Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Nov 2016
Ocena:
0
Pozdravljeni, imam kotel Valher DKX40 in imam priklopljeno zalogovnik 2x1000l in me zanima kako lahko narihtam da mi bo polnil peletni gorilec zalogovnika na 72C in se vklopil spet ko temperatura v zalogovniku pade na 55C?
hvala lp
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
1
Zelo enostavno, termostat na zalogovnik ki krmili gorilec. Vsak električar ki se malo razume na posel ti bo to zvezal.
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Nov 2016
Ocena:
0
zdravapamet: hvala za odgovor. ok razumen termostat 16 nastavim na 70°C, tako, da mi izklopi gorilec ko bo voda v zalogovniku na 70. Lahko nastavim na valherovi regulaciji diferenco kdaj naj bi znova vklopil gorilec? recimo da bi se vklopil ko temperatura v zalogovniku pade na 62°C?
hvala