PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave ozemljitev

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#46
Pozdravjeni.

Eno vprašanje.
Hiša stara 25let, 2 etaži vsaka svojo omarico in Fid stikalo.
Pred nekaj leti je bil problem na slabi ozemljitvi.Verjetno je tist spoj oz. pocinkana cev v zemlji dotrajala. Zato se je ozemljitev naredila z ničlo pred fidom.
Ali bi bilo smiselno narediti novo ozemljitev, da se zabije sonda v zemljo.
Zanima me koliko naj bi bila dolga in kako pravilno to narediti? Rad bi da je narejeno vredu, nebi pa rad pretiraval. Valjanec okoli hiše ne pride v poštev, ker je okolica urejena.
#47
Če veš, kje iz hiše pride tisti ozemljitveni vodnik potem se splača zabiti sondo. Sonde so dolge običajno dva metra. Kvaliteta ozemljitvenega spoja pa je odvisna predvsem od kvalitete zemljine, kjer bo sonda zabita. V kakem produ ali pesku se jo ne splača zabijat, ker z zgolj eno nikakor ne boš dosegel zadosti nizke impedance. Če gre za ilovico, zemljo ipd. pa bo ena sonda popolnoma dovolj. V drugačnem primeru je volje pustiti stvar kot je. Valjanca pa ne rabiš okoli hiše polagat. Če ne gre za neki pesek, bo dovolj že krak valjanca v dolžini 7 ali 8 metrov.
#48
Tiste ozemljitvene žice pomoje ne bom najdel, če grem kopati. lahko pa potegnem iz spodnje notranje omarice do zunaj novo žico, sicer gre preko zunanje fasadne omarice, ki še ni v funkciji, ker je števec v stari hiši, imam možnost ker je puščena cev. Zemlja je pa kr vredu in dokaj mokra, ker gre blizu potok in mislim, da bi bila sonda 2m vredu.
#49
Dvometrska sonda bo v redu, če nimaš oz. ne boš imel prenapetostne zaščite. Če pa si boš omislil tudi prenapetostno zaščito pa bo kar potrebno položiti pocinkani valjanec okoli hiše in mogoče še kakšen krak.
#50
Ozemljitev iz hiše ven preko merilne omare ti elektro skoraj zagotovo ne bo pustil.
#51
Glede na to, da bi naj v teh dneh položili valjanec me tudi zanima kaj vi pravite za moj primer. Se lahko tako izvede ali ne.

Obstoječi objekt je v velikosti približno 10x10m, zraven smo zazidali garažo 7x10m, nad to garažo je stanovanje, na katerem je ravna streha, sepravi inox pločevina na atiki, ter v prihodnosti bo tudi inox ograja. Predlagali so nam, da bi takrat morali izvest še strelovod.

Sedaj je teorija taka, da bi čisto polek temeljev nove in obstoječe zgradbe ki je delno podkletena, POD drenažo vkopali valjanec, ter zabili 1 sondo ene 2m stran od hiše. Tudi na tem forumu sem zasledil, da se mora valjanec vkopat stran od temeljev/hiše.
In še pri tem novem delu bodo betonske stopnice ter betonska terasa, valjanec bi teoretično te bil pod njima takoj polek temeljev objekta. Je to ok?

Torej zanima me:
- more bit strelovod obvezno?
- je lahko pod drenažo? če ne zakaj ne?
- je dovolj, da se valjanec položi le na 2 ali 3 straneh objektov, oz. je določeno v metrih, ker pravijo da "naj" bi bil položen okoli celotnega objekta, je to NUJNO?
- koliko sond bi bilo potrebno zabit?

Hvala že v naprej.
#52
- Za eno in dvostanovanjske objekte strelovodi niso predpisani.
- Zakaj bi bil pod drenažo? Zanka strelovoda naj bi potekala nekje 2m oddaljena od
objekta okrog in okrog. Lahko pa je tudi pod drenažo.
- Nujno ni, da je položen v zanki. Kjer ni možnosti izkopa se zabije sondo.
- Koliko sond? Brez ogleda objekta ali izrisa tlorisa ali kristalne krogle je število težko
določiti.

