Objave: 11
Teme: 7
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Pozdrav forumovcem.
Konkretno vprašanje:koliko časa lahko zalogovnik odaja toploto ,ko peč preneha z delovanjem.(1000l zalogovnik,temperatura na koncu pa naj bi bila vsaj 35° C)Sem namreč pred nakupom zalogovnika,saj imamo problem da se hiša precej ohladi do prihoda iz službe(ni fasade-novogradnja)V primeru če ta rešitev ne ustreza,kaj menite o peči na olje (poraba) za dogrevanje v času ko nas ni.Toplotne črpalke odpadejo saj imamo radijatorski sistem.
LEP DAN VSEM
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
Predpostavljam, da zalogovnik naponite vsaj do 80 stopinj. Energija, ki jo imate na voljo je (4,2*1000*45)/3600=52,5 kWh. Pri zunanji temp. okoli 0 stopinj, ogrevanju 100m na vsaj 21 stopinj je poraba grobo okrog 10 kWh. Toplota, ki jo imate na voljo zadostuje za cca pet ur ogrevanja. Predlagam večji zalogovnik in peč moči vsaj 30 kW.
Zalogovnik je prvenstveno namenjen boljšemu izkoristku peči na trda goriva (optimalno gorenje brez dušenja) in dogrevanju v primeru solarnega sistema (spodnja spirala v zalogovniku).
Sam imam zalogovnik 2000l in peč 40kW, ogrevam delavnico 200m in stanovanje 80m, izolirano. Zalogovnik se čez noč izprazni.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Da kar tukaj dodam vprašanje....ali lahko nastanejo težave zaradi prevelikega zalogovnika.
Talno gretje - nizkotemperaturni sistem, zalogovnik 5000l (zelo dobro izoliran (50cm)) in ogrevanje vode v zalogovniku z pečjo na drva, TČ in mogoče še solar.
Ali je lahko kakšna težava, da bi se zaradi velike količine vode le ta hitreje ohlajala, kot pri manjših, ali kaj podobnega??
Hvala.
Objave: 675
Teme: 44
Pridružen: Aug 2005
Ocena:
0
Pa tudi temperatura je pomembna - višja kot je, hitreje se ohlaja.
LP, Goran
Objave: 455
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
0
Vprašanje je seveda kakšen je ta 5000l zelo dobro izoliran zalogovnik?!
Da niso to kakšne cisterne za olje predenale v zalogovnike oz. ki so v planu za predelavo.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Ne zalogovnik bo kupljen brez izolacije in ne bo predelava. Potem se doda izolacije po potrebi.
Vprašanje se ni toliko nanašalo na te ''osnovne'' fizikalne pojme v obliki večje zaloge toplotne energije pri večji masi medija, bol sem ciljal na probleme pospešenega ohlajanja zaradi gibanja vode v zalogovniku pri porabi le te in pa z volumnom povezane težave v smislu, da se potem občasno odvzema manjša toplotna razlika (ker večji volumen posledično počasneje segreješ), sam pa bi rad uporabljal toplotno črpalko v nočnem času, ko je el. energija cenejša.