Ogrevanje imam s TČ na radiatorje.
Opazil sem da je v TČ vgrajena zelo močna obtočna črpalka WILO RL25/7.5 (115W,165W,205W).
Ker črpalka dela 24ur na dan, je poraba kar velika. 165W/24ur = 3.96kWh
Na mesec to znese 122kwh samo za delovanje črpalke (cca 17eur)
Zanima me, če je smiselno zamenjati črpalko z Grundfos Alpha2 25 -60, ki sama prilagaja moč?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kar takole brez podatkov o TČ in ogrevalnem sistemu hiše ne bo šlo
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Mar 2017
Ocena:
0
Toplotna črpalka je airtermia 12kw (kitajska) z cevnim izmenjevalcem.
Imam enako obtočno črpalko na sistemu z ogrevanjem z oljem in dela na 1/3 moči brez problema.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Dokler boš takole skop s podatki, pač ne moreš pričakovati odgovora! Se ti ne zdi?
Vezava TČ, moč, zalogovnik, dT, vezava in število radiatorjev...
Vprašanje si zastavil v stilu... zakaj mi mali rdeč avto avto ne gre več kot 100km/h.
Xavi 25/ 1-6 ima na max moči zgolj 40w in pogojno zadostuje za manjše moči TČ, lahko pa seveda bp. napaja zalogovnik do cca 20kw toplotne moči
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Govorim o tej pumpi, ki je v FWHP 11kw. Tista meni kaže nekje med 60 in 70 w. Je pa res, da je to poraba celotne elektronike v mirovanju, ko laufa samo OČ.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Te so precej močnejše od 1 - 7 pa vse do 1 - 8,5
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Mar 2017
Ocena:
0
TČ je priklopljena brez zalogovnika.
Je inverterska 12kw trofazna. Izmenjevalec je cevni.
cca 15 radiatorjev (zelo veliki cca 150cm dolžine 10kom), površina ogrevanja 165m2 občasno 205m2 v 3 etažah.
Glavne cevi so stare železne 5/4. Imam enako črpalko v sistemu ogrevanja z oljem. Večino časa dela na 20w od cca 45max.
če pogledam wilo 25/7.5 naj bi imela pretok na najmanjši moči 50l/min
Grundfos alfa2 25-60 pa pri max moči 45w 3000l/uro = 50l/min
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Brez problema bo šlo z 25/1-7, boš pa moral dodati feromagnetni filter, kajti črpalke s komutiranimi motorji nimajo rade starih železnih cevi :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Grundfoss hybrid bo vse rešil.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!