kitekat Napisal:Zdravo
a ima kdo izkušnjo z Vaillant TČ zrak-voda? Meni je všeč, ampak kot berem so režave, ko rabiš serviserja in mine skoraj leto, dve, da kdo pride.. ?
Hvala. K
Imam invertersko Arotherm 8kW. S serviserjem imam samo dobre izkušnje (jih imaš pa v SLO jasno ogromno). Po 3/4 leta mi je spustila komplet plin (tovarniško nafilan!), serviser prišel čez 2 dni in ugotovil da je edina varianta, da spustil čez servisna ventilčka in ju preventivno zamenjal ter na novo napolnil s plinom. Sedaj že več kot pol leta dela brezhibno.
Plusi:
- antifriz povezava, ne more zmrzniti ob daljšem izpadu štroma
- precej velik uparjalnik
- ventilator praktično neslišen
- hlajenje serijsko
- verjetno najlepša zunanja kišta od večine TČ
- precej ugodna cena, glede na to kaj dobiš (jaz sem dobil še precejšen sejemski popust in je bila cena na ravni Daikin)
Minusi:
- dodatni izmenjevalnik antifriz-voda za 1-2K poviša potrebno temp. DV
- skope in zmedene nastavitve na vmesniku oz. regulatorju (še vedno pa se da nastavit vse kar normalen uporabnik potrebuje)
- zunanja enota prihaja pri določenih obratih kompresorja v resonanco in neprijetno brenči
- notranje kište zasedejo precej prostora v kotlovnici
Glede na zdajšnje izkušnje bi verjetno zdaj vzel Daikin Althermo.