7.11.2017 ob 21:25
Moraš upoštevat vso vodo. Tudi tisto na povezavi TČ-bojler. Poleg tega pa še izgube na povezavah. Mogoče imaš dolgo povezavo do kompaktne zunanje enote?
msaso Napisal:@sassapo - torej je čisto možno, da imam pri segrevanju sanitarne vode tako slab COP? TČ in ostalo opremo sem izbral po priporočilih izvajalcev v sodelovanju s podjetjem Kronoterm, upam, da so mi svetovali vsaj približno ok glede na moj objekt in lokacijo (človek, ki je nov na tem področju, pričakuje, da mu bodo ljudje, ki se s tem ukvarjajo, dali dobre nasvete).Pa si res še tako zelen?
@03pomlad - imam bojler WPS 304 TT-13 (tudi 4m^2 površine spodaj).
damdam78 Napisal:Meni se namenski števec za tc in ta v tc ojemata skoraj v piko + - 20 kw ti lahko še poslikam skupne kw po števcu za tč in vgrajenemUpam, da govoriš vsaj o podatkih na letnem nivoju...
cheba Napisal:Moraš upoštevat vso vodo. Tudi tisto na povezavi TČ-bojler. Poleg tega pa še izgube na povezavah. Mogoče imaš dolgo povezavo do kompaktne zunanje enote?
MikMik Napisal:msaso Napisal:@sassapo - torej je čisto možno, da imam pri segrevanju sanitarne vode tako slab COP? TČ in ostalo opremo sem izbral po priporočilih izvajalcev v sodelovanju s podjetjem Kronoterm, upam, da so mi svetovali vsaj približno ok glede na moj objekt in lokacijo (človek, ki je nov na tem področju, pričakuje, da mu bodo ljudje, ki se s tem ukvarjajo, dali dobre nasvete).Pa si res še tako zelen?
@03pomlad - imam bojler WPS 304 TT-13 (tudi 4m^2 površine spodaj).
sassapo Napisal:Cop je pri segrevanj sanitarne vode pri vseh napravah zrak voda precej ubog.
Preko 3 ne gre skoraj nobena, pozimi se pa v povprečju giblje med 1,5 in 2
Izmerjeno s števcem in kalorimetrom!
Ne preko prikazovalnika na samih napravah, kjer ti vsi po vrsti lažejo.
Na nekaterih klima TČ celo do popolne neuporabnosti
sassapo Napisal:Porabljeno elektriko že približno točno prikazuje cenen kitajski števec.
Pri izmerjeni oddani moči je pa seveda zgodba precej drugačna!
Morda ti ne svetujem nabave certificiranega kalorimetra, saj te lahko stres pokonča :lol:
MikMik Napisal:damdam78 Napisal:Meni se namenski števec za tc in ta v tc ojemata skoraj v piko + - 20 kw ti lahko še poslikam skupne kw po števcu za tč in vgrajenemUpam, da govoriš vsaj o podatkih na letnem nivoju...
sassapo Napisal:Porabljeno elektriko že približno točno prikazuje cenen kitajski števec.Moj primer: porabo merim z odštevalnim števcem, oddano moč tč odčitavam iz tč...s tem dobim recimo podatek COP v katerega sem imel najprej precej pomislekov in rezerve v glavi, podobno kot si napisal zgoraj ...
Pri izmerjeni oddani moči je pa seveda zgodba precej drugačna!
Morda ti ne svetujem nabave certificiranega kalorimetra, saj te lahko stres pokonča :lol:
MikMik Napisal:Pa si res še tako zelen?Mikmik: in kaj potem ti predlagas?
sassapo Napisal:Če je talno je lahko SCOP tudi krepko preko 3.Prevedeno za povprečnega podstreharja: gretje sanitarne vode je podobno učinkovito, kot če bi hotel imeti v stanovanju 50 stopinj.
Povsem drugače je pri ogrevanju sanitarne vode, kjer gre za prenos temperature na sekundarni medij, pri čemur je primarna temperatura lahko še precej višja od sekundarne, kar zopet negativno vpliva na izkoristek. COP se lahko kaj hitro prepolovi, še posebej če je bojler slab.
sassapo Napisal:Če je talno je lahko SCOP tudi krepko preko 3.Prevedeno za povprečnega podstreharja: gretje sanitarne vode je podobno učinkovito, kot če bi hotel imeti v stanovanju 50 stopinj.
Povsem drugače je pri ogrevanju sanitarne vode, kjer gre za prenos temperature na sekundarni medij, pri čemur je primarna temperatura lahko še precej višja od sekundarne, kar zopet negativno vpliva na izkoristek. COP se lahko kaj hitro prepolovi, še posebej če je bojler slab.