Za toplotno črpalko moram potegnt kable pa me zanima če je 2.5kvadrat dovolj za trofazno tč zubadan in 3x3kw grelci. Problem je ker v ror ne morem stlačiti močnejših kablov. Grelci bodo itak izklopljeni ampak vse en če bi bila kdaj potreba po njih.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Lahko kable olupiš iz izolacije in napelješ le vodnike bo ziher več prostora
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Ja sem tako tudi naredil same žice sm vleku.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Bi moralo zadoščati. Prav veliko rezerve pa tudi ne dopušča. Koliko bo pa preostale električne porabe po tem kablu (brez grelcev)? Kolikšna pa je potem cev, da ne omogoča zamenjave na žile 5x4mm2?
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Cev je nekje malo stisnjena, in sem skozi komaj dobil 4x 2.5 . Brez grelcev je priključna moč 3.20kw pri A7/W45 Tč zubadan 11kw trofazen. Verjetno potegne še več pri nižjih teperaturah.?
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
2
Jaz sem naročil ecodan 11kw z 3x3kw grelci v in so mi rekli naj potegnem 5x2.5mm2 kabel do zunanje enote, pravtako do notranje enote. Imam pa posebej 2x 3x16A varovalko za zunanjo in notranjo enoto. Kolikor vem naj bi bili grelci notranji enoti in ne zunaj.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Ja to vem jast sem do kurilnice pripeljal 5x2.5 potem pa razdelil za grelce in tč jasno grelce i tc varoval posebej z varovalkami dva trijcka po 16A
Objave: 413
Teme: 3
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
2
Jaz imam za 3fazno 14Kw 5x4mm, raje pokliči monterja, če je dovolj 2,5mm, da ne bo potem kakšnih komplikacij pri montaži.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
3
11 kW toplotna črpalka
16 A odklopniki
2,5 mm(kvadrat)
Nimaš več kaj razmišljat!
Ne vem zakaj bi želel vodnike dat 4mm?
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Ker bi dal na isti dovod še 9kw grelec je pa čisto na meji. Grelci 13A + Toplotna Sicer za toplotno črpalko piše priključna moč 3.2kw. Sam mi ni čisto jasno a je to mišljeno po fazi ali skupna. In tudi nevem kako uporablja Tč grelce. Istočasno ko deluje ali samo grelce.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Če boš imel hkrati vklopljeno TČ in grelce, bo po kablu tekel tok nekaj manj kot 18 A po fazi. Predvidevam, da imaš cevi položene v zidu pod ometom in so lahko vodniki preseka 2,5 mm2 obremenjeni s tokom 21 A. Kabel oz. el. vodnike bi moral varovati s tripolnim inštalacijskim odklopnikom C 20 A. Sedaj je pa vprašanje, kakšne jakosti imaš glavne varovalke?
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
So v zidu, glavne varovalke so 25A