Imamo toplotno črpalko WPL-08-K2 NT. Ker me zanima COP pri segrevanju sanitarne vode, sem naredil sledeč izračun:
- zunanja temperatura je 7°C,
- temperatura v bojlerju je bila nekje 36°C pred začetkom ogrevanja,
- temperatura dvižnega voda je bila pred začetkom ogrevanja 12°C,
- kapaciteta bojlerja je 300 litrov,
- vodo sem želel segreti na 45°C.

Po formuli Q = m * c * T , torej 300 * 4,2 * 9 /3,6 dobim rezultat 3,15kWh, pri čemer sem porabil 1,7kWh električne energije. Segrevanje je trajalo 51 min. Torej je COP slabši od 2. Po podatkih na strani <!-- m --><a class="postlink" href="https://kronoterm.com/wp-content/uploads/2017/03/Tabela-tehni%C4%8Dnih-podatkov-WPL-08-13-rev-12.pdf">https://kronoterm.com/wp-content/upload ... rev-12.pdf</a><!-- m --> bi COP moral biti vsaj 2,64 oziroma več (zunaj je 7 stopinj).

Sedaj me zanima sledeče: ali sem kaj narobe izračunal, ali česa nisem upošteval (npr. nizka temp dvižnega voda, izhajal sem namreč iz temperature vode v bojlerju), ali pa ima toplotna črpalka tako slab izkoristek?

V priponki je še graf opisanega dogrevanja sanitarne vode(rdeča temp sanitarne vode, oranžna temp dvižnega voda, modra je čas segrevanja vode).

Hvala in lp!


Priložene datoteke
.png   sv.PNG (Velikost: 73,83 KB / Prenosi: 1108)
#2
Pomoje je kle tvoj problem:
- zunanja temperatura je 7°C.

Zato tok slab izkoristek.
#3
Ni mi jasno kaj ima dvižni vod zravn pri srgrevanju sanitarne vode. A je to normalno, da tako dolgo segreva bojler da dvigne vodo za 8C. Meni iz 33C pa do 45C rabi 10min. Res ,da je bojler 200l. Pri meni je COP za sanitarno vodo 3,2. Pa je "klima" Tč
#4
Jest zato to pravim, ker v mojih navodilih za TČ je diagram s COP krivuljo, ki sem jo pred časom le bežno pogledal. Zdej sicer tega pr seb nimam,...ampak ustrezen izkoristek se doseže pr ustrezni temperaturi. Lahko, da je to šele pr 21.C.
#5
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2x/fd/1EtOG08e/screen-shot-2017-11-07-aunichr("46")png[/img]

Sem zbrskal ... in je res. Moja TČ ima po specifikaciji COP 3.8, ki ga doseže pri 21.C.
#6
msaso 2,64 je COP, pri zunanji temperaturi 2°C in temperaturi vode 47-55°C. Vsaj jaz tako razberem iz podatkov, katere si podal (A2/W47-55).
#7
Saj zato me zanima. Torej bi moral biti pri 7 stopinjah zunaj COP še večji kot 2,64. Rad bi se prepričal, da sem naredil pravilen izračun, preden se obrnem na Kronoterm. Torej tudi ni normalno, da traja toliko časa?
#8
od enih 37 do 44 stopinj 27 minut TČ ZV 7/8 KRONOTERM
zunaj 5 stopinj (Ko ventilator zalaufa, zunanja T nekoliko pade zarad kroženja zraka...
300 litrov vode


