Popravljena shema
Zakaj si zbrisal T kos pri vtoku v zalogovnik. Ce ga imas spodaj, ga imej se zgoraj. Kaksno minuto bos imel prej toplo vodo v radiatorjih, pa manj ti bo mesal zalogovnik, ker bo manj vode priteklo v zalogovnik, ker bo del vode sel direkt v radiatorje
#32
Saj nisem zbrisal nobenega T kosa z zalogovnika. T kos je bil mišljen vedno samo spodaj.
Zgoraj sem mislil priklopit samo dovod direktno iz peči, po tem ko ste ovrgli idejo o opciji označeni s številko 2.
Če dam T kos tudi na vrhnjo stran, priklopim na vhod toplo vodo iz peči, kratki del na zalogovnik, kam pa tretjega?
#33
Hanzi
September ali januar, čisto vseeno. Ko je zalogovnik "poln", boš septembra znova zakuril čez dan, dva ali več, januarja pa pač vsak dan ali dva. Odvisno od moči peči in volumna zalogovnika (ta dva pač morata biti preračunan tandem). Kateri so pa vzroki za pogostejše kurjenje se pa ve - toplotne izgube, ki so povezane z .... In če boš v kamin dodatno vrgel še kako krepelce in s tem dvignil temperaturo prostora, običajno to registrira tudi sobni termostat in (vsaj ponavadi) odreagira z pripiranjem elektro motornega pogona ventila v ogrevnem krogu. Upam, da se ne menimo o regulaciji in zalogovniku na gašperčku.
#34
Govora je o kaminu 65x51k:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.peci-kamini-golob.si/files/gallery/AUST%20PDF%20KURI/45-65%20AQUAHEAT.pdf">http://www.peci-kamini-golob.si/files/g ... UAHEAT.pdf</a><!-- m -->
#35
Na vrhu zalogovnika( pod odzracelanim lončkom) montiraj krizni priklop. Pec, loncek, radiatorji, zalogovnik. Tistega stranskega pa lahko blindiras oziroma ga zapri z ventilom.

Arbajter. Komentiral sem izjavo da ne potrebuje zalogovnika ce je pec presvoh. Jaz pa pravim da je pec presvoh samo "januarja" ostalo pa je dovolj mocna. In za takrat rabi zalogovnik.
#36
arris Napisal:
Hanzi Napisal:Pazi da ne bos po tej skici zaprl kaksnega kroglicnega ventila med pecjo in ekspanzijo in bo naredilo kabummmm... Upam da te reši varnostni ventil pred kabum....Nikoli ni noben tikal in tudi v bodoče ne bo teh ventilov. Sicer bo pa tudi varnostni zmontiran na peči.

Med peč in raztezno posodo, ki lahko pokrije raztezke vode v peči, nikoli ne dajaj ventilov, ki jih je mogoče zapreti. Tudi, če se doslej še ni zgodilo, da bi se kdo teh ventilov dotaknil, nikoli ne veš, kdaj v prihodnosti se bo nekdo zmotil ali na to pozabil in en tak ventil zaprl. To se lahko primeri tudi tebi samemu ali pa komu, ki morda danes še ne obstaja. Za velikost raztezne posode so ti pa že povedali, da je verjetno premajhna.

CimaBella Napisal:Je pa inštalater skušal rešiti problem prešvohotne peči z zmanjšanjem V zalogovnika in je bil rezultat, eh no, smešen. Žal takrat nisem imela pojma, kaj počne.

A to je bil kak samooklicani instalater? Ker zadeva kaže na globoko nerazumevanje ogrevalnih sistemov, ki si je nek profesionalec iz tega področja res ne bi smel privoščiti.

CimaBella Napisal:Hm, no, jaz bi povratek iz radiatorjev dvignila in ga speljala na sredino zalogovnika (odvisno od T povratnega voda) in ne T kos na peč.

