Mišek, kdo konfigurira dodatne kroge na ECOREG regulaciji? Sedaj imam aktiven 1 krog, jutri pa bi imel še drugega (ali pa solarni krog)? Elektronika to zazna sama? Ali je potrebno kaj aktivirat preko servisnega menija?
Hvala.
Ne, to se pa ob zagonu izbere kaj imaš pa koliko. To ti bo moral servis naredit. Sem bil poleg ko je to delal, sam ne vem točno. Pa vrjetno zaradi garancije ne vem če lahko. Vem da, ko je vklopil peč na rdeč gumb, ko se pojavi tisti prva slika, je pritiskal spodaj ali zgoraj po zaslonu, da je prišel v tist nastavitveni meni, ko zbiraš ogrevalne kroge pa to.
Meni ta temperatura niha za 5 stopinj in to mi povzroča težave, saj konstantno hoče greti sanitarno vodo in se porablja za brezveze energija. Tako mi mešalni ventil za hitri zagon ob kurjenju odpira in zapira skoraj vsakih 5 minut, kar po mojem mnenju ni normalno.
Pozdravljeni
Nimam sicer Delte ampak Sigmo in Estymo, pa vseeno. Koliko imate nastavljeno minimalno temperaturo črpalke za talno gretje in koliko za radiatorje, ali drugače pri kateri temperaturi se vklopi črpalka?
hvala in lep pozdrav.
Kak to mislis pri kateri temperaturi se vklopi? Za glavno crpalko, ki polni zalogovnik imam nastavljeno da se vklopi pri 68. Crpalke ogrevalnih krogov se pa vklopijo ko je v zalogovniku 30 stopinj, to pomeni da se izklopijo ko pade na 27. To je minimalna temperatura zalogovnika. Manj kot 30 pa se ne da nastavit. To potem velja za vse crpalke, ki jemljejo iz zalogovnika, ne morem za vsako posebej nastavljat.
OK. Jaz imam za vsak ogrevalni krog (talno, radiatorji) posebej nastavitev MIN T črpalke. Ali ni za talno gretje lahko potrebna nižja temperatura kot 30 st. C? Torej se ne da spuščati v talno vode z nižjo temperaturo kot 30 st C!?
Zato imas mesalni ventil, ti lahko 10 stopinj noter spusas ce zelis, samo da pa crpalka dela pa mora biti v zalogovniku zgoraj vsaj 28 st, pri 27 jo izklopi. Nazaj vklopi pa ko pec segreje na 30. Zgornje tipalo mora priti do 30 potem zalaufa. Koliko gre pa v talno je pa odvisno od mesalnega ventila ki ga regulira po zunanji temperaturi v odvisnosti krivulje, in notranjega korektorja ce ga imas
V zalogovniku je več kot 30 stopinj, potem je ogrevalni krog z mešalnim ventilom in potem črpalka. In če je nastavitev črpalke na 30 st. se ta ne bo prej vklopila. Torej ne gre v talno manj kot 30 st. Tudi po krivulji manj kot 30 st. črpalka ne dela. Torej moram nastaviti MIN T črpalke manj kot 30 st., npr. 25 stopinj. 30 je nastavitev od pooblaščenega monterja, ki mi ni razumljiva, ravno zaradi tega sprašujem.
Upam, da je razumljivo napisano.
Koliko gre v talno ni vazno koliko imas nastavljeno tist minimum. To nima nobene povezave. Tisto samo pomeni do katere temperature ti izkorisca zalogovnik. Recimo da se ti radijatorski del prej izklopi, ker v radijatorje je brez veze posiljat vodo 28 stopinj.
Zato da crpalka dela mora biti v zalogovniku 30, koliko pa potem mesalnh namesa pa nima veze s tem. Ta nastavitev je zato, da crpalka ne laufa v nedogled, ceprav je zalogovnik ze hladen.
Po mojem razmišljanju ni tako. Ampak določiš kdaj naj se vklopi črpalka za talno, radiatorje i sanitarno TČ.
Prilagam sliko mešalnih krogov (to je slika, ko še ni bilo dokončano).
In primer: nastavil sem ročen način delovanja (neodvisno od zunanjih temperatur) in nastavil temperaturo talnega na 26 stopinj. Za radiatorje sem imel izklopljeno. Drugi dan (ker ne živim še v hiši) pa vidim, da so povsod maksimalne temperature (80 st. C), a v talno ni šlo nič. Potem sem preverjal nastavitve in ugotovil, da je bilo nastavljeno MIN T črpalke 30 st. Torej je odvisno, kaj je nastavljeno. Ko sem to zmanjšal na 24, je pognalo vodo v talno.
lp
Ja potem ima pa drugače. Delta z tauch ragulacijo ima tako kot sem napisal. Potem pa za talno nastavi na 22 recimo, manj kot to tako ne more gret, ce hoces met v hisi 20. Razen ce hoces gret na manj, ce se niste vseljeni.
Potem si mel enga takega serviserja, ki sploh ne pozna delovanje regulacije.
Meni je prisel en tak zagon delat, pojma ni mel. To kovintrejd nima postimano.
Mene motijo tele zadeve okoli regulacij. Ali nas imajo monterji za take bebce( namensko misleč, da bodo pokasirali vsako intervencijo) ali pa sami niso 100 % prepričani v sistem katerega inštalirajo oziroma o zadevah niso dovolj izučeni.
Razumljivo je, da ima vsak objekt svoje specifične zakonitosti, bi pa bilo pošteno, da bi za optimalno delovanje sistema bil zadolžen, in na razpolago monter vsaj eno kurilno sezono.
Vsak z zaključeno V. stopnjo izobrazbe (v kolikor je ni kupil), pa bi moral tudi iz navodil razbrati in po logiki nastavit optimalno delovanje kotla.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »