ne vem, če sem prav prebral v application manual....
NOTE
Hot water produced only by cylinder heater when both cooling and hot water operation demanded.
Kaj ko mora hkrati hladit in ogrevat sanitarno vodo, le-to greje z grelci.
Kaj ni tako, da ima prioriteto gretje sanitarne vode?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Piše, da ko pride hkrati do zahteve po hlajenju (objekta) in hkrati ogrevanja sanitarne vode, se le ta ogreva z grelci.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Drugače je pa najbolje urnike nastavit.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Kaj če nimaš grelca v bojlerju? Ali ga moraš nujno imeti?
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
1
ne najdem informacije, razen tega, da se OČ nastavlja hardwersko hitrost.
Kaj potem tu v Estji ne obratuje glede na dT kot pri Althermi?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
meni je jasno, da istočasno ne more hladiti objekta in greti vode, saj konec koncev tudi ne more istočasno greti objekta in vode, ampak to dela izmenično. Ampak, če vas prav razumem, Toshiba tega ne zna?! Če imam nastavljeno naj dogreva vodo, ko je potrebno, bo grela z grelci? in bi morala urnike tapkati za vsak dan, da bi ji povedala, da naj SV greje, da bi prevekslala s hlajenja? Je pozimi enako, ko greje objekt. Ji je treba tudi ure povedati, kdaj naj greje SV?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Kolikor vem, pozimi ne. To ne velja za kombinacijo ogrevanje objekta / ogrevanje sv. Dela tako kot si napisala izmenično kompresor greje eno ali drugo.
Pri hlajenju pa ...
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Estia zna greti toplo vodo tudi ko je v nacinu hlajenja. Od serije 3 naprej je ta funkcija mogoca. DN 0F daj na 1. Tovarniska nastavitev je da ima hlajenje prednost.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
1
Očitno je, kolikor sem razbral, edino Estia greje sanitarno vodo, ko je zunanja T nad 35stC, brez uporabe grelcev.
Al še kaka druga TC to zmore?
Objave: 89
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Meni greje SV tudi pri zunanji temp. nad 35 st.C. Ceprav mi v navodilih pise da ne deluje nad 35 C. Zunanjo enoto imam na soncni strani in ko sonce posije nanjo, mi na displayu kaze zunanjo temp. tudi preko 40 C, pa vseeno lahko segrejem SV
Objave: 89
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Aja, imam pa daikin alterma 6 kw LT.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
takšno početje je lahko pri nekaterih napravah precej nevarno. Visoka temperatura uparjanja slej ko prej terja svoj davek
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->