Kaj le bi pridobila s speljavo povratka iz radiatorjev na sredino zalogovnika? Jaz vidim le večje mešanje vode v zalogovniku, kar je v nekaterih primerih vseeno ali se dogaja ali ne, v drugih primerih je pa škodljivo. Situacije, kjer bi to bilo koristno, pa se ne uspem spomniti.

arris Napisal:Neki od tega [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?c=254[/url] sem nameraval dat kar na obe strani. Torej varovanje povratka ter kot mešalni ventil za ogrevanje. Pa je verjetno ravno tako dobro in poceni. Pač, mešalnega za ogrevanje bom moral parkrat na sezono popravljat.

Za ogrevalni krog je termostatski mešalni ventil povsem neprimeren. Bi ga moral popravljati parkrat na uro in ne na sezono. Tako da, če nočeš življenja preživeti v letanju od dnevne sobe do garaže, spremljanju parametrov in obračanju ventilov, tega ne delaj. Za varovanje povratka bi načeloma bil v redu, ampak potem poleg njega potrebuješ še nek ventil, s katerim lahko regulacija zapre pretok skozi peč, ko se skozi njo ne sme pretakati voda. Drugače ti bo preostali sistem vlekel vodo tudi skozi peč namesto samo skozi zalogovnik. Če pa imaš mešalni ventil, ki ga upravlja regulacija, lahko v popolnoma zaprtem stanju služi tudi temu namenu.

arbajter Napisal:Zalogovnik se daje v sisteme, kjer peč sproducira več, kot bajta porabi. Drugo je neumnost, razen če je denarja preveč.

Narobe. Zalogovnik se daje v sisteme, kjer imaš nekontrolirane vire toplote, tipičen primer česa so ravno peči na drva. Če je vir toplote kontroliran, npr. peč na plin, ne potrebuješ zalogovnika, saj tak vir preprosto ugasneš, ko bajta toplote ne rabi. In to ne glede na moč plinske peči in porabo bajte. Pa ne pozabi, da vsaka bajta kdaj pa kdaj rabi poljubno malo.

arris Napisal:Če peč ne zmore sproducirat dovolj energije za ogret hiše ter zalogovnika, bi verjetno bilo bolje zmanjšat zalogovnik na polovico, kot sem torej spraševal na začetku?
Bi zmanjšanje naredilo kaj pozitivnega? Manjše mešanje vode, nepotrebne izgube,...?

Joj, arris, ne lomi ga z zmanjševanjem zalogovnika, ker kaj takšnega kot prevelik zalogovnik sploh ne obstaja. V smislu delovanja. Je pa jasno kak zalogovnik lahko prevel za tvoje finance, prostor v hiši ali pot do prostora v hiši.

Ko peč ne more sproducirati dovolj energije za ogreti hišo, ti skozi zalogovnik pač kroži najhladnejša voda, ki jo imaš v sistemu, pri tebi voda, ki se vrača iz radiatorjev. In pri tem je povsem vseeno, kako velik je zalogovnik. V tej situaciji ti zalogovnik nič ne pomaga in nič ne škodi. Problem imaš drugje - v prešibki peči. Sicer pa, zakaj se ti v tej situaciji ne vklopi plinska peč in hiši dovede manjkajočo energijo?

arbajter Napisal:Velikost zalogovnika določa moč peči. Na kW ogrevne moči peči je potrebno predvideti vsaj 50 litrov zalogovnika, po novem celo 60 litrov. Torej peč 20 kW ogrevne moči - zalogovnik 1.200 litrov. Seveda je lahko večji, manjši nikakor.

Ni res, moč peči nima veze z velikostjo zalogovnika. Velikost zalogovnika je odvisna velikosti nakladnega prostora, oz. količine energije, ki jo do konca polna prižgana peč da od sebe, in temperature vode, na katero lahko ohladiš sistem. V arrisovem primeru temepraturo povratne vode iz radiatorjev. Seveda je potrebno upoštevati najvišjo možno temperaturo, ki jo praviloma dosežeš v nahujšem možnem mrazu.

arris Napisal:Popravljena shema.

