Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Bomber: mislim da ne, pa tudi glede na dnevne odcitke porabe bi rekel (velja za FWS, katero imam), da pri 16% modulaciji pri recimo +8 zunanji temperaturi porabi manj kot pri enaki modulaciji pri +4. Iz dnevnih odcitkov lahko zatrdim da je par kW dnevno razlike, ceprav na zunaj nonstop dela pri 16%. Tko da, zagotovo poraba ni sorazmerna z modulacijo.
Ce nimas zalogovnika, imas najbrz talno? TC pa HotJet s Siemensom?
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Ocena:
1
Poldee vse to drži. Imam hotjeta s Siemensom in vse talno.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Pol si tud ti hepi najbrz

Drugace pa talno je lep zalogovnik. Sam sicer na zalogovnik prisegam na hiso, razgrejes pa je
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Estia lahko deluje z 10% moči in Cop-je veliko boljšim od tistega pri 100%. Scrolli pa pod 30% ne morejo in tudi pri tej moči delujejo s slabšim Cop-jem, kot pri 75 ali 100% zato jih nižje niti ne spuščajo saj zaradi popuščanja nazaj lahko pride do lomljenja usisnih ventilov.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Digital scroll navzdol praktično nima omejitve. Loma ventilov še tudi nisem videl. Niti okvare katerega takšnega kompresorja.
Daje pa daleč najboljše SCOPE.
Res pa je, da navadno ne deluje pod 30% vendar ne zaradi tehničnih problemov.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Spet ena tvoja "pametna" neumnost za zavajanje raje. Digital scroll z menjavo obratov nima nobene zveze. Delovanje temelji na logiki vse ali nič in ni možnosti tega kar sem zapisal, zato se v bodoče raje vzdrži tako neumestnih primerjav!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Digital scroll kot že ime pove deluje 0/1 Motor se vedno vrti s stalnimi obrati. Moč od 10 do 100% se regulira z vklopi in izklopi kompresorja 1/10 do 10/10
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
A kdo kaj več ve o tem?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nibe.eu/nibedocuments/18375/M11944-2.pdf">http://www.nibe.eu/nibedocuments/18375/M11944-2.pdf</a><!-- m -->
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Specifikacije so super. Ce velja COP > 5, ni kaj reci...
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Nibe je odlična švedska TČ.
Je pa treba teh 5 COP-a jemati v kontekstu temperature pri kateri je podan (+7/35).
Če je to pri tebi režim delovanja "s težo", potem boš nekaj merljivega prišparal, sicer pa bo to zanemarljivo (še zlasti pri majhnih močeh)
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Nepomembno
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Seveda. V mojem primeru pomeni izkljucno to, da TC dela na minimumu. Koliko takrat dejansko 'cuga' elektrike, pa iz tega ne vem. Ne da se mi investirati v stevec, katerega bi lahko zvezal na TC in bi potem na sobni enoti v OEM meniju kazal par zanimivih vrednosti kot je trenutna poraba, COP (za to bi potreboval se flow switch) in se par zadev, mislim, da sem 1x ze objavil slike, kako to zgleda. Ce bi lahko te vrednosti prenesel v spletni vmesnik in jih tam gledal, bi si to omislil, tako pa mi je neuporabno.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>