Razmišljam o najbolj racionalni/optimalni varianti zaščite.
1. FID 30 mA za celotno napeljavo
2. FID 300 mA za celotno napeljavo - za njim KZS 30 mA za kopalnico
3. FID 300 mA za celotno napeljavo - pa potem še FID 30 mA za kopalnico in mogoče še kaj
V zvezi z KZS me zanima kako funkcionira ETI KZS 1 M, ki zavzame samo 1M širine (ali ne rabi KZS da gre tudi N skozi njega)?
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Saj gre:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/O/XQ/3AJ99UvC/captureunichr("46")jpg[/img]
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Moj nasvet je Fid 300mA za hišno instalacijo in KZS-e za varovanje kopalnice.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
1
ali ni tudi kuhinja rizična lokacija?
točim vodo, pa hkrati držim v roki od pečice pladenj in ga noter/ven dajem?
Točim vodo pa perem krožnik pa ga dajem v pomivalni stroj...vsi tile nimajo dveh kvadratkov za dvojno izoalcijo.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
3
arbajter@
ali misliš, da so z 30 mA FID-om za celotno instalacijo res lahko problemi??
Je tako v praksi - ker "poznavalci teorije" mi svetujejo FID 30 mA za celotno instalacijo in mirna Bosna!
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
Narediš kar je arbajter napisal pa od KZS nulo ne pelji na zbiralko,katera je namenjena FID ampak svojo zbiralko ali direkt porabnikom.izstop faze iz KZS pa na varovalke uporabnikov od tam pa pelješ naprek do uporabnika
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
l150150b
Nasvet, katerega sem dal, mi narekuje predvsem 30 letna izkušnja. Ne rečem, da 30 mA za kpl. ni v redu, je pa procentualno gledano pri 300/30mA manj sranja kot samo pri 30mA. Iz prakse. Pustimo poznavalce teorije tam kjer so.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Sam imam sicer isto; 300 za vse, 30 za kopalnice. En elekričar, za katerim delam veloko meritev pa striktno daje 30ma za vse. Iz prakse - težave do sedaj v nekaj letih so bile samo na eni hiši, kjer se je izkazalo da je problem savna. Ta bi morala biti tako ali tako na 30mA, ampak je nerodno ker je ven vrglo celo bajto. Povzetek sicer pa je, da razen omenjene izjeme ni nikjer problemov in je tudi 30mA za vse popolnoma v redu izbira. Sam zagovarjam stališče da izklop fida ni nadloga, ampak opozorilo da nekaj ne štima in če nekomu 30mA vrže ven vsak teden ni rešitev menjava za 300mA, ampak iskanje napake.
Čist usput - tista nesrečnica iz Domžal - tam je bilo sicer nekaj hudo narobe (sam bi rekel da dvožilni TN-C sistem, ki mu je prekinilo nulo) in verjetno fid 30mA če bi bila vgradnja možna, sploh ne bi ostal vklopljen. V danem primeru pa bi če bi (itd bla bla) ženska bila verjetno živa.
Pa da se razumemo - 300mA ali celo 500mA je popolnoma ok dokler je z inštalacijo vse v redu. Tu pa je lahko problem z samograditelji, "čudnimi" izvajalci in tudi "čudnimi" merilci (sem pred par dnevi dobil klic, kaj narediti, ker merilec ne da pozitivnega mnenja. Sem vprašal kaj ne štima - odgovor je bil da mu inštrument ne naredi kljukice, ampak x. No, pa si pomagaj s takim merilcem, če ne ve kaj meri).
LP,
Samojed
Objave: 437
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
1
@Samojed Točno, zato je bolje rcd 30 mA in ločeni razdelilniki po nadstropjih ali pa za vsako etažo svoj Rcd. Strošek 30/50 € da ti ne izklaplja celega objekta.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Ja, če se menimo o etažnih razdelilnikih.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
3
Sem se odločil za 30 mA FID - mogoče ga bo nekoč treba zamenjati za 300 mA in zadaj dodati en KZS.
Me pa zanima (@Samojed) kaj pri meritvah pomeriš?
Daj malo izdaj svojo poslovno tajno!
Objave: 34
Teme: 1
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Priporočam A tip RCD ali KZS, ki izklaplja tudi na pol val. Ker v nasprotnem primeru, te navaden RCD(FID) ne ščiti pri polprevodniško usmerjenih napravah. Recimo najbolj pogosta je fen na 1 stopnji, kjer moč zmanšajo z rezanjem poz ali neg. pol periode. In kot tak fen pade v vodo, navaden RCD ne bo reagiral.
RCD mora imeti narisan tak znakec kot je sredinski na sliki.
[img]httpsunichr("58")//mediaunichr("46")licdnunichr("46")com/mpr/mpr/shrinknp_800_800/AAEAAQAAAAAAAAKmAAAAJDhjODVlYzVmLTUyNDItNDBjZC1hYWVhLWYxZjY5M2U0NWJhYwunichr("46")jpg[/img]
Objave: 34
Teme: 1
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Pri RCDju pomeriš izklopni čas, diferenčni tok in napetost dotika. Pri 1x in 5x nazivnem diferenčnem toku.
Aja pa še to 300mA ščiti pred požarom, 30mA ščiti človeka.
Za kopalnice in ostale mokre prostore je obvezen 30mA, ostalo po želji. Jaz osebno bi dal, vsaj še zunanje vtičnice na 30mA, kakšno obrezovanje žive meje s kablom navitim preko rame...