Nepovratni ventil pri peči na drva prestavi nekam v mali krog okrog peči namesto na povezavo peči do ostalega sistema. Najbolje verjetno takoj za obtočno črpalko skozi peč. Pri plinski peči ti manjka obtoča črpalka. Predtok iz plinske peči prestavi nekam ven iz ogrevalnega kroga. Tudi pri plinski peči imaš problem, da jo z ventili lahko odrežeš od raztezne posode. Fajn bi bilo, če bi pri predtoku imel neko pot od peči do ogrevalnega kroga mimo zalogovnika, so pa možnosti in smiselnost tega odvisne od zgradbe tvojega zalogovnika v notranjosti.

Aleš
#37
casar:
U redu, zdrugimi besedami: zalogovnik se daje v sisteme z pečmi z namenom, da se cikel gorenja izvrši brez da bi pripiral (ali dušil) dovod zraka v zgorevalni prostor. Namen je sledeči: v zgorevalnem prostoru se tako doseže višja temperatura izgorevanja. Pri navadnih pečeh se ta temperatura giblje okrog 800, 900 stopinj, v ventilatorskih pečeh pa ta temperatura zlahka doseže 1.200 stopinj. Posledica je da v zgorevalnem prostoru zgorijo tudi plini, ki pri običajnih pečeh pač nezgorjeni uidejo v dimnik. Pridobimo pa seveda na izkoristku peči. In bom spet ponovil: take peči ustvarijo toliko toplotne energije, kot jo hiša v času izgorevanja ne more porabiti. To toplotno energijo skladišči zalogovnik.

Trdiš, da moč peči nima veze z velikostjo zalogovnika. V naslednjem stavku pa sam navajaš, da je velikost zalogovnika odvisna od velikosti nakladnega prostora, oz. količine energije, ki jo do konca polna prižgana peč da od sebe. To pa je? A to ni moč peči???? Daj no. Zalogovnik mora biti velik toliko, da požre vso količino toplote, katero peč v svojem izgorevalnem ciklu proizvede brez da bi jo "bremzal", minus toplotne izgube ogrevanih prostorov (stavbe), ki ti hladijo povratno vodo v kotel - zalogovnik. To pa je lahko tudi takrat, ko je zunaj bolj toplo in bo odjem tople vode v hiši še manjši, kot bi bil sicer. Torej tudi če je odjem toplote v hišo 0 (nič) - npr. poleti, ko greješ sanitarno vodo. Jo bo pač vskladiščil zalogovnik. Pa smo spet pri tistih 60 litrih. Če pa zaradi zmanjšane potrebe po toploti peč misliš dušiti ali pripirati zrak v zgorevanje, potem pa pozabi zalogovnik, ni smiselen.
In v Sloveniji je za pridobitev subvencije le ta predpisan na 60 litrov po kilovatu ogrevne moči. Pika.
#38
Casar
Citat:Za varovanje povratka bi načeloma bil v redu, ampak potem poleg njega potrebuješ še nek ventil, s katerim lahko regulacija zapre pretok skozi peč, ko se skozi njo ne sme pretakati voda. Drugače ti bo preostali sistem vlekel vodo tudi skozi peč namesto samo skozi zalogovnik. Če pa imaš mešalni ventil, ki ga upravlja regulacija, lahko v popolnoma zaprtem stanju služi tudi temu namenu.

Kaj bi dal da bi meni preostali sistem vlekel vodo skozi peč. Pa jo hudic noce, in ima se zjutraj pec 85C lahko.....

Se glede ventila na ekspanziji.
Sem ga montiral zaradi morebitne menjave ekspanzije. Sem pa mu odstranil ročko. Pa upam, da ga bom po menjavi ekspanzije ponovno odprl.
#39
arbajter Napisal:Zalogovnik se daje v sisteme, kjer peč sproducira več, kot bajta porabi. Drugo je neumnost, razen če je denarja preveč.
Aja, zapel sem v tole tvojo objavo, da ne boš mislil kaj drugega.
In vsaka peč prej ali slej sproducira več kot bajta porabi. še bolj bistveno pa je to da ne producira takrat ko hiša rabi. (ker te ni doma ali pa spiš) . In takrat rabiš zalogovnik
#40
Ok, saj je res moč pomembna (posredno). Le da tu govorimo o višku toplote (energije), ki je odvisna tako od moči kotla kot tudi od nakladalnega prostora in navad kurjača kako sam goni svoj kotel.
#41
Hanzi

Aja, zapel sem v tol.....
In vsaka peč prej ali slej sproducira več kot bajta porabi.

