10.10.2016 ob 19:32
Živjo.
Torej stvar je taka. V hiši smo vseljeni že 5 let. Do sedaj ni bilo z radiatorji nikoli nobenega problema. Prvo leto sem jih odzračil, potem pa zato ni bilo več potrebe - itak so zaradi talnega gretja večinoma časa vsi zaprti razen lojtre v kopalnici in pa radiator, ki je v eni spalnici kjer ni talnega gretja.
Ker se je zunaj shladilo, sem prav ta radiator odprl in nanj pozabil. Ko pa pridem spet v hladno sobo, ga grem potipat. Ledeno mrzel.
Itak takoj v razdelilno omarico - veja normalno odprta.
Stopim v naslednjo sobo odprem radiator - ista pesem.
Stopim v dnevno - divan peč normalno greje.
Radiator v dnevni mrzel.
Jedilnica - radiator normalno deluje.
Kuhinja - radiator mrzel.
WC - radiator mrzel.
Kopalnica - radiator - lojtra normalno greje.
Grem še v spodnji štuk - vsi štirje raidiatorji normalno delujejo.
Torej če povzamem. Na razdelilcu z osmimi vejami trije normalno delujejo pet pa ne. Na razdelilcu vse odprto. Plovcev pretoka ni, ker so samo na razdelilcu talnega gretja.
Sem poiskusil zapreti vse veje in odpiral po eno ter jih odzračil eno po eno. Nikjer nobenega zraka.
Tlak v sistemu je 1.3Bar - ali je to OK?
Talno gretje deluje normalno tako, da zebe nas ne
Naj omenim še to, da edina stvar, ki se je spremenila je to, da smo poleti do razdelilne omare na podstrešju podaljšali bakreni dovod. To je vse skupaj 2 cevi Vor in Ruck lauf, vsaka po 2,5m in ju nazaj zamašili.
V čem bi lahko še bil problem - kakor, da skozi mrzle radiatorje ne bi bilo pretoka?
Hvala za vse nasvete.
Lp
Torej stvar je taka. V hiši smo vseljeni že 5 let. Do sedaj ni bilo z radiatorji nikoli nobenega problema. Prvo leto sem jih odzračil, potem pa zato ni bilo več potrebe - itak so zaradi talnega gretja večinoma časa vsi zaprti razen lojtre v kopalnici in pa radiator, ki je v eni spalnici kjer ni talnega gretja.
Ker se je zunaj shladilo, sem prav ta radiator odprl in nanj pozabil. Ko pa pridem spet v hladno sobo, ga grem potipat. Ledeno mrzel.
Itak takoj v razdelilno omarico - veja normalno odprta.
Stopim v naslednjo sobo odprem radiator - ista pesem.
Stopim v dnevno - divan peč normalno greje.
Radiator v dnevni mrzel.
Jedilnica - radiator normalno deluje.
Kuhinja - radiator mrzel.
WC - radiator mrzel.
Kopalnica - radiator - lojtra normalno greje.
Grem še v spodnji štuk - vsi štirje raidiatorji normalno delujejo.
Torej če povzamem. Na razdelilcu z osmimi vejami trije normalno delujejo pet pa ne. Na razdelilcu vse odprto. Plovcev pretoka ni, ker so samo na razdelilcu talnega gretja.
Sem poiskusil zapreti vse veje in odpiral po eno ter jih odzračil eno po eno. Nikjer nobenega zraka.
Tlak v sistemu je 1.3Bar - ali je to OK?
Talno gretje deluje normalno tako, da zebe nas ne

Naj omenim še to, da edina stvar, ki se je spremenila je to, da smo poleti do razdelilne omare na podstrešju podaljšali bakreni dovod. To je vse skupaj 2 cevi Vor in Ruck lauf, vsaka po 2,5m in ju nazaj zamašili.
V čem bi lahko še bil problem - kakor, da skozi mrzle radiatorje ne bi bilo pretoka?
Hvala za vse nasvete.
Lp
Delam ko ostali spijo