Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Tukaj si preberite. Vse napisano, narisano in izmerjeno. 5 poglavje.
The 2 pipe configurations had
the best effect on the on time, with all the on times being
doubled by adding in a tank. It is thought that installing the tank on the return is the optimum method because this should hold the return temperature down, which should
improve the efficiency of the heat pump.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198850/hot_water_cylinders_buffer_tanks_heat_pumps.pdf">https://www.gov.uk/government/uploads/s ... _pumps.pdf</a><!-- m -->
Zakaj se rezultati razlikujejo od mnenj lokalnih profičev? Kje so se ušteli pri meritvah?
total 63 tests were done
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Ma j...m jim spet to angleščino. Kdo bo to bral? A ni v slovenščini, ali vsaj DE?
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Die 2-Rohr-Konfigurationen hatte die beste Wirkung auf die pünktlich, mit der alle auf Zeiten zu sein
verdoppelt, indem in einem Tank hinzuzufügen. Es wird vermutet, dass bei der Rückkehr in den Tank Installation der ist
optimale Methode, da dies sollte die Rücklauftemperatur, halten Sie das sollte
die Effizienz der Wärmepumpe verbessert werden.
Cel dokument vrzi v google translator.
2 konfiguracije cevi imel najboljši učinek na pravočasno, z vsemi na čas pa
z dodajanjem v rezervoarju podvojila. To je misel, da je nameščanje rezervoar v zameno
Najboljši način, saj bi to moralo držati temperaturo povratka navzdol, ki naj bi
izboljšanje učinkovitosti toplotne črpalke. :roll:
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Takšnemu pristopu se po domače reče znanost.
Seveda je bolje na pamet govorjenje in vedeževanje pretoka....itd...
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
In torej, kje je bolje, da je zaporedno vezan zalogovnik nameščen? Na dvižnem vodu takoj na izhodu iz TČ, ali pa na povratku, pred TČ?
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Po tem dokumentu na povratku iz radiatorjev.
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Hvala za zanimiv članek, škoda da niso meritev opravljali na večjem zalogovniku, kjer bi bilo manj mešanja v samem zalogovniku. Ter pogrešam vezavo, kjer gre povratek iz radiatorjev v sredino zalogovnika pri 4 cevni konfiguraciji. Tu je tudi temperatura vode na dnu zalogovnika nizja kot na povratku iz radiatorjev.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Dovolj velik pararelno vezan zalogovnik je sploh pri kombinaciji talnega in radiatorjev absolutno zmagovalna kombinacija. Pri dobro načrtovanem in izvedenem sistemu hidravlike lahko govorimo o ti. delni polzeči kondenzaciji, kar nam v praksi pomeni višji COP kot brez uporabe zalogovnika. Seveda mora biti zalogovnik dovolj velik, da ne prihaja do nenadzorovanega mešanja vode, ampak se ta po naravni poti lepo sloji. Enako je pomembna pravilna priključitev porabnikov.
Dogma da zalogovnik predstavlja izgube! Seveda, če je le ta nameščen izven toplotnega ovoja hiše, v nasprotnem vse njegove toplotne izgube ostanejo v hiši.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Po domače, 1m3 zalogovnik, z navito bakreno cevjo.