Ni rečeno, da to vedno drži. Tule v telem postu npr. je problem ravno podhranjenost ogrevnega sistema.
Smisel zalogovnika je pa najprej v tem, da peči ni potrebno dušiti in da deluje na svojem največjem izgorevanju. Pridobiš večji izkoristek peči in pa seveda udobje, ki ti ga zalogovnik nudi, to pa je ogrevanje zunaj cikla gorenja peči in manjša nihanja temperature v ogrevanih prostorih.
#42
Citat:Med peč in raztezno posodo, ki lahko pokrije raztezke vode v peči, nikoli ne dajaj ventilov, ki jih je mogoče zapreti. Tudi, če se doslej še ni zgodilo, da bi se kdo teh ventilov dotaknil, nikoli ne veš, kdaj v prihodnosti se bo nekdo zmotil ali na to pozabil in en tak ventil zaprl. To se lahko primeri tudi tebi samemu ali pa komu, ki morda danes še ne obstaja. Za velikost raztezne posode so ti pa že povedali, da je verjetno premajhna.
Sama peč bo imela raztezno posodo, nevem še koliko ampak 10% celotne količine vode v peči (49L) sigurno.

Citat:Za ogrevalni krog je termostatski mešalni ventil povsem neprimeren. Bi ga moral popravljati parkrat na uro in ne na sezono. Tako da, če nočeš življenja preživeti v letanju od dnevne sobe do garaže, spremljanju parametrov in obračanju ventilov, tega ne delaj.

Kaj se ne nastavi termostatski ventil na npr. 40°C in potem se sam odpira in zapira glede na temperaturo vode ki gre skozi? Jaz bi naprimer nastavil neko vrednost in on bi avtomatsko prilagajal?

Citat:Za varovanje povratka bi načeloma bil v redu, ampak potem poleg njega potrebuješ še nek ventil, s katerim lahko regulacija zapre pretok skozi peč, ko se skozi njo ne sme pretakati voda. Drugače ti bo preostali sistem vlekel vodo tudi skozi peč namesto samo skozi zalogovnik. Če pa imaš mešalni ventil, ki ga upravlja regulacija, lahko v popolnoma zaprtem stanju služi tudi temu namenu.
Kaj ne teče voda tam kjer ji je lažje? Torej ko rabi stanovanje in je peč ugasnjena, pač samo skozi zalogovnik?
Če se sicer predam in si dovolim skeširat še tistih nekaj €, koliko bi me stala najcenejša regulacija za krmiljenje enega tripotnega ventila za varovanje povratka ter enega tripotnega za krmiljenje mešalnega kroga?
Doma že imam 3 tripotne ventile in sicer 2 esbe in 1 rotodivert. Bi jih lahko za kaj porabil?

Citat:Joj, arris, ne lomi ga z zmanjševanjem zalogovnika, ker kaj takšnega kot prevelik zalogovnik sploh ne obstaja. V smislu delovanja. Je pa jasno kak zalogovnik lahko prevel za tvoje finance, prostor v hiši ali pot do prostora v hiši.
Ok, ste me prepričali. Ne bom! Povezave ostanejo kot so. Smile

Citat:Ko peč ne more sproducirati dovolj energije za ogreti hišo, ti skozi zalogovnik pač kroži najhladnejša voda, ki jo imaš v sistemu, pri tebi voda, ki se vrača iz radiatorjev. In pri tem je povsem vseeno, kako velik je zalogovnik. V tej situaciji ti zalogovnik nič ne pomaga in nič ne škodi. Problem imaš drugje - v prešibki peči. Sicer pa, zakaj se ti v tej situaciji ne vklopi plinska peč in hiši dovede manjkajočo energijo?
Tako bom tudi naredil.

