7.12.2016 ob 16:04
Pozdravljeni
Kot vidim vas je kar nekaj majstrov tukaj gor in mogoče mi zna kdo svetovat pri spodnjem problemu.
Imamo novogradnjo, dobro izolirana hisa( ne govorim o pasivni hiši) dvojček 120m2 stanovanjske površine.. vsaj 18cm izolacije na fasadi, troslojna lesena okna, pritličje mansarda.
•zunanje stene in stene proti neogrevanem podstrešju ≤ 0,18 W/m2K (ca 18 cm izolacije)
•strop nad neogrevano kletjo ≤ 0,30 W/m2K
•zunanje stene in strop proti terenu ≤ 0,30 W/m2K
•poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,15 - 0,20 W/m2K (ca 30 cm izolacije)
•tla na terenu pri talnem ogrevanju ≤ 0,30 W/m2K (ca 10 cm izolacije)
•okna (steklo in okvir) ≤ 1,5 W/m2K (trojna toplotnoizolacijska zasteklitev).
Sosed v dvojčku z talnim gretjem pri povratnem vodu 23 stopinj brez problema doseze 21 stopinj v prostoru.
Moj primer. TČ Kronoterm WPLV 09 S1 NT. Dvižni vod 30 stopinj, povratni vod 28 stopinj. Tako imamo že cirka teden dni. Temperatura v hisi pa se ne dvigne na več kot 21 stopinj pa lahko grejem tako v nedogled . Na tleh imamo vinil, v kopalnicah ploščice. Temperatura tal je v kopalnici za 0,5 stopinje visje kot drugje na vinilu, tako da tukaj ni velikega odstopanja. Z termo kamero sem izmeril površino tal in kazejo nekje 23 stopinj, v kopalnici stopinjo visje. To tudi utreza temperaturi zraka v prostoru(2m visine), ki je 21 stopinj pri povprečni okrog 0 v teh dneh zunaj. Termo kamera kaze v vseh prostorih priblizno isto temperaturo tal. Obtočna črpalka je na max. wilo 25/1-6, pretok v spodnji(8 vej) in zgornji(7vej) razdelilni omarici je nastavljen na 1l/min. Nobena od vej ne kaze razlik v temperaturi. Občutek toplote na tleh je povsod isti.
V čem je problem, da ne morem doseči istih 23 stopinj tal z vsaj 24 stopinj povratnega voda? Oziroma z povratnim vodom 30 stopinj bi morala biti tla topla vsaj 28 stopinj in potem v prostoru 26 stopinj. talno gretje je izvedeno na 10cm razmika, spodaj se 12cm stiropora, imamo 6cm cementnega estriha.
Odzračeno je bilo talno gretje v času priklopa v avgustu. Imam tudi montirane odzračevalne lončke.
Res da še ne živimo noter. Nobenih dodatnih virov topote. Ali je mogoče, da se mora hisa najprej prekurit? drugače dela pa talno že mesec dni.
Kot vidim vas je kar nekaj majstrov tukaj gor in mogoče mi zna kdo svetovat pri spodnjem problemu.
Imamo novogradnjo, dobro izolirana hisa( ne govorim o pasivni hiši) dvojček 120m2 stanovanjske površine.. vsaj 18cm izolacije na fasadi, troslojna lesena okna, pritličje mansarda.
•zunanje stene in stene proti neogrevanem podstrešju ≤ 0,18 W/m2K (ca 18 cm izolacije)
•strop nad neogrevano kletjo ≤ 0,30 W/m2K
•zunanje stene in strop proti terenu ≤ 0,30 W/m2K
•poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,15 - 0,20 W/m2K (ca 30 cm izolacije)
•tla na terenu pri talnem ogrevanju ≤ 0,30 W/m2K (ca 10 cm izolacije)
•okna (steklo in okvir) ≤ 1,5 W/m2K (trojna toplotnoizolacijska zasteklitev).
Sosed v dvojčku z talnim gretjem pri povratnem vodu 23 stopinj brez problema doseze 21 stopinj v prostoru.
Moj primer. TČ Kronoterm WPLV 09 S1 NT. Dvižni vod 30 stopinj, povratni vod 28 stopinj. Tako imamo že cirka teden dni. Temperatura v hisi pa se ne dvigne na več kot 21 stopinj pa lahko grejem tako v nedogled . Na tleh imamo vinil, v kopalnicah ploščice. Temperatura tal je v kopalnici za 0,5 stopinje visje kot drugje na vinilu, tako da tukaj ni velikega odstopanja. Z termo kamero sem izmeril površino tal in kazejo nekje 23 stopinj, v kopalnici stopinjo visje. To tudi utreza temperaturi zraka v prostoru(2m visine), ki je 21 stopinj pri povprečni okrog 0 v teh dneh zunaj. Termo kamera kaze v vseh prostorih priblizno isto temperaturo tal. Obtočna črpalka je na max. wilo 25/1-6, pretok v spodnji(8 vej) in zgornji(7vej) razdelilni omarici je nastavljen na 1l/min. Nobena od vej ne kaze razlik v temperaturi. Občutek toplote na tleh je povsod isti.
V čem je problem, da ne morem doseči istih 23 stopinj tal z vsaj 24 stopinj povratnega voda? Oziroma z povratnim vodom 30 stopinj bi morala biti tla topla vsaj 28 stopinj in potem v prostoru 26 stopinj. talno gretje je izvedeno na 10cm razmika, spodaj se 12cm stiropora, imamo 6cm cementnega estriha.
Odzračeno je bilo talno gretje v času priklopa v avgustu. Imam tudi montirane odzračevalne lončke.
Res da še ne živimo noter. Nobenih dodatnih virov topote. Ali je mogoče, da se mora hisa najprej prekurit? drugače dela pa talno že mesec dni.

Oba imava drugče po tleh vinil.