zamot1 Napisal:janez.servis Napisal:V primeru da ni mešalnega ventila, ki bi zdrževal konstntno temp. povratka, je to najbolša varianta.
Tipalo dimnih plinov zato, ko se zakuri, da signal črpalki za obratovanje in ko se vgasne se črpalka vgasne. Naležni termostati so malo prepozni. Večina jih deva zaradi cene. Za cene se javi.
Kapilarni termostat za pečico ( 350C°, če se ne motim) pri menilepo tipa dimne pline, kapilara je z zunanje strani pritisnjena na inox cev dimnika, ni realna slika temperature- sistemska napaka, za regulacijo pa je OK
Pozdravljen naredil sem enako kot vi ( termostat pečice so deklarirani za 320°C)
, zanima pa me kako ste izvedli kontakt med kapilaro in dimnikom ?
1.)Jaz sem poskusil najprej kot je prikazano na strani 2
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tiliaunichr("46")si/userfiles/termostat%20dimnih%20plinovunichr("46")pdf[/url]
Aluminijasto cevko (SBS ) sem stisnil
in jo objel s inox objemko , cevko sem postavil pod kot kot je prikazano na sliki .
Problem : kapilara je na koncu stisnjena in zgleda da reagira s precejšno zakasnitvijo za vklop (izklop ni problem) . Tipalo tudi zdrži temperature. Da bi nekoliko dvignil temperature sem jo postavil s strani ne od spodaj.
Cu dovolj tanke cevčice žal ne najdem.
2.)Ker so kapilarni termostati precej natančni sploh za pečice sem kot ste predlagali sem postavil aluminijasto cevko ob dimnik s strani - po dveh dneh mi je kapilaro v termostatu odprlo.
Hec je da ko sem nastavljal temperature vklopa in potem ko je bila peč zelo vroča (oziroma dimnik) sem iskal trenutno temperature z izklopom z regulatorjem sem prišel nekje do sredine kar bi pomenilo cca 150°C , pa je termostat vseno odprlo?!
Zaradi tega termostatom po novem ne zaupam najbolj . Profi verzije ...
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fordsolarunichr("46")si/izdelek/2803/[/url].... Všeč mi je le to da za regulacijo ne potrebujejo dodatnega napajanja sicer tipalo s PTC členom sploh ni vprašanje.
3.)V aluminijasti čep cca 2r=25mm in višine cca 25mm od tega ima spodaj zmanjšan premer za 2r= 10mm in višino 5mm sem zvrtal luknjo in vanjo vstavil aluminijasto cevčico ( ta cevčica je premera 6mm (notranji cca 4mm))- ideja je da aluminijasti čep enakomernejše ogreje cevčico ,ki je odmaknjena od dimnika
hkrati pa odpira in zapira natančno. Cevčica je srednje trdo vpeta in jo lahko nastavim v čepu (začetek/sredina) kateri del kapilare ogreva ne da bi jo pregrel.
Imate kakšno sliko postavitve ?
thermostat :
[url]httpunichr("58")//jurcokdunichr("46")com/trgovina/termostat-za-pecico-metalflex[/url]
temu se zelo enostavno prilota kontakt NO ( normaly open ) - stikalo je odprto dokler ne doseže temperature in se sklene ko jo . Ko pa temp spet pade se kontakt razklene.
LPS