Citat:Nepovratni ventil pri peči na drva prestavi nekam v mali krog okrog peči namesto na povezavo peči do ostalega sistema. Najbolje verjetno takoj za obtočno črpalko skozi peč.
Torej med kroglični ventil in pumpo?

Citat:Pri plinski peči ti manjka obtoča črpalka.
Plinska peč ima sama svojo obtočno črpalko.

Citat:Predtok iz plinske peči prestavi nekam ven iz ogrevalnega kroga.
Ne vem kaj je predtok. Cevi iz plinske cevi so zvarjene na cevi centralne kurjave in glede na to, da delam v lastni režije tega ne morem in nočem tikat. Smile

Citat:Tudi pri plinski peči imaš problem, da jo z ventili lahko odrežeš od raztezne posode.

Plinska peč ima sama svojo raztezno posodo.

Citat:Fajn bi bilo, če bi pri predtoku imel neko pot od peči do ogrevalnega kroga mimo zalogovnika, so pa možnosti in smiselnost tega odvisne od zgradbe tvojega zalogovnika v notranjosti.

Zalogovnik je en sam velik buč vode. V notranjosti ni nič, ne spirala ne razslojevalne pregrade (upam, da sem se pravilno izrazil).

Lp


Priložene datoteke
.jpg   esbe.jpg (Velikost: 196 KB / Prenosi: 858)
.jpg   firšt.jpg (Velikost: 189,68 KB / Prenosi: 858)
#43
casar Napisal:Velikost zalogovnika je odvisna velikosti nakladnega prostora, oz. količine energije, ki jo do konca polna prižgana peč da od sebe, in temperature vode, na katero lahko ohladiš sistem.

Da popravim samega sebe. Pri temperaturi vode je pravzaprav potrebno vzeti najvišjo temperaturo, ki jo lahko potrebujemo za ogrevanje kakšnega ogrevalnega kroga. V najslabšem primeru je namreč lahko celi zalogovnik na za nianso nižji temperaturi in je že potrebno začeti kuriti. To velja za "enostavne" sisteme, če v zalogovniku vzdržujemo ogrevalno vodo na različnih temperaturah (npr. na vrhu zalogovnika toplejšo ogrevalno vodo kot zalogo za sprotno pripravo tople sanitarne vode, spodaj pa nekoliko hladnejšo za ogrevanje hiše) se stvari malo zakomplicirajo.

arbajter Napisal:Trdiš, da moč peči nima veze z velikostjo zalogovnika. V naslednjem stavku pa sam navajaš, da je velikost zalogovnika odvisna od velikosti nakladnega prostora, oz. količine energije, ki jo do konca polna prižgana peč da od sebe. To pa je? A to ni moč peči???? Daj no.

Jasno da količina energije ni enako kot moč. Moč je količina energije na časovno enoto. Moč peči, je količina energije, ki jo je peč sposobna prenesti na ogrevalno vodo na časovno enoto. In ker je čisto vseeno ali se prenos energije iz drv v zalogovnik zgodi hitro ali počasi (takrat, ko je odjem toplote 0), potem velikost potrebnega zalogovnika pač ni odvisna od moči peči.

Hanzi Napisal:Kaj bi dal da bi meni preostali sistem vlekel vodo skozi peč. Pa jo hudic noce, in ima se zjutraj pec 85C lahko.....

Bodi srečen, da ti je ne, saj bi nasprotno bil znak narobe sestavljenega sistema. Je pa seveda vprašanje, zakaj pri 85 °C skozi peč načrtno ne črpaš vode in pobereš toploto iz peči. Saj menda nimaš povratka v peč tako visoko, mar ne? In za ogrevanje verjetno tudi ne potrebuješ tako vroče vode?

