Takoj ustavit TČ in odtalit z primerno toplo vodo, na koncu še z malo razredčene tekočine za pranje šipe iz avta, da ne bo takoj spet nazaj pomrznilo.

Potem pa poklicat serviserja in namestit grelni kabel na pladenj, edina dolgoročna rešitev pri tako montirani TČ.
Tistih 80W, ki se vklopijo s termostatom pod 0°C na položnici ne boš opazil.
#17
Grelni kabel seveda pomaga, ni pa to dolgoročna rešitev ta TČ, ki deluje v "kratkem stiku" (izpihan zrak potegne nazaj v uparjalnik)
#18
S toplo vodo se da najlažje odtalit.
Predlagam, da spomladi TČ potegneš ven iz te niše in jo postaviš na podstavek z luknjo. Dobijo se tipski ali ga sam narediš. Poglej temo postavitev TČ.
#19
Niša verjetno ni problematična. Ventilatorji tok zraka kanalizirajo oziroma usmerijo stran od naprave. Podtlak na zunanji strani pa vleče zrak iz vseh smeri. Po moje se zraka ne mešata.

Jaz bi pod napravo naredil jašek globine vsaj 1m, tako da bo naprava tudi ene 30cm dvignjena od tal (zaradi snega). Seveda če je možno. Nas liki se ne vidi kakšna je situacija zgoraj, nad napravo.
#20
@cheba
Citat:Ventilatorji tok zraka kanalizirajo oziroma usmerijo stran od naprave. Podtlak na zunanji strani pa vleče zrak iz vseh smeri
Iz katerih smeri?
levo-zaprto
desno-zaprto
zadaj-zaprto
zgoraj-zaprto (kot kaže)
Torej lahko pobira le zrak od spredaj, kar pa je v najboljšem primeru "mešanica" hladnega izpihanega zraka in svežega zraka.
Izpušni zrak pa ni ne vem kaj "kanaliziran", saj ventilator nima nobenega podaljška cevi, da bi zračni tok bil usmerjen.
Če pa je ta zunanja enota obrnjena proti vetru, pa itak dobi vse nazaj.....
#21
Glede na to, da ima tlakovce, ni problem, da jo prestavi kakega pol metra naprej, samo cevi bo treba štuklat.
Jaz bom svojo tudi prestavil in bo potrebno kakšnih 6m dodatnih cevi, razen če dobim za njo 4 jurje, potem jo takoj prodam in na sistem voda voda.
#22
A se nisi odločil za predelavo?
#23
Moram malo Bumma in Sasapota pokontaktirat, da povesta, kaj bi bilo treba nardit in koliko bi to stalo.
#24
Na dolgi rok bo najbolj pomagalo, da podre tisti kurnik zadaj. Ali pa cel uparjalnik.
Kot je rekel Homer: kratki stik!
#25
Homer Napisal:@cheba
Citat:Ventilatorji tok zraka kanalizirajo oziroma usmerijo stran od naprave. Podtlak na zunanji strani pa vleče zrak iz vseh smeri
Iz katerih smeri?
levo-zaprto
desno-zaprto
zadaj-zaprto
zgoraj-zaprto (kot kaže)
Torej lahko pobira le zrak od spredaj, kar pa je v najboljšem primeru "mešanica" hladnega izpihanega zraka in svežega zraka.
Izpušni zrak pa ni ne vem kaj "kanaliziran", saj ventilator nima nobenega podaljška cevi, da bi zračni tok bil usmerjen.
Če pa je ta zunanja enota obrnjena proti vetru, pa itak dobi vse nazaj.....

Iz vseh smeri. Za kanal ne rabiš podaljška, kanal zraka ustvari ventilator skupaj z odprtino v ohišju. Ta kanal čutiš, če se postaviš na pot ventilatorja. Probaj. Postavi se za mašino in pred mašino. Razlika v prehladu bo občutna.

[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=5cntBZtj28E[/url]
#26
Naj izmeri istočasno temperaturo zraka na vstopu uparjalnika in nekje zunaj kurnika daleč stran istočasno, pa bo jasno.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
#27
Še to. Vsak proizvajalec ima v installation manualu priporočila glede postavitve. Daikin v nekaterih primerih celo priporoča zaveterje oziroma blende.


Priložene datoteke
.jpg   daikin_postavitev.jpg (Velikost: 170,51 KB / Prenosi: 382)
#28
Ne bodi mona in izkoristi priliko Big Grin :

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=v2447qqw5b4">https://www.youtube.com/watch?v=v2447qqw5b4</a><!-- m -->

lp
#29
Sem zadnjič opisal svojo klimaško izkušnjo. Dve identični zunanji enoti na isti lokaciji, med njima cca 3 metre višinske razlike. Spodnja je neposredno pod balkonom in se na njej, ko jo uporabljamo za dogrevanje, bistveno počasneje nabere srež na uparjalniku, kot na zgornji (ki je precej bolj na odprtem, saj je do napušča še cca 3 metre).

Strehica je torej koristna. Verjetno še posebej v pogojih visoke vlage in temperaturah okoli ničle (ki v Sloveniji vladajo velik del ogrevalne sezone). Vprašanje, koliko je koristno stransko zapiranje (nimam izkušnje). Gotovo ni koristen "kratek stik" toka zraka. Nisem pa ravno prepričan, da gre v danem primeru uporabnika VseJeZeZasedeno za neko hudo kratkostičenje zračnega toka.
#30
Še za lažjo predstavo.