Priložene datoteke
.jpg   login=1.jpg (Velikost: 65,37 KB / Prenosi: 970)
#9
Torej pri podobnih pogojih hitreje. Od kje potem razlika, kakor vidim, imaš edino temp dvižnega voda (rdeča?) višjo. Je možno, da pri meni ravno zaradi tega traja dlje (kot se lahko opazi iz mojega grafa ob začetku segrevanja sanitarne vode temperatura vode hitro pade za 2 stopinji - iz 37 na 35, potem pa se šele začne ogrevati)? Torej, da v spiralne cevi v bojlerju na začetku pride prehladna voda.
#10
Bojler in njegova kvaliteta izmenjevalnika je v spregi s toplotno črpalko glavni krivec za izkoristek! Jasno je tukaj še vezava, uporabljen material in cel ducat razlogov kaj in zakaj.
Kot že vseskozi poudarjam je za optimalno konfiguracijo naprave in opreme potrebno vsako hišo, lokacijo in njen ogrevalni sistem obravnavat invidualno.
TČ in pripadajoča oprema kotlovnice se pač ne kupuje na pamet, ali po vzorcu reklame, soseda, prijatelja...
Nekaterim je to kristalno jasno, nekaterim pač nikoli ne bo

Damdam... Pri meni je COP za sanitarno vodo 3,2

Ne bo šlo. Tudi če imaš exstremno kvaliteten in drag bojler, takšnega COP-ja pri gretju sanitarne vode s tvojo napravo ne moreš doseči v nobenem primeru!
Še naprave precej višjega ranga to zelo težko dosežejo, ali pa sploh ne.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#11
Jaz imam bojler austria email z izmenjevalcem povrsine 4m2.
Kakšen je pri tebi msaso?
Sem pa opazil da včasih tudi pri meni sprva T v bojletju nekoliko pade. Po mojem je to normalno, ker se segrevat zacne ko T dvižnega voda preseže trenutno T bojlerja. To pa nekaj casa traja. Dotlej po izmenjevalcu kroži voda T recimo 25...37 C in ohlaja vodo.
#12
sassapo Napisal:Bojler in njegova kvaliteta izmenjevalnika je v spregi s toplotno črpalko glavni krivec za izkoristek! Jasno je tukaj še vezava, uporabljen material in cel ducat razlogov kaj in zakaj.
Kot že vseskozi poudarjam je za optimalno konfiguracijo naprave in opreme potrebno vsako hišo, lokacijo in njen ogrevalni sistem obravnavat invidualno.
TČ in pripadajoča oprema kotlovnice se pač ne kupuje na pamet, ali po vzorcu reklame, soseda, prijatelja...
Nekaterim je to kristalno jasno, nekaterim pač nikoli ne bo

Damdam... Pri meni je COP za sanitarno vodo 3,2

Ne bo šlo. Tudi če imaš exstremno kvaliteten in drag bojler, takšnega COP-ja pri gretju sanitarne vode s tvojo napravo ne moreš doseči v nobenem primeru!
Še naprave precej višjega ranga to zelo težko dosežejo, ali pa sploh ne.


Februarja je bilo najnižje 2.4 Vodo nastavljena na 43C pride pa do 45C


Priložene datoteke
.jpg   IMG_20171031_084304.jpg (Velikost: 197,13 KB / Prenosi: 881)
.jpg   IMG_20171107_201754.jpg (Velikost: 21,15 KB / Prenosi: 872)
.jpg   IMG_20171107_201726.jpg (Velikost: 22,14 KB / Prenosi: 875)
#13
@sassapo - torej je čisto možno, da imam pri segrevanju sanitarne vode tako slab COP? TČ in ostalo opremo sem izbral po priporočilih izvajalcev v sodelovanju s podjetjem Kronoterm, upam, da so mi svetovali vsaj približno ok glede na moj objekt in lokacijo (človek, ki je nov na tem področju, pričakuje, da mu bodo ljudje, ki se s tem ukvarjajo, dali dobre nasvete).

@03pomlad - imam bojler WPS 304 TT-13 (tudi 4m^2 površine spodaj).
#14
Cop je pri segrevanj sanitarne vode pri vseh napravah zrak voda precej ubog.
Preko 3 ne gre skoraj nobena, pozimi se pa v povprečju giblje med 1,5 in 2

Izmerjeno s števcem in kalorimetrom!
Ne preko prikazovalnika na samih napravah, kjer ti vsi po vrsti lažejo.
Na nekaterih klima TČ celo do popolne neuporabnosti Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#15
Meni se namenski števec za tc in ta v tc ojemata skoraj v piko + - 20 kw ti lahko še poslikam skupne kw po števcu za tč in vgrajenem