9.2.2017 ob 20:46
entuziast Napisal:No, razmišljajmo.
Koliko vas dnevno v vse vtičnice v hiši vklaplja bremena večja od 2,99 kW?
Toliko namreč mirno prenese 1,5 mm^2 vodnik, varovan s 13A varovalko. Zakaj bi torej (če ni težav s padci napetosti) po celi hiši vlekel 2,5 mm^2 vodnike?
Seveda se 2,5 mm^2 vodnike vleče na vtičnice, kjer se predvideva stalna velika obremenitev, ala indukcija, pečica, ...
V praksi največkrat to res drži, ampak potem pa pride do take situacije kot je moja pa se cel sistem podre

Sem danes še malo gledal projekt in dejansko ugotovil, da so vtičnice s 16A v veliki manjšini v tej hiši.
Takle je bil recimo odgovor projektanta:
Elektroinstalacija je projektirana glede na opremo, ki je predvidena v arhitekturi.
Za vse močnejše potrošnike so predvideni izvodi s kabli prereza 2,5mm; varovani s 16A avtomatskimi varovalkami.
Ostale splošne vtičnice so priključene skupaj z instalacijo razsvetljave s kabli 3x1,5mm in varovane z 10A avtomatskimi varovalkami.
El. kopalniški cevni radiator ima moč 500 - 600W.
V montažnih hišah (enako kot v klasični gradnji) ni predvideno, da bi se kabli lahko izvlekli in zamenjali.
Radiator že imam in seveda nima samo 500 ali 600W. Ima jih 900 lahko pa bi jih imel verjetno še bistveno več.
Za to okoli cevi pa tudi nisem tako zelo prepričan... zakaj bi se potem matrali (sploh v klasični gradnji) z njimi.
Najbolj me pa živcira dejstvo, da projektant "špara" na nečem takem, napram res velikim denarjem, ki jih požre hiša pomeni par 100 evrov.
Mi je pa jasno, da je to čisto regularen projekt nad katerega se ne morem pritožit... žal.