Čaki mal, kaj tebe sploh moti? Iz grafa je razvidno, da ti sobna temp. pleše par destink okoli želene temperature. Kaj bi še rad?
#77
Laboratorij. TC mu drži T na 21,2 ali pa 21,3 pol mu pa sonce čez dan zbezlja, kot to sonce pri vseh naredi.

Dvigni krivuljo za pol stopinje, pa boš mrbit kako decimalko čez.
#78
Moti ga, da je dosežena temperatura tik pod targetom...če je to moteče pač nastavi pol stopinje višje želeno temperaturo in bo vse skupaj najverjetneje premaknjeno višje, malce nad tvojo željo.
#79
Moti me, da ne dosežem želene temperature in zato toplotna laufa 12 ali 14 ur neprekinjeno in še ne doseže želene temperature. Tako, da se bojim kakšen bo na koncu račun za elektriko. Trenutno je dnevna povprečna poraba 22 kWh.
#80
Pri zdajšnjih temperaturah 22 kwh ni pretirano. A je zagnana na novo 4. decembra al že dlje časa ogreva?
#81
Ogrevanje dela od 27.11. naprej, prej smo uporabljali za gretje kamin.
#82
Iz kje si? Meni je par dni nazaj ko je bila povprečna -8,6 pokurili skoraj 50kwh. Povprečna v decembru do 6.12. Je bila -4. Poraba temu primerna. Primorci so imeli pa verjetno malo bolj toplo
#83
Blizu Maribora. Bi pa bil zanimiv podatek koliko je normalna poraba v kWh glede na to, da še nimamo nekih izkušenj z ogrevanjem.
#84
Sem pa opazil, da smo imeli pretok na talnem narejen na 0,5 l/min. Tako, da sem povečal na 1,5 l/min in upam, da bo kaj boljše.
#85
Pobrskaj po temi o porabi. Tam si opisi hiš in lokacij. Kaka pametna primerjava bo že... Povprečne dnevne T za primerjavo pa najdeš na meteo.si. Sicer pa en mesec počakaj, konec decembra bodo uporabniki poročali o porabo pa boš primerjal.

Ali ogrevate tudi SV? Torej je to poraba s SV ali brez?
#86
Nima kaj brskat in primerjat, vsak objekt je zgodba zase so me učili (sasapo).
#87
Dvigni izhodno s 30 na 32 do 35.
#88
Dvigni pretok !
#89
Nick101 na koliko naj dvignem pretok?
#90
Hisa5, pri dT 5° (temperaturna razlika med dvigom in povratkom) pomeni 1 mL/min
slabih 0.4 kW. S tako nizkim pretokom lahko ogreješ recimo eno sobo, pa še to bolj švoh. Če je tvojih 0.5 mL/min podatek za eno vejo (recimo eno sobo) potem bi to, da si dvignil na 1.5 moralo pomagati. Tvoja naprava pri polni obremenjenosti (slabih 6 kW) obratuje s pretokom 17 l/min (celokupen pretok skozi talno gretje pri dT 5°).