Pozdravljeni .TC zemlja-voda uporabljam 5 sezon,po enem letu delovanja mi je spustila ena veja ZK.Takrat smo zadevo sanirali tako da smo polozili nov kolektor-300m.Pred dvema dnevoma pa mi je spustila se druga veja.Po pravici povedano se mi ne da se enkrat razkopavat.Ima gdo kaksen nasvet kako ugotovit kje spusca,ker v kolektor sem spustil 5 kubikov vode pa se nikjer nic ne pozna.
V slucaju ne uspeha se nagiban nakupu nove TC zrak-voda ali nakupu kotla na pelete. kaj mi svetujete?L.P.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Vodovodarji imajo neke geo-mikrofone s katerimi ugotavljajo mesto puščanja....
Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
hvala,sem poskusil pri prvi okvari . vodovodar je hodil 3ure po liniji in v tem casu sem spuscal pritisk 3bare v kolektor pa nic.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Mogoče lahko probaš še s stisnjenim zrakom ali pa kakšnim obarvanim plinom.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Homer: ti mas zemlja-voda? Zakaj imam v glavi, da mava enako TC? Al te mogoce mesam s Turbo-m?
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Homer ima daikin ht.
Verjetno mu je muščal vodovod.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Hvala za "posredovanje"....
Res je, puščal je vodovod in je čez noč odteklo 25m3.....
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Aha, vzeto na znanje.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Pa kaj imate kamnit teren in niste nasuli čiste zemlje ali mivke okoli ali zakaj vam tako pokajo?
Res je tudi to, da so zadnje čase alkatenke narejene s pretanko steno (šparanje pač) in s tem preobčutljive. Za vodovod, če so postavljene v rebrasto cev še gre nekako, za kolektor pa zaščite pač ne moreš uporabit.
Tistih debelostenskih alkatenk, ki so se včasih dobile pa baje več ni, vsaj jaz jih nisem našel po trgovinah. Trgovci jih sploh poznajo ne, me je samo čudno gledal ko sem ga vparašal za njo.
Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
Cevi so bile 5/4 tanko stenske.Proizvajalec je bilo neko slovensko podjetje iz okolice Ljubljane.teren ni kamnit,je pa res da se mi se vedno poseda,ker na parcelo nad katero je hrib pod zemljo pritekajo velike kolicine vode.Na parceli imam ob vsakem vecjem nalivo kar dva izvira v katera lahko potisnem celo lopato do konca in iz kateri voda tece se dva dni po dezju.Ko smo polagali kolektor smo prekinili dve zili fi 200-300kateri pa sta takrat bili suhi.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Glede na tako vodnato parcelo imas super pogoje za zemeljski kolektor, izkoristek bi moral bit zelo dober... ti pa gibanje terena povzroca problem, skoda res.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Najprej preveri, ali lahko poškodovano vejo enostavno zapreš in bo TČ brez nje še vedno zadovoljivo funkcionirala?
A lahko malo bolj razjasniš situacijo?
Kot prvo je zelo čudno, da je ena veja spustila in sedaj še ena.
Kakšno cev ste uporabili? Premer, debelina stene?
So v zemlji kakšni spoji?
Ste naredili tlačni preskus?
Koliko vej in kako dolge so?
Imate jašek? Se vsaka veja posebej zapre?
Kakšna je moč TČ?
Kako velik in kako dobro izoliran objekt ogrevate?
Ko je spustila prva veja, ste položili nov kolektor 300 m.
Samo eno vejo?
Kakšno cev, kakšen premer?
Koliko starega kolektorja je ostalo v obratovanju?