Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Točno tako! Zalogovnik pri pararelni vezavi mora biti velik, da omogoča slojenje vode. Majhen se bo obnašal kot hidravlična kretnica, kar pa v spregi s TČ ni zaželjeno, saj lahko zaradi nekontroliranega mešanja prihaja do višjih temperatur na primarni strani, kar ima za posledico slabši COP. Pararelni zalogovniki se navadno uporabljajo pri več ogrevalnih virih, več različnih temperaturnih krogih...
V hiši kjer je en ogrevalni krog in TČ edini vir, ki je priklopljen na ta krog je jasno najceneje in prostorsko najekonomičneje direktni priklop v morebitni spregi zaporednega zalogovnika, če je ta potreben.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Eno vprašanje:
Primer pri meni, v celi hiši bo talno gretje
-pritličje ima dve razdelilni omarici 2*6 vej(100m2)
-zgornji del bo verjetno ena omara 8 vej(75m2)
Drugega ogrevanja ni.
Mogoče mali kamin ni še dorečeno.
Je to en ogrevalni krog?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Normalno da se komplicirat z večimi krogi ne izplača
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Je. Lahko je. Razen, če imate za za oba ogrevalna kroga hudo velike razlike v zahtevah. Na primer, 1.ogr.krog žgem 24ur/dan 7dni/teden na 23°C, drugega pa le ob vikendih, ko pridejo domov otroci. In podobno ....
Jaz bi dal enega.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Na splošno velja pregovor:
"Bolj kot drek mešaš bolj smrdi"
So pa tudi izjeme, kot jih je alanford nekaj napisal.....
Jaz bi do kurilnice napeljal dva kroga, tako, da v primeru ločitve na dva kroga ogrevanja, ni razbijanja po hiši.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Da ne bom preveč bedasto vprašal;
1. Koliko največ izhodov lahko gre iz TČ
2. Ena razdelilna omarica je en krog ali?
Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Ocena:
0
1. Koliko ogrevalnih krogov omogoča TČ je odvisno od tipa in modela. Moraš opredelit za katerega te zanima točno. Načeloma imajo serijsko 1 ogrevalni krog, seveda pa pri vseh sistemih obstajajo dodatni moduli, ki omogočajo več krogov.
Npr. konkretno pri kotlu na lesne sekance, ki ogreva 8 stanovanj, mora regulacija podpirati 8 ogrevalnih krogov. Serijsko je kotel opremljen z 1 ogrevalnim krogom in 1 direktnim za bojler.
2. Ena razdelilna omarica je samo en ogrevalni krog...
Npr. če imaš v mansardi še eno razdelilno omarico jih po domače povedano v kotlovnici zvežeš skupaj in priklopiš na TČ - imaš 1 ogrevalni krog.
Če zvežeš ločeno npr s pomočjo razdelilnika imaš 2 ogrevalna kroga in čisto ločen program tako za mansardo kot za pritličje. Seveda to zahteva dve črpalki in dva mešalna, itd..
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
TČ bo dimplex(sik 8 tes)
Se pravi v celi hiši bodo 3 omarice(malo sem zaje... ker bi v pritličju moral narediti 1 omarico ne dve),
dve spodaj in ena v mansardi, in te lahko vežemo skupaj da dobim en ogrevalni krog, drugi ogrevalni krog pa je potem bojler za SV ...
Si prav razlagam?
To bi potem šlo z to TČ in njeno regulacijo serijsko da nebi podraževal sistema z dodatnimi črpalkami in temi dodatki za dodatni krog
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Izkušnje kažejo, da je bolje imet etaže ločene z ločenimi ogrevalnimi krogi. V primeru samo enega kroga je težko ali celo nemogoče hidravlično uravnotežit etaže. Vsaka etaža ima drugačne temeraturne izgube in nemalokrat tudi dobitke. Z pripiranjem etaž lahko dosežeš enakomerno temperaturo ob določeni ZT in določenimi dobitki. Ker pa se ti spremenljivki spreminjata bi v praksi potreboval 2 krivulji...
Če je možno je to bolje že v začetku rešit.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Ne ni bolje, ker je dražje.
V primeru samo enega hidravličnega kroga sicer ni lahko hidravlično uravnotežit etaže, se jih pa večinoma da, prevelike sončne ali druge dobitke pa, če je res nujno, rešiš s termostaskim ventilom v prostorih z veliko občasnih dobitkov, vendar tu ne sme biti glavnega korektorja TČ. Lahko se pa tudi samo od npr sonca pregreto sobo enostavno odpre na hodnik ipd
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
En krog in regulacija pretokov v omarici.
..ena etaža toplejša...da bi jo priprli pa ni bilo opcije.. ?
Če se ne da zregulirati potem je obtočna prešvoh...