z zunanjim merilcem porabe izmeri, ali ti peč res non stop dela.....ker če nimaš odjema, se ti grelci zagotovo ugašajo, ker če ne bi ti voda zavrela. Če pa non stop dela, to pomeni, da ima peč tudi taisti odjem v talno ogrevanje.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Nikjer nisi napisal koliko m2 sploh imaš. Vgrajena črpalka in sama konstrukcija 6kw elobloka zadostuje za do nekje max 120m2. V primeru večje kvadrature je potrebno dograditi hidravlično kretnico in objektu ter izvedbi talnega ustrezno črpalko.
Ne vem koliko m2 ima mansarda, po slikah razdelilca jih več kot 50 ne bi smela imeti!
Če je več, so veje občutno predolge. Bo potrebno poseči po prej predlagani rešitvi.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Zapri vse veje in odpiraj eno pa po eno in boš hitro videl kje si (če bo črpalka sploh uspela zakrožit vodo samo na eni veji).
Drugače se talno odzračuje tako, da se vodovodna cev priključi na eno stran, odvodna cev pa v lavor poln vode. Zapreš vse veje na obeh koncih in odpiraš in odzračuješ eno pa po eno. Ko je odzračeno (v lavorju ni več mehurčkov) zapreš to vejo na obeh koncih in na naslednjo. Par uric dela.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/furman/talno-gretje-domace-izdelave-v-mansardi/13329[/url]
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Ssasapo
Nekje je pisal da ima 70m2 po etaži. Pri teh temperaturah bi moralo biti tudi 3kw dovolj, kaj šele 6.
3x24=72kw
Toliko pa tudi jaz dnevno preko peči na drva spravim v hišo (cca 3 ure na dan gori 30kw peč na drva).
Pa je hiša pol večja, izolacije pa vsaj pol manj.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Tu je možna samo ena stvar, pretok je premajhen, kolikor gre pač vode v dvižni vod jo gre, ker ima dolgo in hladno pot se tista mala količina ki se suče pač do povratka ohladi.
Objave: 413
Teme: 3
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
2
Meni so sumljivi ti merilici pretoka, se zdi kot da je notri kondenz in da sploh niso polni vode. Pa označba pretoka je popolnoma na vrhu kar pomeni da nimaš pretoka.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Tudi pri meni na začetku niso bili polni vode, pa je bil pretok vseeno OK. Sedaj po 1 letu so nafilani z vodo do vrha.
EDIT: šele zdaj videl fotko razdelilca. Imaš ti sploh odprte ventile??
Poglej tudi ventile na povratnem vodu.
Jasno da ti ne more greti, pa če bi imel dvižni vod na 100°C.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Pri tej izolaciji hiše bi moral imeti v hiši 23C z vtokom ~27C..kaj šele s temi vtoki katere imaš nastavljene 35C itd... Težava je kot si že odkril v pretokih
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
1
Zapri stopnišče tako stanje sem imel prvo leto ko sem se vselil ogrevam z radiatorji tako da ni bilo hladno a ne vorašaj kako sem kuril. Drugo meni je monter ko smo v prizidku naredili talno le to pri polnjenju z vodo odzračil, kar dolgo je polnil in pustil na drugi strani iztekati vodo. Dokler peč drži temperaturo je dejansko nekaj narobe s pretokom
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Gremo od zacetka.
- je tlak v sistemu vsaj 1,5bar ?
- ali se je talno gretje pri zagonu pravilno prezracilo z ustrezno pretocno crpalko?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Fery Napisal:sassapo Napisal:Nikjer nisi napisal koliko m2 sploh imaš. Vgrajena črpalka in sama konstrukcija 6kw elobloka zadostuje za do nekje max 120m2.
Vem, da si strokovnjak in vse to, ampak včasih pa ...
Jaz imam dva grelca v bojlerju, talnega je 170 m2, vse laufa. Grelca sta 2kW in 1,5kW. Resda ni več zim, ampak kakšen teden je pa bil pod minus 10. Brez najmanjšega problema, brez da trzne temperatura, je bila bajta na 24-ih stopinjah.
Tudi nobenih kretnic ni treba. Ali kakršnekoli dodatne šare.
Ali, kot pravi zdravapamet, povečevanja moči. Kaj boš pa povečal, če gre v talno 43 stopinj? Na 83 stopinj!?
Elo blok 6kw ima precej švoh črpalko, tudi povezave same hidravlike v notranjosti so minimalnega premera. Ti imaš zalogovnik in verjetno dovolj kratke zanke in ustrezen premer cevi do razdelilcev?
Še vedno ne vemo koliko kvadratov ima hiša, 70m2 po etaži... koliko pa je teh etaž in koliko so dolge zanke? Dokler ni vseh podatkov je vse zgolj ugibanje :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Hm.. jaz imam tud te lončke oz pretok čist na vrhu, koliko naj bi pa bli nastavljeni in kako se jih sploh nastavi?(talni imam šle 2 meseca)