PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pri namakalnem mi ne polne vode iz vodovoda v rezervoarj

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pri namakalnem sistemu imam napravljeno,da ko je premalo vode v rezervoarju le to doda iz vodovodnega omrežja preko elektromagnetnega ventila - izmenični. Zadeva je nehala delovati in morda bi lahko bil kakšen predlog kaj je lahko narobe. Za test sem naredil 12V lučko. V primeru da jo vežem na 1 in 2, lučka zasveti. Potemtakem smatran, da tranformator dela. Tu se mi pa zatakne. Žice, ki grejo na elektromagnetni ventil, da bi ga odprle sem probal s testom lučke katera ne zasveti. V kolikor pa lučko priklopim na žico na 3 in 4 se ventil odpre. Nisem strokovnjak zato bi prosil za mnenje kaj bi lahko bilo narobe....sumim, da bi lahko bil plovec fuč....


Priložene datoteke
.jpg   slikca.jpg (Velikost: 133,66 KB / Prenosi: 1281)
#2
Plovec je fuč (pokvarjeno stikalo plovca, zataknjen plovec, ....)
#3
Hvala za informacijo. Mogoče kakšen nasvet katero plovno stikalo kupiti in pa kje kupiti. Raje kakšnih 10€ več in bolj zanesljivo, čeprav to ki ga imam sedaj se da naročiti v nemčiji in ni prav poceni (dolomit typ igd 250V 16A). Gledal sem po spletu in mi je nekako najbolj zanimiv, ker je nemški proizvod spodnji plovec
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/Plovno-stikalo-za-polnjenje,-5-m-rumene-in-crne-barve-14507-Zehnder-Pumpenunichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=520750&ci=SHOP_AREA_32573_0813045[/url] Potem sem videl še...
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/Plovno-stikalo-za-polnjenje%2fpraznjenje,-5-m-1CLRLG02%2f5PVCunichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=551233&ci=SHOP_AREA_32573_0813045[/url] in
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/Plovno-stikalo-za-polnjenje%2fpraznjenje,-5-m,-guma-1CLRLG025NEOPunichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=551239&ci=SHOP_AREA_32573_0813045[/url]

Prosim za nasvet/e...hvala
#4
Verjetno nobene razlike ni ........
#5
A kaj takega pa nebi prišlo v poštev? Delovanje bolj zanesljivo, kot pa plovna stikala. Pa še kak signal (alarmni) se da porabit...


Priložene datoteke
.jpg   MERILNIK NIVOJA.jpg (Velikost: 143,99 KB / Prenosi: 1068)
#6
S temi stikali nisembil nikolinajbolj azdovoljen. Parkat se je že "zaštekalo" takod a sem moral malo kugle strest, pa je spet delalo, 1x pa se filanje vode ni ustavilo.... Arbeiter sem šel gledat na stran pa ne vem točno kako naj bi delovalo kar si prilepil in kako naj bi bilo montirano. RAd bi predvsem, da bi sistem bolje deloval ko doslej. Največji problem je tudi ta, da če se stikalo zateka gre lahko k vragu kar nekaj vode in glede na to, da ne živim na lokaciji kjer je montiran namakalc zna to pomeniti ogromno m3 vode...
#7
Citat:zna to pomeniti ogromno m3 vode...

Potem dodaj še drugo , varnostno stikalo (plovec) ki ti ob previsokem "nivoju" lahko nepovratno izklopi dovod vode v namakalni sistem ...
#8
Na sliki je Eti nivojsko stikalo z priloženimi tremi nerjavnimi elektrodami. Na te se pritrdi vodnik, kateri se potem priklopi na nivojsko stikalo. Elektrode potem visijo na vodnikih na višinah, med katerimi se vrši krmiljenje ventila (ali pa če jih tudi kako drugače fiksno pritrdiš). Lahko uporabiš zgolj dve (vrši funkcijo stikalnega plovca, lahko dodaš še tretjo ter jo uporabiš kot varnostno, če gre karkoli po zlu ali kot javljanje alarma. Stik med elektrodami pa vrši voda sama. Na razpolago pa imaš dva kompleta kontaktov NO-C-NC in ne le enega kot pri plovcu. V bistvu nič bolj komplicirano kot doslej, le varovanje dobiš dvojno.
#9
Tule sem zrisal še dve shemi kako efektno rešiti tvojo težavo. Prva shema je z Eti-jevim nivojskim merilnikom HRH-1, predvidel sem tudi javljanje poplave, enako na drugi shemi le da je ta izvedena s pomočjo dveh plovnih stikal. Prvo vrši "delovne" vklope in izklope elektromagnetnega ventila za dopolnjevanje vode iz vodovoda, drugo pa vrši varnostno funkcijo izklopa elektromagnetnega ventila v primeru zatajitve prvega plovnega stikala. Da pa dva crkneta hkrati je pa skoraj nemogoče. Ja, še glede plovnih stikal. Tole spodaj je plovno stikalo od firme Fligt, je mercedes med plovnimi stikali, že dolgo let ga uporablja ljubljanska VO-KA na vseh svojih objektih, če boš slučajno naročal je važno da ob naročilu poveš, da gre za čisto vodo in ne kako fekalno vodo, ker so te hruške (plovna stikala) zelo precizno izdelane za razne specifične gostote tekočin v katerih plavajo. Npr. hruška za fekalno vodo, kanalizacijo, v čisti vodi potone in ne plava na površini. Fligt je sicer dražji, vendar je delovanje brez defektov zagotovljeno. Ker pa strah pa še vedno ostane, sem dodal še tisto drugo hruško za miren spanec.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.alibaba.com/product-detail/Original-Flygt-float-switch-water-tank_60499120948.html">https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 20948.html</a><!-- m -->


Priložene datoteke
.jpg   POLNJENJE VODE 2.jpg (Velikost: 158,13 KB / Prenosi: 834)
.jpg   POLNJENJE VODE 1.jpg (Velikost: 162,92 KB / Prenosi: 834)
#10
Se nagibam k rešitvi z dvema plovnima stikaloma. Lahko bi spodaj dal Flygt, ki je dražji in kot praviš mercedes... zgoraj pa enega cenejšega. Še eno vprašanje bi imel glede vezave, ker sheme ne razumem najbolje... ali žici teh dveh stikal lahko po enaki žici ali bi moral posebej speljati. Spodaj je slikca kako sem mislil (bolj po domače narisano)


Priložene datoteke
.jpg   slika3.jpg (Velikost: 135,59 KB / Prenosi: 783)
#11
Ker nekega barvnega standarda označevanja vodnikov pri plovnih stikalih ni bom priporočil obvezno preverjanje kontaktov na stikalu. Oba plovna stikala morata biti v visečem položaju oziroma viseti prosto na kablu. V tem položaju z ohm metrom poišči sklenjen kontakt na vsakem in si zapiši barvi vodnikov. Fligt ima po defoltu črno, rjavo in modro (včasih namesto nje tudi sivo, belo). Na video posnetku (2:55) je to bela in rjava. Potem oba ta kontakta od obeh plovnih stikal povežeš v serijo (zaporedno). Se pravi iz transformatorja na rjavo (Fligt) njegovo belo pa odpelješ na enak kontakt drugega plovnega stikala in od tam na elektromagnetni ventil, iz njega nazaj na transformator. V tem primeru, ko bosta oba stikala visela navzdol, bo elektromagnetni ventil dobil napajanje in odprl vodo iz vodovoda. Ko se bo vode nabralo dovolj, bo spodnje plovno stikalo izklopilo elektromagnetni ventil (ali pa v primeru defekta spodnjega - zgornje).
video: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Poi00OkvqHM">https://www.youtube.com/watch?v=Poi00OkvqHM</a><!-- m -->
#12
Citat:z ohm metrom poišči
raje mu napiši kako naj to poišče s transformatorjem in žarnico, ker malce dvomim da ima ohm-meter. In jaz teh poskusov ne bi delal brez varovalke na transformatorju, recimo 2A avtomatska ali kar se pač dobi na stalni zalogi v katerikoli elektro trgovini.
#13
Poglej, več kot z prstom pokazat se ne da, se ti ne zdi?
2A? Da te je potem spet strah izpada varovalke? Narediti šlus na 2A ali 10A je isti K. Kaj pa recimo 10A varovalki v tem primeru manjka? Pomisli malo vendar. Gre za zadevo, pri kateri moraš biti 100%, da bo delovala. Z 2A varovalko si ta % le zmanjšaš, priznaj.
#14
Hvala, bistvo sem razumel. Za doseči taoporedno vezavo bom pa prosil za pomoč nekoga, ki bo to vedel. Tako, da hvala res za pomoč.
Iskanje po temi