Zadeva klenka enako, ali vsaj podobno, kot prej, pogoj je izgleda ravno pravi upor vode. Do klenkanja pride, ko je zalogovnik segret na cca 65C in ko se iz obtoka vrača vroča voda. Oboje povzroči zapiranje Esbe termostatskega ventila.
Najbolj je zanimivo, da klenkanje takoj izhine, če povečam ali zmanjšam upor vode, ki jo čuti črpalka. Imam namreč dve paralelni obtočni poti in ko odprem drugo ali priprem prvo, neha klenkati.
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Danes jo priklopim na avtomatiko, ki črpalko napaja s cca 205V, ob zagonu za kratek čas omrežna, cca 235V. Čez nekaj časa opazim, da se voda ne pretaka, priklopim jo direktno na vtičnico in niente. Poslušam prek izvijača na uho in rotorček se sliši, kako udarja ob nekaj. Očitno to ni udarjanje polno se vrtečega rotorja (kot sem do sedaj mislil), ampak komajda se vrtečega. Udarjanje polno se vrtečega rotorja, ki sem ga opisal zgoraj) je bistveno glasnejše, saj se sliši več m stran.
Ko sem jo po kaki uri znova vklopil na 235V je normalno štartala. Morda se hladna lažje zavrti, ali pa je bila tokrat omrežna malo večja, morda je na sosedovo elektrarno sonce bolj svetilo.
Prokleto sranje, še peta od sedmih črpalk s trajnim magnetom, ki sem jih imel kdaj v roki, bo v kratkem šla rakom žvižgati.
Pa več kot mesec sem čakal, da mi Eltron zrihta IMPjevo, brez uspeha. :evil: :evil: :evil:
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Seveda, če se pa igrate z napajalnimi napetostmi. Črpalka naj ima priključeno nazivno napetost kot je predpisana. In bo delovala...........
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
A bejžno, par ur je na 205V in je praktično fuč, ne ga srat.
Predno sem karkoli experimentiral, je bilo očitno enako, z varjakom sem zniževal napetost in tam nekje okrog 195V se je začelo nekaj dogajati, prej sem mislil, da se tam še lepo vrti, a se očitno ni, ker sem slišal enake rahle udarce kot sedaj, ko ni bilo pretoka.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Pri vseh, ki se takole igrate z pumpami poslušam isto pesem. Ne vem, zakaj normalno priključene črpalke (230V) delujejo BP, tudi tiste, ki imajo originalno regulacijo obratov?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Tale črpalka ima plavajoč rotor. Močno dvomim, da je črpalka v okvari. Črpalko bi bilo treba očistit in odzračit. Zvok bi po tem postopku moral izginit.
Mislim, pa da bo to črpalko težko prepričat, da bi delovala z delno močjo zaradi plavajočega rotorja. Plaval bo le ob določni hitrosti .....
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Ko jo boš razstavil ti bo vse jasno. Tudi zakaj jo bo težko regulirat. Ima samo en ležaj in ravnovesje drži magnetno polje in sama vztrajnost rotorja....
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Uf, ne vem, če jo bo simpel odpreti, ker nimam ventilov in bo moralo odteči 50l vode pri 65°C. Hladno bi že zamašil, vročo pa!!!
Še enkrat, gre za sinhroni motor, ki se ne more regulirati, ima pač 3000 ali 1500 ali 1000 o/min, odvisno od št.polov.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Kaj pa če jo obrneš tako, da se bo rotorjeva os vertikalno, kot vrtavka?
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Ne morem, voda teče navpično navzdol.
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Mi jo je uspelo odpreti brez izpusta vode. Rotor ima trajne magnete, ki pa jih z izvijačem ne zaznaš, samo opilki reagirajo. Črpalka je bila čista.
Hladna na 240V lepo štarta, ko se segreje, pa ne več, obrača se na zelo nizkih obratih, včasih po kaki minuti le spelje.
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Sveto sranje bi temu rekli Ameri, kondi (Iskra) je imel le še 0,26uF namesto 0,62uF. Zamenjal sem ga s 4 x 2,2uF250VDC in sedaj zaštarta pri malo pod 200V, dela pa do 140V.
Da je kondi hin je pokazal že W-meter, saj je bil cos fi 0,83, sedaj pa je 0,98.
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Ali ni ponavadi tako, da kondi naenkrat odpove, ne pa da mu pade kapacitivnost.