Vodo skozi peč je pametno črpati, dokler je v peči temperatura, ki je uporabno visoka, torej višja ali enaka temperaturi, ki jo potrebujemo za ogrevanje nečesa in hkrati višja od temperature povratka. Če nekako vnaprej vemo, da se bo peč sama od sebe zaradi izgub ohladila na nižjo temperaturo, bi tudi temperaturo povratka lahko previdno spuščali do te meje in iz peči koristno pobrali še več energije.

arris Napisal:Kaj se ne nastavi termostatski ventil na npr. 40°C in potem se sam odpira in zapira glede na temperaturo vode ki gre skozi? Jaz bi naprimer nastavil neko vrednost in on bi avtomatsko prilagajal?

Natančno tako deluje termostatski mešalni ventil, ja. Problem je v tem, da ti v nekem trenutku potrebuješ 40 °C, čez nekaj minut pa že 41 °C in je tak ventil že potrebno ročno obrniti ...

arris Napisal:Kaj ne teče voda tam kjer ji je lažje? Torej ko rabi stanovanje in je peč ugasnjena, pač samo skozi zalogovnik?

Teče tam, kjer ji je lažje, ja. In če imaš odprti dve poti, bo tekla po vsaki malo, ker je to pač vedno lažje, kot samo po eni poti. Sicer takšno neželeno kroženje lahko prepreči že kak ustrezen nepovratni ventil z vzmetjo (ne pa tudi recimo nepovratna loputa), ampak če se slučajno tudi na drugi poti pojavi podoben nepovratni ventil, smo hitro spet na dveh podobnih poteh. In pa seveda, voda, ki teče, nič ne ve o tem ali peč gori ali je ugasnjena.

arris Napisal:Doma že imam 3 tripotne ventile in sicer 2 esbe in 1 rotodivert. Bi jih lahko za kaj porabil?

Ventile verjetno ja, motorne pogone pa ne ravno. Rotodivert je z 18 s za 90° tipični hiter in zato nenatančen pogon za preklopne ventile, ki bi naj bili v eni ali drugi skrajnosti, vrtenje od ene do druge naj bi bilo čim hitrejše, vmesne pozicije pa niso važne. Za mešalne ventile so potrebni natančni in zato počasni pogoni, ki potrebujejo recimo 4 min za 90° obrat, saj se večinoma nahajajo na nekih vmesnih pozicijah, kjer se zahteva velika natančnost. Onadva ESBE-jeva pogona s 60 s za 90° nekako nista ne tič ne miš, ampak meni tudi delujeta bolj preklopno kot mešalno.

arris Napisal:Torej med kroglični ventil in pumpo?

Recimo.

arris Napisal:Ne vem kaj je predtok. Cevi iz plinske cevi so zvarjene na cevi centralne kurjave in glede na to, da delam v lastni režije tega ne morem in nočem tikat. :)

Predtok je obratno od povratek. Tisti toplejši del sistema ogrevanja. Torej približno tisto, kar pride iz peči, je na vrhu zalogovnika in gre v radiatorje. Povratek se vrača iz radiatorjev, je na dnu zalogovnika in se vrača v peč. Izraz je tudi meni čuden, da ne rečem kar smešen.

Kako pa imaš rešeno regulacijo? Ker ta vezava je pač čudna. Še prav posebej zanimivo je reševanje situacije, ko kamin daje od sebe nekaj ogrevalne vode, dovolj visoke temperature za potrebe ogrevanja hiše, je pa količina premajhna. Kako usklajuješ tlake obtočnih črpalk ogrevalnega kroga in plinske peči, da pride do ravno pravšnjega mešanja vode iz obeh smeri?

arris Napisal:
Citat:Fajn bi bilo, če bi pri predtoku imel neko pot od peči do ogrevalnega kroga mimo zalogovnika, so pa možnosti in smiselnost tega odvisne od zgradbe tvojega zalogovnika v notranjosti.

Zalogovnik je en sam velik buč vode. V notranjosti ni nič, ne spirala ne razslojevalne pregrade (upam, da sem se pravilno izrazil).