Bolje biti brez strelovoda kot imeti slabo izdelan strelovod.
#53
vprašanje: ozemljitev z valjancem...valjanec se priklopi na mrežo v temeljih. Se ga tudi priklopi na zunanjo eneltro omarico?
#54
Ozemljitve naj bi delal strokovnjak, ki pozna posledice napačne izvedbe, na forumu pa se pojavljajo vprašanja, na katera se ne da odgovoriti samo z da ali ne.
MasTTer Napisal:Torej zanima me:
- more bit strelovod obvezno?
- je lahko pod drenažo? če ne zakaj ne?
- je dovolj, da se valjanec položi le na 2 ali 3 straneh objektov, oz. je določeno v metrih, ker pravijo da "naj" bi bil položen okoli celotnega objekta, je to NUJNO?
- koliko sond bi bilo potrebno zabit?
- kot je že povedano, ni obvezno, je pa priporočljivo, če je hiša na izpostavljenem mestu,
- načeloma ne, ker je drenaža ponavadi v gramoznem nasipu, ki ima visoko upornost zemljine. Valjanec bi potem bilo potrebno obsuti z zemljo, ki bi jo pa voda skozi drenažo sčasoma verjetno odplaknila.
- priporočljivo je, da se valjanec položi v obroču, če pa to ne gre pa se lahko zabijajo posamezne sonde, vendar je potrebno poskrbeti za oblikovanje potenciala, da se zmanjša nevarna napetost koraka oz. dotika.
- koliko sond je potebno zabiti je odvisno od upornosti zemljine. Zabijajo pa se tam, kjer so narejeni strelovodni odvodi. Ti morajo biti v medsebojnih razdaljah največ 20 m.

primoz75 Napisal:vprašanje: ozemljitev z valjancem...valjanec se priklopi na mrežo v temeljih. Se ga tudi priklopi na zunanjo eneltro omarico?
Če nimaš izvedene temeljske ozemljitve, potem pusti armaturo pri miru in naredi samostojen ozemljitveni obroč okoli hiše (sploh, če boš delal strelovod).
Če imaš TN sistem ozemljevanja, potem lahko povežeš zaščitno ozemljitev objekta in obratovalno ozemljitev NN elektropriključka. Če imaš pa TT, potem mora biti zaščitna ozemljitev ločena od obratovalne (razdalja med njima bi morala biti vsaj 10 m).
#55
v gradbenem imam navedeno zahtevo elektra TN ozemljitev.

Zanke okoli objekta ne morem narediti, zato sem naredil dva kraka na prednji strani objekta: en dvojni krak (cca 10 m dolžine) in en cca 25m. Oba v zemlji, ob ostalih inštalacijah. Prvi krak pod cevmi kanalizacije ki vodijo do glavnega jaška, drugi pa pod cevmi za elektriko.

oba kraka sta pred bodočim objektom. Kot sem iz ostalih tem razumel moram na fasado bodočega objekta namontirati dozo, na kero bom ta kraka prikopil. In iz te doze bom vlekel kabel za ozemljitev, ki bo šel na notranjo elektro omarico (z vsemi varovalkami) v objektu.

Je to pravilna izvedba?
#56
Ker imaš predviden TN sistem ozemljevanja, je zate pomembno, da imaš narejeno izenačevanje potencialov. V ta namen se nekje v objektu, običajno pod razdelilnikom vgradi doza za izenačevanje potencialov (GIP). V to dozu pripelješ tudi ozemljitveni vodnik, ki ga priključiš na valjanec. Iz doze potem povežeš PE zbiralnico v tvojem razdelilniku, dozo za dodatno izenačevanje v kopalnici (če imaš kovinsko opremo in kovinske vodovodne cevi), dozo za dodatno izenačevanje v kurilnici in na razne kovinske dele, ki se jih lahko hkrati dotakneš z roko in roko ali nogo in roko.
Dozo na fasadi seveda lahko vgradiš, če boš vanjo direktno vpeljal valjanec.
Verjetno PZI načrta el. inštalacij zaradi varčevanja nisi naročil? Še vedno velja moje priporočilo, da naj sodeluje strokovnjak (ali kot izvajalec ali kot nadzornik ali kot preglednik izvedenega stanja)
#57
Hvala. Spraševal sem zaradi sebe, zaradi lažjega razumevanja. V PZIju tega nimam, imam pa v familiji strokovnjaka Smile
#58
Strokovnjaka? Po nasvet pa potem na forum? Ali samo strokovnjaka preverjaš?
#59
ah ne, sam rad vem zadeve vsaj v osnovi

nimam rad, da me kdo žejnega preko vode pelje. Wink
#60
Daj temu tvojemu družinskemu strokovnjaku link do tele teme, da se še on kaj nauči! Boš imel takoj eno skrb manj...

L.p., Kloko
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran 
Iskanje po temi