Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
morda boš rabil pomočnika, ki z 2" rorcangami ali z močnim ključem kontra drži fiting.
ko boš odvil pa namesti montažni ventil med ekspanzijo in fiting (ali pa cenejšo kombinacijo kroglični ventil + holandec - a sam bi raje dal montažni ventil če se ga na hitro dobi za kupit).
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
No vmesno vprašanje.
Kašno povprečje delovne dobe imajo ekspanzijske posode?
Objave: 212
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
Moja ekspanzija za sanitarno vodo je bila montirana leta 2004, spustila je letos po novem letu. Ekspanzijo od peči smo pa tudi menjali par let nazaj po 10-11ih letih delovanja. Podobna situacija je pri kolegu
Kolikor govorim s starejšimi ljudmi so včasih te zadeve delale mnogo dlje..
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
prva za sv montirana 2011.spustila po 2,5 leta.nova zaenkrat deluje od sredi 2013.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Še nekaj imam hidrofor alko za vodo 20l. Koliko mora bit pritiska v rezervoarju?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
misliš delovni tlak vode/posode, ali kolikšen naj bo tlak v duši?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
predtlak posode naj bi bil 0,2 bara nižji kot regulacijski tlačni ventil vodovoda oz. v tvojem primeru, nastavljeni tlak na tlačnem stikalu. ponavadi je tlak nastavljen na 4 bar, torej ekspanzija 3,8bar. delovni tlak torej znese manj od 80% tlaka varnostnega ventila, ki naj bi bil 6 barski, (obstajajo tudi 10 barski). tako naj bi nekako to delovalo po Grobovšku, tule je še članek [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT92unichr("46")htm[/url].
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
-1
Po 19 letih je šla membrana na ekspanziji hidropaka. Na noben način je ne morem odviti. Izpustil sem vodo, tako da ni pritiska v njej. Res zadostuje, da z gorilcem segrejem navoj ali obstaja kako orodje za demontažo?
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
Ocena:
11
Meni je raztezna za bojler odpovedala po dobrem letu, 16 mesecov tocno. Mater jim italijansko :O
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
Ocena:
11
A je 12 literska dost za 200 litrski bojler?