štandgasu. Delalo 2h brez problema. Poraba bencinarja je nekje 0,8-1L/h, dizla še manj. Alternator v povprečnem avtu daje lahko od sebe, če se ne motim, vsaj 60A.
Napetost na sponkah akumulatorja je bila brez povišanih vrtljajev ves čas 13,8-14V, kar je super. Mojega bencinarja sploh ni bilo slišat. Skratka sami plusi.
Je pa res, da takole naštepaš dosti obratovalnih ur, če bi tole laufal npr. 3 dni kot pri žledolomu, je to 72h obratovanja, toliko npr. mi naštepamo v ~3 mesecih vožnje...
Si priklopil tja kjer je za prižiganje cigaret ali direktno na akumulator?
Kakšna je razlika med čistim in modificiranim sinusom?
http://www.amp-solar.com/cisti1000w
http://www.amp-solar.com/invert60012
Neaktiven
Energetik81 Specialist *****
Objave: 7263
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena: 53
#34
14.12.2017 ob 15:44
Direktno.
Neaktiven
DELPHI Specialist *****
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena: 4
#35
14.12.2017 ob 18:33
450kVA
Dobro vprašanje.
Petrol verjetno po evidencah dostave goriva, Gen-I pa...?
Neaktiven
Romzis Specialist *****
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Ocena: 0
#36
14.12.2017 ob 18:52
MikMik Napisal:Si priklopil tja kjer je za prižiganje cigaret ali direktno na akumulator?
Kakšna je razlika med čistim in modificiranim sinusom?
http://www.amp-solar.com/cisti1000w
http://www.amp-solar.com/invert60012
Razlika je kot noč in dan. Modificiran sinus ni nit drek niti S od sinusa. Neko žagasto spakedralo pač. Precej neprijetna reč za porabnike z navitjem (=motor, =klasični usmernik). Jaz bi se ga na daleč izogibal.
Čisti sinus je tisto kar je primerno za vse vrste porabnikov in ni bojazni da bo kaj crknilo ali brenčalo ali karkoli že. Pri Kitajcih dobiš še ceneje.
@Tone je po žledolomu zadevo do črev pretestiral:
viewtopic.php?f=7&t=55317&hilit=razsmernik
Neaktiven
Romzis Specialist *****
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Ocena: 0
#37
14.12.2017 ob 19:06
Evo, recimo kilowattni pravi sinus, podoben kot ga je testiral Tone:
http://www.ebay.de/itm/Spannungswandler ... 1262008259
Ali pa kaj takega: https://www.ebay.com/itm/1500-W-Pure-Si ... 2592553615
Skrinje, hladilnike, in kakšno obtočno črpalko ali dve bo peljalo bp.
Za ženo povajlat pa tudi ne rabiš neke strašne razsvetljave. :lol:
Neaktiven
Hanzi Specialist *****
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena: 8
#38
14.12.2017 ob 20:19
Tale prvi z nemskega ebaya je tudi ze do crev pregledan na forumu.
Jaz imam 1,5kw.
Mi je pa svaba sele V tretje poslal cisti sinus.
Neaktiven
jani65 Specialist *****
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena: 1
#39
14.12.2017 ob 22:07
Imam na tri faze. Poganja celo hišo razen štedilnikov.
http://www.hecht.si/index.php?route=pro ... ch=Agregat
Neaktiven
akisek Pomočnik ***
Objave: 66
Teme: 0
Pridružen: Jan 2011
Ocena: 0
#40
14.12.2017 ob 22:52
Kaj pa pomeni sinhron agregat(mod. sinus,čisti sinus),ali kaj tretjega
https://trgovina.trisa.si/agregati/?proizvajalecid=1
Neaktiven
Energetik81 Specialist *****
Objave: 7263
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena: 53
#41
14.12.2017 ob 23:43
Energetik81 Napisal:
cvalsr Napisal:Nekdo je omenil razsmernik in namesto agregata kar vžgan avto !?!
Je kdo to že preizkusil v praksi?

Jaz sem imel to varianto 2 dni nazaj. 260W razsmernik direktno na avtomobilski aku, avto na štandgasu.
Hm, zdajle probal na tem mojem UPS razsmerniku naš hladilnik. Navaden Beko omara 180cm. Ni šanse da štarta, takoj overload.
Če sem pa štartal na omrežni napetosti in je UPS preklopil na baterijo med delovanjem kompresorja pa je peljal. Ampak kompresor je brenčal...
Torej to ne bo šlo, bo treba v ta namen kakšen čisti sinus večje moči.
Odsoten
kadotr Specialist *****
Objave: 7865
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena: -189
#42
14.12.2017 ob 23:49
Ta hladilna tehnika je pravi čudež. Skregana s teorijo. Kot je nekdo zapisal, preizkusiti (zaradi enormnih zagonskih tokov). Odtod moje mnenje glede agregata - raje 2,6 kVA, kot kaj manjšega.

Imam vse večje pomisleke glede akumulatorskih napajanj. Bodo res takrat polni, ko jih najbolj potrebuješ?
Neaktiven
arbajter Specialist *****
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena: 14
#43
15.12.2017 ob 00:06
Citat:Hm, zdajle probal na tem mojem UPS razsmerniku naš hladilnik. Navaden Beko omara 180cm. Ni šanse da štarta, takoj overload.
Če sem pa štartal na omrežni napetosti in je UPS preklopil na baterijo med delovanjem kompresorja pa je peljal. Ampak kompresor je brenčal...
Torej to ne bo šlo, bo treba v ta namen kakšen čisti sinus večje moči.
Hladilniki so še za generatorje nehvaležno breme. Še tam bo 3kVA generator kar zamukal. Sicer bo AVR takoj naredil svoje, od takrat naprej ne bo problema. Za primer UPSa pa zna biti še to (3) premalo. Je elektronika prehitra pa ga zabriše takoj ven ali pa (pri boljših) na bypass, potem ko se zalaufa (frigo) ga pa vzame nazaj. Je generator kar zakon za te afnarije. Če drugega pač ni je pa tako vse dobro, da le tista žarnica sveti.
Spletna stran
Neaktiven
UDO1 Mojster ****
Objave: 253
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
Ocena: 0
#44
15.12.2017 ob 03:48
Pa se ne bi dalo kaj takega rešiti s kakšnim kondenzatorjem? Itak je problem samo tista sekunda ob zagonu kompresorja hladilnika...potem naprej pa je konstantna poraba (pri mojem hlailniku cca 200W)
Neaktiven
DELPHI Specialist *****
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena: 4
#45
15.12.2017 ob 09:39
Drži, kompresor je zoprn za agregat.
9kw TČ on-off ima zakonski tok 30A po fazi.
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 2 3 4 5 ... 14
Pojdi na stran 
Iskanje po temi


Novejša tema
Starejša tema

Zadnje novice

Lumar bo gradil 24 novih stanovanj v Turnišču

Maribor, Turnišče, 8. oktober 2025 – Podjetje Tona d.o.o. v sodelovanju z Občino Turnišče bo začelo…

  • © 2004 - 2025

    Email: info@podsvojostreho.net

    Vse pravice pridržane

  • Kazalo

    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje

    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave

    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane

Prijava uporabnika

Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Registracija novega uporabnika

Vaša registracija je bila uspešna.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.

Porabljeno geslo

Prijava
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.