22.10.2016 ob 11:49
Krivuljo ogrevanja je že dvignil avtor?
Vseeno pa bom moral razrešiti ta problem, za kar se priporočam.
gregorjanc Napisal:Probaj ugasniti OČ iz kotla na bojler. Kokr zastopim je ta 700l zalogovnik namenjen le sanitarni vodi. Potem opazuj kaj se dogaja z dviznimi vodi za ogrevanje in ce so radiatorji bolj topli. Obcutek imam da ti velik del toplote iz kotla pobira bojler oz. zalogovnik sploh ce je OČ na max pretoku. V tem prehodnem obdobju zna tudi vremenska regulacija zaje.... Probaj stestirati ogrevanje se na max odprtosti mešalnega ventila pri izklopljeni OČ za bojler.
Hanzi Napisal:Krivuljo ogrevanja je že dvignil avtor?
Matjaz_Z Napisal:Upam, da je še kaj drugega, no vsaj to je ok, da nas sedajle ne zebe, ampak je čisto ok.Če je zdaj sobna temperatura ustrezna, kaj bi potem rad? Očitno radiatorji oddajajo dovolj moči. Če bi bili celi vroči, bi imel notri savno.
Citat:..temperaturo ogrevane vode sem dal na 30 stopinj..Če nastaviš to temperaturo na sobni enoti/sobnem termostatu in imaš na vremenski regulaciji odvisnost od le-te na ničli bo dvižni vod takšen kot ga iračuna regulacija...
Citat:Potem pa imaš pretoke preko radiatorjev zaprte. Ali s termostasko glavo, ali pa s spodnjim ventilom, ali pa presvoh črpalko in premajhnimi cevmi.Uredi pretoke.. Preveri pretoke na ventilih radiatorjev (npr. nasproti termostatske glave in pod njo). Lahko, da imaš prevelik upor na dotičnih alumplast ceveh in gre večina v zgornje radiatorje po predhodno obstoječih ceveh. Ko se spomnim je alumplast "doštukan".