Točno tako! Zalogovnik pri pararelni vezavi mora biti velik, da omogoča slojenje vode. Majhen se bo obnašal kot hidravlična kretnica, kar pa v spregi s TČ ni zaželjeno, saj lahko zaradi nekontroliranega mešanja prihaja do višjih temperatur na primarni strani, kar ima za posledico slabši COP. Pararelni zalogovniki se navadno uporabljajo pri več ogrevalnih virih, več različnih temperaturnih krogih...
V hiši kjer je en ogrevalni krog in TČ edini vir, ki je priklopljen na ta krog je jasno najceneje in prostorsko najekonomičneje direktni priklop v morebitni spregi zaporednega zalogovnika, če je ta potreben.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Eno vprašanje:
Primer pri meni, v celi hiši bo talno gretje
-pritličje ima dve razdelilni omarici 2*6 vej(100m2)
-zgornji del bo verjetno ena omara 8 vej(75m2)
Drugega ogrevanja ni.
Mogoče mali kamin ni še dorečeno.
Je to en ogrevalni krog?
Normalno da se komplicirat z večimi krogi ne izplača
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Je. Lahko je. Razen, če imate za za oba ogrevalna kroga hudo velike razlike v zahtevah. Na primer, 1.ogr.krog žgem 24ur/dan 7dni/teden na 23°C, drugega pa le ob vikendih, ko pridejo domov otroci. In podobno ....
Jaz bi dal enega.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Na splošno velja pregovor:
"Bolj kot drek mešaš bolj smrdi"

So pa tudi izjeme, kot jih je alanford nekaj napisal.....

Jaz bi do kurilnice napeljal dva kroga, tako, da v primeru ločitve na dva kroga ogrevanja, ni razbijanja po hiši.
Ogrevalnih krogov bo toliko, kolikor si jih boš zamislil. Lahko imaš 1, lahko imaš 3.
Najcenejše in najbolj preprosto je seveda 1 OK. Vseeno seveda ločeno naredi dovode iz pritličja in mansarde.

Nikoli ne veš, mogoče bo potreba čez 10 let ugradit ločeno črpalko in mešalnega za mansardo. Mogoče se pa žena skrega in se preseli v mansardo, pa hoče imet skoz 28*C... Wink

Homer Napisal:Na splošno velja pregovor:
"Bolj kot drek mešaš bolj smrdi"
To je res, ampak marsikdo se čez leta "tepe", ker ni takrat podometno ločil sisteme...
Da ne bom preveč bedasto vprašal;
1. Koliko največ izhodov lahko gre iz TČ
2. Ena razdelilna omarica je en krog ali?
1. Koliko ogrevalnih krogov omogoča TČ je odvisno od tipa in modela. Moraš opredelit za katerega te zanima točno. Načeloma imajo serijsko 1 ogrevalni krog, seveda pa pri vseh sistemih obstajajo dodatni moduli, ki omogočajo več krogov.
Npr. konkretno pri kotlu na lesne sekance, ki ogreva 8 stanovanj, mora regulacija podpirati 8 ogrevalnih krogov. Serijsko je kotel opremljen z 1 ogrevalnim krogom in 1 direktnim za bojler.

2. Ena razdelilna omarica je samo en ogrevalni krog...
Npr. če imaš v mansardi še eno razdelilno omarico jih po domače povedano v kotlovnici zvežeš skupaj in priklopiš na TČ - imaš 1 ogrevalni krog.
Če zvežeš ločeno npr s pomočjo razdelilnika imaš 2 ogrevalna kroga in čisto ločen program tako za mansardo kot za pritličje. Seveda to zahteva dve črpalki in dva mešalna, itd..
TČ bo dimplex(sik 8 tes)
Se pravi v celi hiši bodo 3 omarice(malo sem zaje... ker bi v pritličju moral narediti 1 omarico ne dve),
dve spodaj in ena v mansardi, in te lahko vežemo skupaj da dobim en ogrevalni krog, drugi ogrevalni krog pa je potem bojler za SV ...
Si prav razlagam?
To bi potem šlo z to TČ in njeno regulacijo serijsko da nebi podraževal sistema z dodatnimi črpalkami in temi dodatki za dodatni krog
telmos Napisal:Normalno da se komplicirat z večimi krogi ne izplača

Žal se s to trditvijo ne morem strinjati.
Dokler smo imeli en ogrevalni krog je bila zgornja etaža podrejena in hladnejša, spodnja pa primerno topla. Razlika se je obupno poznala v večjem prostoru zgornje etaže, ki ga nikakor nismo mogli ogreti. Sedaj trije krogi in vsi deli hiše ogreti na želeno temperaturo.

Z lepimi pozdravi
Verjameš ali pa ne Napisal:
telmos Napisal:Normalno da se komplicirat z večimi krogi ne izplača

Žal se s to trditvijo ne morem strinjati.
Dokler smo imeli en ogrevalni krog je bila zgornja etaža podrejena in hladnejša, spodnja pa primerno topla. Razlika se je obupno poznala v večjem prostoru zgornje etaže, ki ga nikakor nismo mogli ogreti. Sedaj trije krogi in vsi deli hiše ogreti na želeno temperaturo.

Z lepimi pozdravi
Tako je, če nimaš sistema hidravlično uravnoteženega. Če je narejeno kot je treba, teh težav z enim samim ogrevalnim krogom ne bi bilo.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Izkušnje kažejo, da je bolje imet etaže ločene z ločenimi ogrevalnimi krogi. V primeru samo enega kroga je težko ali celo nemogoče hidravlično uravnotežit etaže. Vsaka etaža ima drugačne temeraturne izgube in nemalokrat tudi dobitke. Z pripiranjem etaž lahko dosežeš enakomerno temperaturo ob določeni ZT in določenimi dobitki. Ker pa se ti spremenljivki spreminjata bi v praksi potreboval 2 krivulji...
Če je možno je to bolje že v začetku rešit.
Ne ni bolje, ker je dražje.
V primeru samo enega hidravličnega kroga sicer ni lahko hidravlično uravnotežit etaže, se jih pa večinoma da, prevelike sončne ali druge dobitke pa, če je res nujno, rešiš s termostaskim ventilom v prostorih z veliko občasnih dobitkov, vendar tu ne sme biti glavnega korektorja TČ. Lahko se pa tudi samo od npr sonca pregreto sobo enostavno odpre na hodnik ipd
En krog in regulacija pretokov v omarici.

..ena etaža toplejša...da bi jo priprli pa ni bilo opcije.. ?

Če se ne da zregulirati potem je obtočna prešvoh...
telmos Napisal:Kar trdi merlin z vgradnjo samo T kosov pa tudi ne drži popolnoma, ker je problem prav isti. Če bi bila primarna črpalka na strani TČ hitrejša, kot te v sistem potem bi zadeva držala, če pa ni, pa se del vode iz zalogovnika vmeša med tisto iz TČ na t kosu in temperatura v sistem nikoli ni ista kot iz TČ! Tako je v praksi. To drži! Saj to sem tudi jaz napisal in tudi razlog zakaj je temu tako. Dopuščam pa možnost vaših veleumnih teorij, ki pa nikoli ne zdržijo pri preizkusu. Odloči se ja ali ne dve teoriji v enem stavku. Sicer so to malenkosti vendar pa pride prav zaradi teh do razlike v izkodnih temperaturah TČ in posledično COP-ju. COP je trenuten zato je tvoja trditev ni smiselna. To bi že moral vedeti . Prav zaradi tega so "izumili" sisteme, ki so se sposobni prilagajat in peljat zadeve po dejanskih pogojih in potrebah, kar posledično poviša SCOP. TČ, ki bi znala smanjšat svoj upor še nisem videl. Če vam še vedno to ne pade pa nisem jaz kriv ampak vaša trma in posledično "butnskalstvo".
Takšne izjave niso iz stroke in mislim, da ti ne pritikajo :lol:


Tako kot je dejstvo, da v kolikor je iz ogrevalne naprave večji pretok, kot ga ogrevanje potrebuje bo voda enako topla. Če pa je nižja je z razlogom. Ki sem ga že prej navedel. In noben tip TČ tako inverterska kot fix speed mimo tega ne moreta. Ti pa kar trajbaj po svoje. Saj nisi edini.
In še navedek iz linka ki ga je podal @timi11:
"Modern compact boilers have
much higher
flow resistance. " in TČ spadajo v enako kategorijo.

So pa z vzporedno vezanim zalogovnikom, večkrat težave zaradi "cenenosti" izdelka nepravilne izbire in montaže. Pravilno je tako kot je narisano na sliki ki jo je nalimal @migaj. Tako zvezan zalogovnik, bo dobro opravljal svojo nalogo.