Pozdrav,

na forumu sem nov zato se opravičujem če bom kaj "naredil narobe".

na centralno ogrevane se ne spoznam zato prosim za nasvet, sem lastnik starejše obnovljene hiše in kurilnica še ni dodelana... trenutno imam v kurilnici peč na trda goriva 35kw (stara tamova peč) z mehansko regulacijo vleka oz. po domače zapiranje lopute za zrak. na izhodu vroče vode imam termostat ko ogreje vodo na cca. 50stopinj prizge črpalko voda zakrozi po radjatorjih in po toplotnem izmenjevalcu bojlerja za santirano vodo.

težava je da kotel hitro ogreje vodo in zapre loputo in nato se drva v njem kuhajo in mi "pacajo" kotel, dimnik...

razmišljam da bi dal zraven zalogovnik vode in tako rešil težavo?

sem tehnični tip človeka tako da bom zadevo izvedel sam prosim le za nasvet in shemo kako povežem elemente med seboj, nobene elektronike in regulacije posebne razen cevnih termostatov in obtočnih črpalk.

ELEMENTI ki jih bo vključeval centralni sistem:

PEČ
MEŠALNI VENTIL 4potni
RAZTEZNA POSODA
ČRPALKA
ZALOGOVNIK(2kosa 700l, brez kaksnih izmenjevalcev itd.samo zgornji in spodnji priklop)
RADJATORJI
KOMBINIRANI BOJLER SANITARNE VODE

že v naprej se vam zahvaljujem za sheme in nasvete.
#2
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=34282">viewtopic.php?f=7&t=34282</a><!-- l -->
#3
hvala za povezavo vendar nisem našel odgovora na svoje "vprasanje"
#4
pozabil sem napisat, mogoče je pomembno... na radjatorjih so termostatske glave.

hvala
#5
Kotel vežeš na zalogovnik, vmes je priporočljivo dati varovanje povratka.
Če ga ne daš, direktno zvežeš na zalogovnik, tvoj obstoječi termostat in črpalka poganjata vodo iz peči v zalogovnik.
Med radiatorje in zalogovnik nato vežeš 4-potni ventil, na dvižni vod proti radiatorjem še eno črpalko, ki je ves čas v pogonu. Temperaturo prostorov rihtajo termostatski ventili. S 4-potnim ventilom nastavljaš temp. dvižnega voda približno glede na zunanjo temp in glede na temp. zalogovnika. Tako bi lahko naredil na enostaven način brez elektronike.
#6
Najprej najlepša hvala za hiter odgovor.

Prosil bi če je možno naredit eno shemo z legendo znakov, da bom vedel kaj je kaj... čisto preprosto skatlice in noter napisano magari kaj je kaj in povezane med seboj kam hladna kam vroča voda, kako zalogovnika povezat med seboj, kje odzracevalnike naredit itd.. lahko v slikarju ali kaj podobnega
#7
Uporabi google! Tega imaš polno, naprimer:

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")buderusunichr("46")si/tehnicne-resitveunichr("46")html[/url]
#8
sam laik na tem področju in je v vseh skicah preveč dodatnih elementov in ne poznam znakov kaj kaj pomeni... zato prosim za shemo samo z elementi ki sem jih podal- jih imam v svojem primeru...

hvala
#9
lahko tudi na roko skica in slikano...
#10
Si popoln laik, ne razumeš hidravličnih shem, ne razumeš principa delovanja in vendar bi rad nekaj naredil (verjetno tudi brez orodja in znanja).
To je uvod v katastrofo......
Pokliči mojstra, da si ogleda sistem, izrazi željo kaj bi rad in potem ti bo on svetoval kaj je za storiti in koliko te bo to stalo.
Tako pa brez vpogleda v tvojo kurilnico lahko na forumu samo "prekladamo meglo"
#11
hvala za nasvet homer...

prosim samo za shemo vezave elementov:

peč
2xzalogovnik(trenutno ni vključen v sistem)
črpalka
raztezna posoda
4potni mešalni ventil(trenutni ni vključen v sistem)
radjatorji
kombiniran bojler

in če je še kakšen element potreben kot je dodatna črpalka, nepovratni ventil, odzračevalniki...

Hvala vsem še enkrat
#12
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=21902&t=1[/img]
Tule imaš osnovno hidravlično vezavo ki jo je v eni temi podal uporabnik "zdrava pamet" Vsekakor zmontiraj laddomat, ki ti bo polnil zalogovnik, in pa tripotni mešalni ventil. Pozabi na 4 potni mešalni ventil.

Pa preberi si tole temo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=66985">viewtopic.php?f=7&t=66985</a><!-- l -->
ter podforum energijski viri. V teh temah je že bilo vse 100krat povedano kako mora biti osnovna hidravlična vezava narejena.

Še bolje pa je da najdeš nekega vodovodarja ki ti bo zadevo zmontiral.
#13
V bistvu je to to:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/33/10k/1Q3hNpBV/414bunichr("46")jpg[/img]
In tako kot je Sebek napisal:
- pozabi na 4 potni ventil
- vse to bi našel z malo brskanja
- poišči si pomoč za izvedbo, oziroma prepusti strokovnjaku
- omisli si regulacijo, ki bo vse to krmilila, ker brez nje bo vse bolj "ubogo"

PS: hidravlična shema je "ukradena" Seltronu .
V njej so vrisana tudi temperaturna tipala ter povezave črpalk in mešalnih ventilov z njihovo regulacijo
#14
sem si prebral, pregledal "Baypas je poudarjen z rdečo barvo. Shema ne vsebuje varnostnih, zapornih in razteznih elementov. To shemo zna krmiliti Seltron WDC 10B."

hvala, vendar to ni zame saj nimam nikakersnega krmilnika.... pač delam z tem kar imam na razpolago.

zahvaljujem se vam za nasvete in komentarje. Prosim pa če je kdo ki pa vseeno ve kako bi povezal le podane elemente. zelim imeti čisto preprost sistem na način kot ga je priblizno opisal

Energetik81.
#15
zanima me še kaj vklaplja črpalke oz. kje so nameščeni termostati ki jih vklapljajo?
1 2 3