19.3.2017 ob 17:10
Ne bi rad pogreval starih tem me pa močno nekaj zanima:
Gre za situacijo pri eni od strank.
Zatečeno stanje je sledeče:
Odjemna moč 7kW, 1x35A
Indukcijska plošča 4 kuhališča skupna moč 6800W
pri ogledu sem ugotovil naslednje:
Priklopljena na 3x2,5mm2, dovod, varovanje inšt.odklopnik B16A
Izmerjena napetost 231V
Ob priklaplanju kuhališč od 1 do 9 napetost postopoma pada.
Pada tudi moč že vklopljenih kuhališč iz 9 na 6
Ko so vsa kuhališča vklopljena maksimalno, na več kot na 6 ne gre (maximalno je 9), je izmerjena napetost 223V.
Zanimivo, varovalke NE vrže ven.
Pomislim, da zamenjamo dovod (4mm2 namesto 2,5mm2) od razdelilca do ind. plošče cca 5m.
Zdaj pa me vedno bolj bega, kaj bi s tem sploh rešil? Ni mi jasno, zakaj ne izklopi varovalka B16, pa tudi padec napetosti se mi ne zdi pretiran.
Do trafopostaje je približno 300m, kar spet ni tako veliko.
Idealna rešitev ki jo predlagam je trifazni priklop, ampak to je že draga rešitev.
Potrebno je zamenjati dovodni kabel od PMO v kleti bloka do hišnega razdelilca cca 30m, ter pri elektru urediti spremembo priključka.
Ureditev notranjega razdelilca in nov dovod do kuhalne plošče bi po tem bila mala malica.
Vseh lasnosti indukcijskih kuhalnih plošč ne poznam, me pa zanima ali je možno, da pri teh aparatih avtomatično močno pada moč že pri minimalnem padcu napetosti, ker druge razlage žal nimam.
Gre za situacijo pri eni od strank.
Zatečeno stanje je sledeče:
Odjemna moč 7kW, 1x35A
Indukcijska plošča 4 kuhališča skupna moč 6800W
pri ogledu sem ugotovil naslednje:
Priklopljena na 3x2,5mm2, dovod, varovanje inšt.odklopnik B16A
Izmerjena napetost 231V
Ob priklaplanju kuhališč od 1 do 9 napetost postopoma pada.
Pada tudi moč že vklopljenih kuhališč iz 9 na 6
Ko so vsa kuhališča vklopljena maksimalno, na več kot na 6 ne gre (maximalno je 9), je izmerjena napetost 223V.
Zanimivo, varovalke NE vrže ven.
Pomislim, da zamenjamo dovod (4mm2 namesto 2,5mm2) od razdelilca do ind. plošče cca 5m.
Zdaj pa me vedno bolj bega, kaj bi s tem sploh rešil? Ni mi jasno, zakaj ne izklopi varovalka B16, pa tudi padec napetosti se mi ne zdi pretiran.
Do trafopostaje je približno 300m, kar spet ni tako veliko.
Idealna rešitev ki jo predlagam je trifazni priklop, ampak to je že draga rešitev.
Potrebno je zamenjati dovodni kabel od PMO v kleti bloka do hišnega razdelilca cca 30m, ter pri elektru urediti spremembo priključka.
Ureditev notranjega razdelilca in nov dovod do kuhalne plošče bi po tem bila mala malica.
Vseh lasnosti indukcijskih kuhalnih plošč ne poznam, me pa zanima ali je možno, da pri teh aparatih avtomatično močno pada moč že pri minimalnem padcu napetosti, ker druge razlage žal nimam.