Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Bejš no, boš že dobil enega lokalnega vodovodarja, da bo tole pogledal. malo povprašaj sosede, odpri imenik in kliči.
Medtem pa lahko narediš en test. V mansardi imaš očitno zelo slabe pretoke. Glede na to, da je vse vezano na eno obtočno lahko za test zapreš vse ostale razdelilce. Če se bo pretok v mansardi povečal lahko probaš povečat hitrost obtočne (navodila od peči). Če se pa ne bo imaš pa nekje drugje problem. Lahko je zrak v sistemu ali pa zabasane cevi (potrebno čiščenje).
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Če se ne motim, so med bakrom in alumplastom press fitingi, ki ne slovijo ravno po odličnem pretoku. Torej še to ozko grlo.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Predlagam da letos probaš zrihtat, škods da zmrzujete...
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Pišeš, da je temp. tal med 22 in 24 C. Komot lahko zadevo dvigneš na 28-30 c. V kolikor v sistemu ni pritiska, dofilaš vodo in odzračiš po posameznih vejah.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
aleskom... edino kar lahko narediš brez razbijana, je prigraditev hidravlične kretnice in potem na vsako vejo svojo črpalko vsaj 25/ 1-7
Nekaj te bo seveda stalo, ampak druge rešitve brez razbijanja nimaš!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Vedi, da je v TČ precej močnejša OČ kot v plinski peči :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Avtor je iz okolice Domžal če se ne motim.
Nekoč sem tudi jaz bil iz tam. Naj gre do Vistre v Groblje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vistra.si/sl/shop/ogrevanje/">http://www.vistra.si/sl/shop/ogrevanje/</a><!-- m --> , do Vodoterm RAdomlje pa še kam mogoče ( ne vem kater je manjši nategator) pa naj tam dobi nekega majstra. Vistra je sicer samo trgovina, ampak ni hudič da ti ne zaupajo telefonske številke mojstra ki pri njih kupuje robo in ki bi ti mogoče lahko pomagal.
Vodoterm radomlje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodoterm.si/">http://www.vodoterm.si/</a><!-- m --> pa kot slišim v reklamah dela vse.
Potem imaš še Veto v Črnučah, ki sodeč po izkušnjah drugih se znajo tudi malo čudno obnašat... Ampak .... Jutri zvečer sem tudi jaz v domžalah, ampak se na to ne spoznam ravno veliko.
Bi pa res vsaj do bakrenega T kosa vlekel večje cevi. .
Alumplast fitingi pa konkretno omejijo pretoke. Sem hotel tudi sam nekaj z njimi reševat, ko pa sem videl kako se luknja za polovico zmanjša sem reševal z drugimi kosi.
Sem šel še enkrat gledat sliko,
Naj avtor nekako ( s sšublerjem katerega najbrž nima) zmeri premer bakrene in premer alumpalst cevi.
Sumim da menjava bakrene cevi za večji presek ne bo veliko pomagala.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
zdravapamet Napisal:ŽALOSTNO ! Kam je prišel naš foh ??
Kam neki? Kar se mene tice, dobri mojstri nardijo vse, hitro, efektivno in za sprejemljivo ceno. Slabi / razvajeni pa jamrajo kot ti. Pa brez zamere...
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
In je že prišel kak mojster, ali boste kmalu na hladnem
Objave: 208
Teme: 14
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Še vedno ne vemo kako je če zapre vse ostale ventile, tako da bi ogreval samo eno sobo ker po logiki bi moglo gret vsaj ena soba če je že napaka v omarici in z dovodom zaradi večjega odvzema .
Aleš! Koliko gre v sistem topla voda iz peči in izmeri temperaturo pri razdelilni omari (dovod "vorlauf" in povratno "rucklauf" ) !
Lp stihl
Objave: 24
Teme: 6
Pridružen: May 2017
Ocena:
0
Pa moti me to, da je radiator v kopalnici (edini radiator v bajti) skoraj ves čas mrzel. Občasno je mlačen, pa še to ga ne morem "skužit", v katerih primerih je mlačen oz. zakaj ravno takrat ...