Kake pol leta imam PUHZ-SW100YHA + HYDRBOX MZ. Sedaj, ko se je začelo ogrevanje stanovanja, sem ugotovil, da je pretočna črpalka vgrajena v notranji enoti, za radiatorje stalno vklopljena, ne glede na to, če mi termostat izklopi delovanje toplotne črpalke. Bilo bi mi normalno, če bi bila pretočna črpalka vklopljena še kakšno minuto po prenehanju delovanja toplotne črpalke. Pretočna črpalka se izklopi šele, ko prestavim na ogrevanje samo sanitarne vode. To mi je malo nelogično. Klical sem monterja, pa mi je odgovoril, da je to normalno. Kakšne so vaše izkušnje?
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Mogoče imaš vključeno zaščito proti zmrzovanju. A je gor original mitshibushi regulacijo
Objave: 223
Teme: 1
Pridružen: Apr 2007
Ocena:
0
Imam vgrajeno regulacijo Mitsubishi PAC-IF032B-E. Kje pa lahko pogledam, če je vključena zaščita proti zmrzovanju?
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Pojdi v meni na service ikona ključ izvijač. Geslo če ni spremenjeno so 4 ničle in potrdi. Nato izberi operation seting nato izberi frezze stat function in nato ambient nastaviš na temperaturo pri kateri hočeš, da deluje zaščita. Dve zvezdice pomeni da je žaščita izključena.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
4
Če imaš Dip SW 2-3 na OFF, pumpa dela ves čas, če ga daš na ON, dela še 5 min po izklopu kompresorja, ugasne, nato pa se po 3 min počitka spet prižge in dela 1 min.
V ritmu 3 -1 dela, dokler se kompresor spet ne vklopi.
Objave: 223
Teme: 1
Pridružen: Apr 2007
Ocena:
0
"damdam", hvala za tvoje koristne informacije. Samo zaenkrat razmišljam, ker je še v garanciji, nebi rad presegal te možnosti, ki jih imam (nimam) v skromnih navodilih, ki se nahajajo vsega na treh listih.
A te možnosti pa ni, da po izklopu kompresorja, se izklopi tudi pumpa, ali da dela še nekaj minut, in se potem vklopi šele, ko se ponovno vklopi kompresor?
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Pri ecodanu je tako, ko je temperatura preseže nastavljeno se izklopi tudi črpalka. Razen v primeru ko je vklopljena zaščita proti zmrzovanju. Kar je pa meni brezpredmetno. Edino če bi šel dal časa od doma in nebi hotel , da ti ogrevanje dela. Kar je pa tudi nesmisel ,ker bi potem precej rabil, da bi ogrel prostor nazaj. Kako točno je pri tvojem HYDRBOXU nevem. To je hydrobox če se ne motim od termoshopa. Tko, da jih pokliči in vprašaj in če to kaj vpliva na garancijo. Lahko jih kontaktiraš tudi prek facebooka boš bobil še najhitreje odgovor.
Objave: 223
Teme: 1
Pridružen: Apr 2007
Ocena:
0
"DELPHI", tudi tebi hvala za informacije.
"damdam" , ja je od termoshopa. Jih bom poklical, da mi to odpravijo.
Sedaj to nesmiselno delovanje pumpe rešujem tako, da stalno preklapljam med ogrevanjem sanitarne vode in ogrevanjem prostorov. Pa še nekaj me nekoliko moti, kar se mi zdi tudi nesmiselno. Vedno ko vklopim na ogrevanje prostorov, mi najprej preklopi na ogrevanje sanitarne vode, pa čeprav je temperatura vode v bojlerju samo za kako stopinjo nižja od nastavljene.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Vodo nastavi na urnike nevem zakaj preklapljaš. Izklopi samo ogrevanje sanitarno pa pustiš naj dela po urnikih.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Danes mal testiral zubadana.
Ogevanje sanitarne vode dela kompresor z 80hz 5800W električne moči v ECO načinu z 62hz in 3400W električne moči ogrevanje na minimumu dela z 20hZ in 800W električne moči. Seveda so to podatki pri zumanjih 12°C
Naj me kdo od poznavalcev poravi če se motim , zubadan dela v območju min 20hz in max 80hz. Čeprav kadar je zunaj pod 6°C nikoli ne spusti na 20hz, raje taktira.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
4
Max zubadam je preko 7000w
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Max zubadan ko vklopi vbrizg in -15 je lahko 9000kw 13A po fazi tovarniško max
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
In takrat so grelci cenejši :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Jih ima na voljo 3x 3kw. In števec postane stroboskop :lol: