6.2.2017 ob 18:32
Pozdravljeni,
Pred kratkim sem postal lastnik nove montažne hiše (Marles), ki je že bila ob nakupu v četrti gradbeni fazi, kar pomeni, da je bila vsa inštalacija že izvedena po projektu.
Ker sem se odločil, da bi rad imel pralni in sušilni stroj v mansardi in ne v pritličju, kot je bilo prvotno mišljeno pa sem prišel do problema. Ko sem začel odpirati vtičnice v katerih sem želel izvesti priklop sem ugotovil, da so do teh vtičnic vlekli samo kabel 4x1,5mm priključen na varovalko 10A (sem pregledal projekt in ugotovil, da je dejansko bilo tako sprojektirano).
Odločil sem se za zamenjavo kablov in varovalk za te vtičnice ampak žal ni variante, saj se kabel v ceveh tudi premakne ne.
Zato sedaj razmišljam, da bi združil oba fazna vodnika na obeh straneh (vtičnica in varovalka) za eno fazo, drugo fazo, nulo in pa zemljo (2,5mm2)pa bi povlekel iz vtičnice, ki je v kopalnici (prostor zraven) tako, da bi uporabil nulo in zemljo za obe vtičnici skupaj, fazi pa bi bili ločeni, vsaka na svojo vtičnico in s tem tudi vsaka na svoj stroj.
Pomisleke imam, ker nevem če je morda poškodovan kabel (verjetno se z namenom ne premakne niti za centimeter), lahko bi bil kje priprt ali celo prebit in nevem kaj bi se potem zgodilo, ko bi ga obremenil (PS ima 2300W, SS pa 1000W)
Do razbijanja nove hiše mi pa ravno ni.
Obstaja morda kakšna vsaj približno zihr varianta preverjanja kablov v kakšnem stanju so?
Hvala za ideje.
Pred kratkim sem postal lastnik nove montažne hiše (Marles), ki je že bila ob nakupu v četrti gradbeni fazi, kar pomeni, da je bila vsa inštalacija že izvedena po projektu.
Ker sem se odločil, da bi rad imel pralni in sušilni stroj v mansardi in ne v pritličju, kot je bilo prvotno mišljeno pa sem prišel do problema. Ko sem začel odpirati vtičnice v katerih sem želel izvesti priklop sem ugotovil, da so do teh vtičnic vlekli samo kabel 4x1,5mm priključen na varovalko 10A (sem pregledal projekt in ugotovil, da je dejansko bilo tako sprojektirano).
Odločil sem se za zamenjavo kablov in varovalk za te vtičnice ampak žal ni variante, saj se kabel v ceveh tudi premakne ne.
Zato sedaj razmišljam, da bi združil oba fazna vodnika na obeh straneh (vtičnica in varovalka) za eno fazo, drugo fazo, nulo in pa zemljo (2,5mm2)pa bi povlekel iz vtičnice, ki je v kopalnici (prostor zraven) tako, da bi uporabil nulo in zemljo za obe vtičnici skupaj, fazi pa bi bili ločeni, vsaka na svojo vtičnico in s tem tudi vsaka na svoj stroj.
Pomisleke imam, ker nevem če je morda poškodovan kabel (verjetno se z namenom ne premakne niti za centimeter), lahko bi bil kje priprt ali celo prebit in nevem kaj bi se potem zgodilo, ko bi ga obremenil (PS ima 2300W, SS pa 1000W)
Do razbijanja nove hiše mi pa ravno ni.
Obstaja morda kakšna vsaj približno zihr varianta preverjanja kablov v kakšnem stanju so?
Hvala za ideje.