Migaj Napisal:'funkcija mešalnega ventila' zaporedno vezanega zalogovnika
Ogreta voda, ki gre v zalogovnik ne gre vedno čisto vsa naprej skozi ogrevalne veje, pač pa je del gre nazaj v TČ,
brez da bi šla najprej skozi ogrevalne veje.

Ne razumem, kako misliš "funkcija mešalnega ventila' zaporedno vezanega zalogovnika".
Zaporedno vezan zalogovnik vendar pomeni, da je vezan tako, da gre recimo ena cev iz TČ v zalogovnik, druga pa iz njega naprej v radiatorje in nič drugega. Povratek - ohlajena voda, pa v tem primeru gre direktno v TČ in ne nazaj v zalogovnik. Če bi pa šel povratek nazaj v zalogovnik, potem bi pa lahko rekli, da ima "funkcijo mešalnega ventila". Ampak to bi potem bil vzporedno vezani zalogovnik in ne zaporedno. A je tako?
Pa ne me spet kregat, če sem kaj narobe napisal :lol: .
Tukaj si preberite. Vse napisano, narisano in izmerjeno. 5 poglavje.

The 2 pipe configurations had
the best effect on the on time, with all the on times being
doubled by adding in a tank. It is thought that installing the tank on the return is the optimum method because this should hold the return temperature down, which should
improve the efficiency of the heat pump.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198850/hot_water_cylinders_buffer_tanks_heat_pumps.pdf">https://www.gov.uk/government/uploads/s ... _pumps.pdf</a><!-- m -->

Zakaj se rezultati razlikujejo od mnenj lokalnih profičev? Kje so se ušteli pri meritvah?

total 63 tests were done
Ma j...m jim spet to angleščino. Kdo bo to bral? A ni v slovenščini, ali vsaj DE?
Migaj Napisal:Če gre proti radiatorjem hladnejša voda, kot gre iz TČ, potem to pomeni,
da TČ ne deluje na optimalnem temperaturnem nivoju :oops:
Če nočeš razumeti preprostih stvari -to ni moj problem.

Žal ne razumeš hidravlike pa vendar modruješ.
Še zadnjič. Če je pretok pri štiri cevno vzporedno priključenem zalogovniku na strani proizvodnje in strani porabe večji ali enak bo temperatura in dt enak. Če je na strani potrošnje večji pretok od proizvajalčevega, bo iztočna temperatura in Dt ustrezno manjši. Da bo lažje razumet je to podobno kot prestavno razmerje pri avtomobilu.

Če je pretok na strani potrošnje večji pomeni ali da je proizvajalec preslaboten ali da je sistem hidravlično neuravnotežena ali projektiran za drugačen dt. To ni problem zalogovnika temveč ogrevalnega sistema! Nobene zveze nima z tvojimi očitki. Zalogovnik v tem primeru samo rešuje težave ogrevalnega sistema, da sitem sploh normalno funkcionira. Če bi v tak sistem obesil takšno napravo, ki ima premajhen pretok sploh ne bodo ali pa bodo ne enakomerno topli.

Zdaj pa bi že bil čas da se konča ta zabloda in na tolcavanja.
Die 2-Rohr-Konfigurationen hatte die beste Wirkung auf die pünktlich, mit der alle auf Zeiten zu sein
verdoppelt, indem in einem Tank hinzuzufügen. Es wird vermutet, dass bei der Rückkehr in den Tank Installation der ist
optimale Methode, da dies sollte die Rücklauftemperatur, halten Sie das sollte
die Effizienz der Wärmepumpe verbessert werden.



Cel dokument vrzi v google translator.

2 konfiguracije cevi imel najboljši učinek na pravočasno, z vsemi na čas pa
z dodajanjem v rezervoarju podvojila. To je misel, da je nameščanje rezervoar v zameno
Najboljši način, saj bi to moralo držati temperaturo povratka navzdol, ki naj bi
izboljšanje učinkovitosti toplotne črpalke. :roll:
yan1234 Napisal:Tukaj si preberite. Vse napisano, narisano in izmerjeno. 5 poglavje.

The 2 pipe configurations had
the best effect on the on time, with all the on times being
doubled by adding in a tank. It is thought that installing the tank on the return is the optimum method because this should hold the return temperature down, which should
improve the efficiency of the heat pump.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198850/hot_water_cylinders_buffer_tanks_heat_pumps.pdf">https://www.gov.uk/government/uploads/s ... _pumps.pdf</a><!-- m -->

Zakaj se rezultati razlikujejo od mnenj lokalnih profičev? Kje so se ušteli pri meritvah?

total 63 tests were done

Ne vem kaj bi to bilo kaj čudnega. Jasno, da bo zaporedno vezan zalogovnik ugodno vplival na COP z preproste logike, ker poveča dt.

Vendar je to samo navidezno (oziroma matematično), ker tudi povprečna temperatura grelnih teles nižja......

