#31
Mislil je, da MTK uporablja samo EL-LJ. Ostali imajo programske ure (prigrajene ali vgrajene v števec).
#32
arbajter Napisal:Zakaj bi deloval le okrog Ljubljane? Pa si prepričan v svojo trditev? Pa sploh veš, kako tale zadeva s signalom 1050 Hz deluje?
Če govorimo o mrežnem tonskem krmiljenju MTK, le ta uporablja frekvenco 210 Hz in ne 1050Hz. Deluje na distribucijskem področju Elektra Ljubljane, to pa zato, ker sta zgolj dva oddajnika v Sloveniji. Eden je v Ljubljani (Šiška), drugi pa v Novem mestu (Potoška vas). Zato ni možno krmiliti vseh števcev po celotni Sloveniji. Mogoče kaj signala 'uide' tudi v Kranj, a najverjetneje ni dovolj močan.
#33
Tole pa ne razumem! Oddajnik za 210 Hz? Pa ta signal potuje po mreži? Menda ne po zraku? Kako naj potem uide tudi v Kranj??
#34
Elektro Gorenjska zgleda omogoča to le za negospodinjske odjemalce, glede na pojasnilo na njihovi strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://racun.elektro-gorenjska.si/prijava">http://racun.elektro-gorenjska.si/prijava</a><!-- m -->
#35
Če se prav spominjam je v mrežni frekvenci modulirana frekvenca (možno je od 110 do 1350Hz) za krmiliti par izhodov. Domet pa ni daleč...
Ne uporabljam zato, kaj več pa ne vem.
#36
Sem ostal malo "zadaj", in ima Turbo prav. Je šel elektro iz 1050Hz res na 210Hz.


Priložene datoteke
.jpg   1050.jpg (Velikost: 176,92 KB / Prenosi: 1856)
#37
V zvezi s tem, eno tehnično vprašanje:
Gre ta signal čez transformatorje v omrežju?
#38
Nisem strokovnjak - znam pa tehnično razmišljati! Sigurno gre čez transformatorje. Na kakršen koli način - lahko z raznimi pretvorniki v trafotu in ostalo opremo! Še vedno pa ne vem, kaj je mislil @Turbo , ko je napisal, da del signala uide iz Ljubljane lahko tudi v Kranj?? Saj ne gre po zraku?
#39
Mogoče bo odgovor preveč strokoven, a samo vprašanje je bilo tako postavljeno:
MTK signal se pošilja v 110 kV omrežje, od tam pa potuje 'navzdol' preko transformatorjev VN/SN na srednjenapetostno in preko transformatorjev SN/NN v nizkonapetostno omrežje. Na 220 kV in 400 kV pa načeloma ne gre. Slišal sem, da so v okolici Kranja še 'lovili Ljubljanski 'MTK signal. Sodeč po [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")elesunichr("46")si/files/eles/userfiles/SLO/Za_poslovne_uporabnike/Razvoj_prikljucitev_in_dostop/Enopolnashema_SLO-8_12_2016unichr("46")pdf]tej[/url] shemi, se RTP Labore, ki napaja Kranj, napaja po 110kV daljnovodu iz RTP Kleče, na katero pa je priključen tudi RTP Šiška z generatorjem MTK signala.Železarne Jesenice zaradi obločne peči zelo zaduši ta MTK signal, zato bi morala Elektro Gorenjska vgraditi še en MTK generator, če bi hoteli zagotoviti kakovostni signal po celotnem področju. Na žalost se Gorenci niso odločili za vgradnjo MTK generatorja.
#40
Pozdravljeni,

imam nekaj vprašanj glede elektrike. Na hiši imamo še stare, klasične števce za elektriko, dvotarifni način. Elektriko plačujemo po porabi, javimo vsak mesec stanje števca - Elektro Ljubljana - Telekom.

Zanima me, ali Elektro / Telekom vidi dejansko stanje števca (razen 1x letno, kadar pridejo popisat) ali ne? Verjetno se to da, le pri pametnih števcih?
Namreč v primeru, da je hiša skoraj cel mesec prazna, poraba elekrike bo minimalna, vem pa da bo naslednji mesec nadpovprečna poraba - mešalec, sekular, varilni aparat,....
Lahko v tem prvem mesecu javim več porabe, kot je je dejansko bilo, naslednjega pa temu primerno manj?
Vem da ta razlika nebo tako zelooo velika, pa vseeno. V teoriji.. ?

Kako je s tistimi grafi in statistiko porabe, katero vidim da nekateri objavljate. Lahko v mojem primeru vidim to statistiko, katere dneve / ure je bilo največ / najmanj porabe, ali to velja zopet le za pametne števce?

Hvala
#41
samo za pametne števce, stare klasike oni ne vidijo brez vpogleda .
Če bi videli, potem meni ne bi bilo treba jemati dopusta, da oni popišejo števec (ki je v hiši)
#42
Ok, hvala za odgovor.

Torej si lahko v primeru, da ravno takrat ne pridejo popisat števce, brez problema prilagodim porabo.
#43
Števce popišejeo enkrat na leto takrat, ko je predviden poračun. Pomoje lahko komot javiš približno takšno stanje, kot imaš povprečno porabo skozi celotno leto. Pogledat števec bi lahko prišli takrat, ko bi se jim kaj sumljivo zdelo. Če nebo sumljivo in ni glih poračuna takrat, potem nebo problemov.
#44
če naročiš dodatno storitev (mislim, da je nekje 5,10€), potem lahko spriti spremljaš porabo on-line ipd (sew mi zdi, je najbrž odvisno od ponudnika), pogoj pa je verjetno moderen, digitalni števec.
a kot vidimo s temi nategi z digitalnimi števci, da je to prej minus, kot plus, če se matraš zracionalizirat porabo, pa ti potem števec odčita za faktor 5.. pa tudi če nebi, bi verjetno ves tvoj trud nanesel tistih 10€ (ok, drugo se kakšni večji porabniki, tč ipd).
#45
Ne samo digitalni števec, ampak tudi ostalo infrastrukturo za odčitavanje v TP.
Imamo čisto nov števec E450, pa tudi naročiti ne morem te storitve, ker ni mogoča.

Pa verjetno cenejša rešitev - montiraš svoj števec v razdelilno omarico ter izvedeš odčitavanje preko pulznega izhoda. VT/NT odčitavanje nima veze, ker meritve potem že na PCju lahko razvrstiš v VT/NT.
1 2 3