Nevarnost požara je vedno, kadar ničelni vodnik ni iste debeline kot fazni. Ne razumem zakaj bi se igrali s temi nekimi prevezavami pri problemu ki mogoče sploh ni. Kar nekaj pralnih strojev deluje na 10A varovalkah, če pa ne deluje se zamenja varovalka za 13A in je problem rešen.
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Sem šel še enkrat brat prvi post in ga ne razumem prav dobro če je do te vtičnice speljan kabel 4x1,5 direkt iz omarice in v kopalnici vtičnica z kablom 2,5 direkt iz omarice potem ne vidim problema da povežeš črno in rjavo skupaj za fazo ter modro in rumeno skupaj za nulo, zemljo pa potegneš iz sosdednje vtičnice. Če narediš tako ob predpostavki da so spoji vredu v tej enačbi požara ni
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
A ti je treba narisat? Tega se ne dela, pika.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
pepe16
Jaz problema ne vidim niti, če ostane vse skupaj kot je. Saj bo delovalo, brez težav. Zadevo pustiš delovati kot je zastavljena. Če se bo pojavil problem izklopov 10 amperske varovalke se jo preprosto zamenja z 13 ampersko. Po zamenjavi varovalke bo stroj deloval brez prekinitev. Brez pametovanja, brez vzporedno vezanih vodnikov, enostavno - deloval bo. Sveta preproščina.
Tehnični predpisi in standardi na elektro področju pa niso napisani tja v tri dni, verjetno zato, ker elektrika ubija in hitro povzroči tudi požar.
Ker pa vsak v svoji hiši (in na svojo odgovornost seveda) lahko z elektro instalacijo (pa čem drugim tudi) počne, kar se mu zljubi, naj to pač počne (spet na svojo odgovornost). Vendar naj potem ne prodaja zgrešenih nasvetov še drugim na forumu. Ker bo nato vsak mislil, da je to popolnoma enostavno in v redu.
Postavi se v vlogo, da si izvajalec teh del in izvedeš (svetuješ) take rešitve. Ja, saj bo delovalo, seveda bo. Dokler se vsemu navkljub nekaj ne zgodi. Nato te bodo živega slekli iz kože. In še enkrat, ja, bo delovalo. Pa vendar se tako ne dela. Naprej okrog tega nimam namena razpravljat.
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Sem bil opomnjen na možnost, da je cev štukana, zato lahko poizkus uvlečenja naredi to, da še te povezave, ki je ne bo več. 13A varovalka je edina pravilna možnost.
Kakršnokoli šrtrikanje pa lahko povzroči nesrečo, pa če se nekomu zdi še nevemkakšna možnost. Sem mislil, da so impro štromarji že izumrli.
Objave: 48
Teme: 5
Pridružen: Feb 2017
Ocena:
2
Bil v kontaktu s projektantom el. inštalacije, ki pravi, da je bilo dogovorjeno, da na teh vtičnicah ne bo "težkih" porabnikov in je zato tako.
Jezi me, da se enostavno za vse vtičnice ne uporablja kabel 2,5mm saj je pri taki hiši to res popolnoma zanemarljiv strošek.
Kar pa se tiče 13A varovalke... Problem je v tem da je ta isti projektant na to 10A varovalko obesil že: luči v kopalnici, rolete, ventilator in še el. radiator. Če na to obesim še dva stroja mi tut 16A ne pomaga. Zato pa si želim ločiti veje med sabo.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Hja, pa je to vezano tako, da vse izhaja iz omarice (več vodnikov na isti varovalki), ali je vmes razdelilna doza? Če je v omarici, lahko razdeliš in dobiš samo željeno vtičnico na 13A varovalki. Če je pa vmes doza, je pa tudi popolnoma logično da se vodnik ne premakne, ker je seštrikan v dozi. Doza bi pa morala biti dostopna, tako da je spet možno zadevo uredit.
LP,
Samojed
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Obe vtičnici, luči in radiator bi morali imet samostojne dovode direkt iz omarice. Torej samo dodaš posebej varovalke oz. KZSje za ti dve vtičnici, ki ju omenjaš. V kolikor ne, mora bit seštrikano nekje drugje v kaki razvodni dozi in je to razlog, da se ti kabel ne premakne. Najboljš storiš, če pokličeš enga štromarja, mogoče je pa problem rešljiv brez kakih posebnih zapletov.
Objave: 51
Teme: 2
Pridružen: Oct 2014
Ocena:
0
No, razmišljajmo.
Koliko vas dnevno v vse vtičnice v hiši vklaplja bremena večja od 2,99 kW?
Toliko namreč mirno prenese 1,5 mm^2 vodnik, varovan s 13A varovalko. Zakaj bi torej (če ni težav s padci napetosti) po celi hiši vlekel 2,5 mm^2 vodnike?
Seveda se 2,5 mm^2 vodnike vleče na vtičnice, kjer se predvideva stalna velika obremenitev, ala indukcija, pečica, ...
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Ti kar razmišljaj. V pomoč pa, topla voda je že odkrita. :lol: :mrgreen: