PodSvojoStreho.net
Valher dkx40 - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Valher dkx40 (/showthread.php?tid=67332)



Valher dkx40 - Mario2104 - 2.11.2016

Pozdravljeni, imam kotel Valher DKX40 in imam priklopljeno zalogovnik 2x1000l in me zanima kako lahko narihtam da mi bo polnil peletni gorilec zalogovnika na 72C in se vklopil spet ko temperatura v zalogovniku pade na 55C?

hvala lp


Re: Valher dkx40 - kurili - 3.11.2016

Zelo enostavno, termostat na zalogovnik ki krmili gorilec. Vsak električar ki se malo razume na posel ti bo to zvezal.


Re: Valher dkx40 - Mario2104 - 3.11.2016

zdravapamet: hvala za odgovor. ok razumen termostat 16 nastavim na 70°C, tako, da mi izklopi gorilec ko bo voda v zalogovniku na 70. Lahko nastavim na valherovi regulaciji diferenco kdaj naj bi znova vklopil gorilec? recimo da bi se vklopil ko temperatura v zalogovniku pade na 62°C?
hvala