Povsem nekaj drugega je realen svet od papirnatega, kjer morajo naprave delovat v danih pogojih in ne preizkusnih. V danih si ne moreš izbirat pretoka, temperature ...... :wink:
Takšnemu pristopu se po domače reče znanost.
Seveda je bolje na pamet govorjenje in vedeževanje pretoka....itd...
In torej, kje je bolje, da je zaporedno vezan zalogovnik nameščen? Na dvižnem vodu takoj na izhodu iz TČ, ali pa na povratku, pred TČ?
Po tem dokumentu na povratku iz radiatorjev.
Lentus Napisal:
Migaj Napisal:'funkcija mešalnega ventila' vzporedno vezanega zalogovnika
Ogreta voda, ki gre v zalogovnik ne gre vedno čisto vsa naprej skozi ogrevalne veje, pač pa je del gre nazaj v TČ, brez da bi šla najprej skozi ogrevalne veje.
Ne razumem, kako misliš "funkcija mešalnega ventila' zaporedno vezanega zalogovnika".
Zaporedno vezan zalogovnik vendar pomeni, da je vezan tako, da gre recimo ena cev iz TČ v zalogovnik, druga pa iz njega naprej v radiatorje in nič drugega. Povratek - ohlajena voda, pa v tem primeru gre direktno v TČ in ne nazaj v zalogovnik. Če bi pa šel povratek nazaj v zalogovnik, potem bi pa lahko rekli, da ima "funkcijo mešalnega ventila". Ampak to bi potem bil vzporedno vezani zalogovnik in ne zaporedno. A je tako?
Da, moj lapsus. Ves čas je govora o vzporedno vezanem zalogovniku.
Hvala za zanimiv članek, škoda da niso meritev opravljali na večjem zalogovniku, kjer bi bilo manj mešanja v samem zalogovniku. Ter pogrešam vezavo, kjer gre povratek iz radiatorjev v sredino zalogovnika pri 4 cevni konfiguraciji. Tu je tudi temperatura vode na dnu zalogovnika nizja kot na povratku iz radiatorjev.
Lentus Napisal:In torej, kje je bolje, da je zaporedno vezan zalogovnik nameščen? Na dvižnem vodu takoj na izhodu iz TČ, ali pa na povratku, pred TČ?
Na povratku :!: -tokrat razpravljamo res o zaporedno vezanem zalogovniku.
V ogrevalih bo takrat sicer bolj teoretično za malenkost višja temperatura.
Prav tako bo boljša odzivnost sistema -npr. po prekinjenem ogrevanju bodo radiatorji prej spet vroči.
'Izgube' zalogovnika bodo precej manjše, ker je v zaporednem zalogovniku, ki je montiran na povratku nižja T ogrevalne vode, kot če bi bil takoj na izhodu iz TČ pred ogrevali. Seveda Lentus, izgube samo, če je zalogovnik v neogrevanem prostoru.
Merlin1 Napisal:Žal ne razumeš hidravlike pa vendar modruješ.
Še zadnjič. Če je pretok pri štiri cevno vzporedno priključenem zalogovniku na strani proizvodnje in strani porabe večji ali enak bo temperatura in dt enak. Če je na strani potrošnje večji pretok od proizvajalčevega, bo iztočna temperatura in Dt ustrezno manjši. Da bo lažje razumet je to podobno kot prestavno razmerje pri avtomobilu.
Če je pretok na strani potrošnje večji pomeni ali da je proizvajalec preslaboten ali da je sistem hidravlično neuravnotežena ali projektiran za drugačen dt. To ni problem zalogovnika temveč ogrevalnega sistema! Nobene zveze nima z tvojimi očitki. Zalogovnik v tem primeru samo rešuje težave ogrevalnega sistema, da sitem sploh normalno funkcionira. Če bi v tak sistem obesil takšno napravo, ki ima premajhen pretok sploh ne bodo ali pa bodo ne enakomerno topli.
Zdaj pa bi že bil čas da se konča ta zabloda in na tolcavanja.
Veš kaj?
Če kdo česa ne razume ali noče razumeti -si to ti.
Optimalni sistem TČ je brez vsakršnih hidravličnih kretnic, mešalnih ventilov in zaporedno vezanih zalogovnikov.
Samo brez te velikokrat nepotrebne navlake, TČ lahko deluje v optimalnem temperaturnem režimu, sicer pa mora delovati v višjem, kot bi bilo optimalno :!:
Dovolj velik pararelno vezan zalogovnik je sploh pri kombinaciji talnega in radiatorjev absolutno zmagovalna kombinacija. Pri dobro načrtovanem in izvedenem sistemu hidravlike lahko govorimo o ti. delni polzeči kondenzaciji, kar nam v praksi pomeni višji COP kot brez uporabe zalogovnika. Seveda mora biti zalogovnik dovolj velik, da ne prihaja do nenadzorovanega mešanja vode, ampak se ta po naravni poti lepo sloji. Enako je pomembna pravilna priključitev porabnikov.
Dogma da zalogovnik predstavlja izgube! Seveda, če je le ta nameščen izven toplotnega ovoja hiše, v nasprotnem vse njegove toplotne izgube ostanejo v hiši.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Po domače, 1m3 zalogovnik, z navito bakreno cevjo.
1 ... 10 11 12 13 14 ... 29 Pojdi na stran 