Pomembni sta dve vprašanji. Ali lahko iz stranskega zgornjega priključa sprazniš (toplotno) zalogovnik do vrha ali ti na vrhu ostane vroča "kapa", ki je skozi ta priključek ne moreš nikoli uporabiti? Če ga lahko sprazniš do vrha, potem ga zgoraj lahko priključiš samo tule. Drugo pa je ali pri toku vode v zalogovnik skozi vrhnji priključek pride do preveč mešanja vode v zalogovniku. Sicer je to odvisno tudi od pretoka vode, debeline cevi in podobno. Če ni pretiranega mešanja, potem bi ga lahko priključil samo tam na vrhu. Če pa imaš prisotna oba problema, bo verjetno moralo ostati tako, kot je.

Aleš
#44
Zato ker ima attack premalo pameti da bi hladil peč. Sonpa ze resitve na forumu, pa se tega se nisem lotil, niti ne vem ce se bom.

Mislim da je kar crpalka tista ki preprecuje crpanje vode iz peči, in jo posledicno raje potegne iz zalogovnika (pa se nepovratni ventil)
#45
Bom že tretjič napisal: za pridobitev subvencije za ogrevne sisteme je predpis 60L/kW peči. Mislim, da je formula kristalno čista, samo komu še ni jasno, kaj pomeni kW (definicija je jasno napisana v vseh elektro priročnikih.
Casar, pa me razsvetli, od česa pa je po tvoje odvisen izračun in velikost zalogovnika? Pa pustiva ob strani toplotne izgube sistema in načine segrevanja.

Pa še nekaj definicij:

KAKO VELIK NAJ BO HRANILNIK TOPLOTE?

Na velikost HT vpliva več dejavnikov. Med pomembnejše sodijo lastnosti kotla h kateremu prigrajujemo HT in lastnosti stavbe/stanovanja, ki ga ogrevamo. Predvsem pomembni so naslednji dejavniki:
• razmerje med nazivno močjo kotla in najmanjšo močjo kotla ko le ta še lahko obratuje s popolnim izgorevanjem (ali gre za kotel, ki deluje le pri nazivni moči ali pa zmore znižati zmogljivost, npr. med 50% - 100% nazivne moči)
• razmerje med nazivno močjo kotla in izračunano potrebno močjo kotla za pokrivanje toplotnih izgub stavbe/stanovanja, ki ga ogrevamo (ali je vgrajeni kotel poddimenzioniran ali predimenzioniran in za koliko);
• ter velikost nalagalnega prostora za kurivo (koliko energije damo v kotel z enkratnim nalaganjem lesa?).
Pomembno je vedeti, da je tudi HT lahko poddimenzioniran, optimalno dimenzioniran ali predimenzioniran. Iz vidika izkoristka ogrevalnega sistema je ključno, da HT zadosti vsaj minimalni preračunani vrednosti. Iz vidika udobja ogrevanja pa je pomembno, da je HT dimenzioniran nekje v območju med optimumom in maksimumom. Večji bo hranilnik toplote, daljši bodo intervali med posameznimi nalaganji in višje bo udobje ogrevanja. Kako velik torej naj bo HT in kje je optimum oz. maksimum za naš izbran sistem? Trenutni način subvencioniranja s strani države nam zaenkrat pove le koliko je minimalna potrebna velikost HT, pa še ta ima pomembno slabost, da so v primeru slabših tehnologij HT blizu optimumu ali celo maksimumu, v primeru boljših tehnologij pa v minimumu.

DIMENZIONIRANJE HT PO EN 303-5 STANDARDU

Evropski standard EN 303-5 določa velikost HT z upoštevanjem nazivne moči kotla, najnižje delne moči kotla, toplotnih izgub stavbe, in časom pregorevanja kuriva. Formula za preračun velikosti HT je naslednja:

Vht = 15 × tg × Qmax × (1-0.3 × Qh/Qmin)

Pri čemer je Vht volumen hranilnika toplote v litrih
tg čas gorenja enega polnjenja peči pri nazivni moči (odvisno od kuriva)
Qmax nazivna moč kotla v kW
Qmin najmanjša delna moč kotla v kW
Qh toplotne izgube stavbe/stanovanja v kW

Ni mi jasno, zakaj se tile kW neprestano ponavljajo, morda pa je vendarle kakšna povezava z močjo. :lol: