nima tretjega izmenjevalca, to je problem. Pa tudi opcije dodatnega električnega grelca ne.
Investicija sigurno ni racionalna, vendar ima udobje prednost pred smiselnostjo.
predvidevam, da je menjava bojlerja edina rešitev?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Ne tako hitro. Ima ta bojler kakšno prirobnico za čiščenje mogoče. Tam se da potem marsikaj storiti (od izmenjevalca do grelca).
LP,
Samojed
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Imaš problem, ker v tvojem sistemu ni nobenega kontroliranega vira toplote. In potem, ko od sončnih kolektorjev ni dovolj toplote, v peči pa nihče ne zakuri, imaš mraz in/ali mrzlo toplo sanitarno vodo.
Algoritem izkoriščanja sončnih kolektorjev, kjer vedno daješ prednost ogrevanju sanitarne vode, ni ravno optimalen. Če se ti kdaj pri ogrevanju pojavi potreba po ogrevalni vodi nižje temperature, je sončne kolektorje boljše uporabiti za ta namen. Če imaš talno ogrevanje, je to vedno, ko je ogrevanje potrebno. Pri radiatorjih pa tudi marsikdaj, sploh v prehodnih obdobjih.
Tale zapis oziroma objava nasploh mi je malce čudna (če sem malo žleht bi jo označil za politično ali marketinško).
Prvi odstavek je ok, sicer pa komu ni jasno da če ni ne sonca ne drv pač ni toplote. Aleluja za odkritje (tople vode).
Človek pa sprašuje kako zagotoviti dovolj tople vode, odgovor je pa, da algoritem, kjer ima topla voda prednost, ni optimalen. WTF? Mogoče meni ni kaj jasno, ampak ne vem kaj tebi ni? Če se pojavi potreba po nižji temperaturi "tople" vode to zmore navadna pipa - daš na mrzlo vodo in je stvar rešena. Če pa rabiš toplo vodo, je pa vse kar sem "citiral" navaden bulšit po domače rečeno in napisano.
LP,
Samojed
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
moj namen ni bil zanetiti kakšen spor, niti ni bil namen iskanje napak v mojem sistemu. koncept je tak kot je iz več različnih razlogov, za moje pojme deluje vrhunsko in zadosti vse potrebe. prednost ima topla sanitarna voda, katere poraba je pač velika, zato ima prednost pred ogrevanjem, v vsakem primeru. pa tudi izplen je vedno boljši, ker je spodaj več ali manj voda vseskozi na tistih 12 stopinjah. ogrevanje je nizko in visokotemperaturno, s tem da v prehodnih obdobjih obstaja potreba le po visokotemperaturnem. skoraj pol leta sončni kolektorji zagotavljajo dovolj tople vode, v času od maja do oktobra je bilo potrebno zakuriti mogoče 2x.
sistem ima možnost priklopa še dodatnega vira ogrevanja, se mi pa ne zdi smiselno priklapljati toplotne črpalke na zalogovnike, iz katerih bi se potem ogrevala sanitarna voda. zalogovnika imata 3300 l, četudi se ogreva le zgornja tretjina, bo že samih transportnih izgub preveč. ali pač?
Samojed, hvala za nasvet. bojler je sicer neka vzhodnoevropska izpeljanka, bom pogledal, kakšne so opcije. Na pamet se mi zdi, da ima še neke izhode oziroma prirobnico za čiščenje.
Poslikam oziroma najdem tip bojlerja, bo lažje.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Za obstoječi bojler. Imaš lahko vodno povezavo ali preko prirobnice. Podobno zadevo ima tudi Lentherm, pa tudi Gorenje ima kombinacijo z ločenim bojlerjem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kronoterm.com/st">http://kronoterm.com/st</a><!-- m -->
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
evo, bojler ima na sprednji strani priklop "electric heater", nad senzorjem za temperaturo pa "anode", se ne spoznam na to. spodaj pa ima odprtino za čiščenje, predvidevam.
zadaj ima samo še dve odprtini za senzorje.
bi šlo s TČ ali samo z električnim grelcem?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
V bojler se montira prirobnični izmenjevalnik, na njega se priklopi namenski agregat, ali navadna malce predelana klima. Oboje deluje bp.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 84
Teme: 0
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
Pozdravljeni
Bom si sposodil to temo.
Imam kotel na drva, zalogovnik in TČ za sanitarno vodo, ter tri kroge: eden za talno gretje, drugi za radiatorje in tretji za TČ za sanitarno vodo. Prva dva kroga imata vsak svoj mešalni ventil in črpalko, tretji (za TČ) pa samo črpalko. Kljub izklpoljenemu tretjemu krogu, se voda v TČ vseeno zgreje.
Ali bi moral biti tudi tu mešalni ventil oz. kako preprečiti segrevanje vode v TČ, ko to ne želim?
Hvala za morebitne nasvete.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Če imaš samo črpalko, ti ta ni zapora za kroženje vode.
Nimaš vgrajen protipovratni ventil (ali pa ta ne deluje):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ponnodunichr("46")com/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/e/nepovratni_ventilunichr("46")jpg[/img]
ali gravitačno zaporo, ki jo daš v holander črpalke:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_slike/2841_gravita%C4%8Dne_zapore_R288_pvcunichr("46")jpg[/img]
ali pa kak "naprednejši" in dražji način z elektromotornim ventilom- Npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://first.si/STRANI/a-EMV602.htm">http://first.si/STRANI/a-EMV602.htm</a><!-- m -->
Ker kuriš na drva in je lahko voda vrela, bi jaz bolj zaupal v trajnost kovinske variante
Objave: 84
Teme: 0
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
Hvala za nasvet. Verjetno res ni protipovratnega ventila.
lp
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Ocena:
0
Imam v spominu, da sem to že vprašal pa ne najdem odgovora. V navodilih sanitarne TČ piše, da mora delovati celo leto za zagotavljanje dolge življenjske dobe. A se dejansko le ta kaj skrajša, če je pozimi izklopljena. Če naj bi delovala, kakšen bi bil najdaljši rok izklopa? Pri ogrevalnih vidim, da jih nekateri tudi izklapljate poleti...
Objave: 5081
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
Če ne obratuje, jo je dobro na cca mesec dni pognati .
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Me prav zanima argument tega odgovora.
LP,
Samojed