#61
mirator Napisal:A-meter pa meri delovni tok
S tem pa se ne morem strinjati. A-meter meri navidezni tok (tok skozi impedanco). Je pa to glede izbire preseka povsem nepomembno.[/quote]


seveda se ne moreš, ker sem narobe napisal Smile . Mišljeno je bilo efektivno vrednost, ki pa je ob sinusnem toku prava ne glede na fazni zamik, napisal sem pa delovno. Hvala za popravek!
LP,
Samojed
#62
alanford Napisal:Vsakega od obeh tokov razstavi na x in y komponento s cos oziroma sin funkcijo. Nato sešteješ (navadni seštevek) skupaj x komponenti in posebej še y komponenti. Ker med x in y komponenti ni nič stopinj, ju moraš sešteti vektorsko. In ker je med njima natanko 90 st., storiš to s pitagorovim izrekom.
Vztrajnost se izplača in ti priznam, da imaš prav.
Trenutni tok v nuli je po Kirchoffovem zakonu enak vsoti tokov v posameznih fazah. Matematično to izgleda takole:
i=Im1*cos(0)+Im2*cos(2pi/3)+Im3*cos(4pi/3)
cos 0 = 1; cos (2pi/3) = -0,5; cos (4pi/3) = -0,5

i - trenutni tok v nuli
Im1, Im2, Im3 - maksimalni toki po fazah L1, L2, L3 = 7,5 A

Ker imamo samo dve fazi, je tok v eni izmed faz enak 0. Iz tega sledi:

če je Im1 =0;......i=-Im =-7,5 A
če je Im2=0 ali Im3 =0;....i = - 3,75 A
#63
Homer Napisal:Frekvenca na kateri deluje sama indukcija nima pomena za omrežje.
Omrežje bo obremenjeno le z napajalnikom, ki pa je switching. Torej bo obremenitev pretežno ohmska z neko kapacitivno komponento.

Tako je, omrežje je obremenjeno z switcherjem. Ob mali obremenitvi se je premik kota večji, ob polni obremenitvi pa ne odstopa več veliko od ohmskega.
LP,
Samojed
#64
In smo spet zaplavali glede barv, menda je že vse jasno. Bo treba začeti drugo temo....
#65
Oziraje, da imamo vsi isti štrom, se razlikujemo na odgovore na napisano samo uporabniki. V izgovor so samo lapsusi in neka natolcevanja E- specialistov brez argumentiranega odgovora, da 7,5 KW (indukcijska kuh. plošča) porabnik zahteva za mirno spanje vodnik 4 x 2,5mm , žico ali ustreznega kabla na varovano na dveh, varovalkah 16 A se razume tudi za debile brez (obz oklepi - osebno ne vem kaj to pomeni) ) in brez bilo kakšnih dodatnih porabnikov na isti varovalki- laično rečeno.( ne škoduje pa vodnik preseka 4mm, kajti sam bog ve, kdaj nam bodo zakuhali zakonsko predpisano exstra napeljavo bilo že kdo....z zakonsko določenim presekom 6mm/2.
#66
Oprosti, če sem te užalil ali sprovociral. Glede priprave enega klasičnega kuhalnega mesta(indukcija+pečica) se v večini namesti 5*2,5mm2.
Pri samostoječih štedilnikih, 4xsteklokeramika z pečico, je včasih na napisni tablicii napisano ničelni vodnik=4mm2 pa E.specjalisti gor ali pa dol.
#67
Pač tako je. Kdo pa diktira proizvodnjo in piše navodila v velikih proizvodnjah? Na liniji delajo nekvalificirani, da je delovna sila poceni, v razvoju sta dva kuharja in mogoče kak strokovnjak, prodajo vodijo pa ekonomisti. Kaj torej pričakuješ od navodil, ki jih je spisal mag.(ioničar) iz večini neznane vede? Smile
LP,
Samojed
#68
Smo računali, dokazovali vsak svoj prav, zagovarjali te in druge teze in razlage, pa še kaj bi se našlo. Zato samo eno brezvezno vprašanje: a je tisti kabel 5 x 4 res tako drag, da si ga pri instalacijah ne moreš privoščiti? Vsaj za tisti šporhet? Rešene vse težave v hipu, pa vse tele debate bi bile brezpredmetne. Pa pustmo ob strani, da 2,5 zadošča. Zdej pa užgite po men...
#69
arbajter Napisal:......... Zdej pa užgite po men...
Ni potrebe.

Sent from Xtouch using Tapatalk
#70
arbajter Napisal:Smo računali, dokazovali vsak svoj prav, zagovarjali te in druge teze in razlage, pa še kaj bi se našlo. Zato samo eno brezvezno vprašanje: a je tisti kabel 5 x 4 res tako drag, da si ga pri instalacijah ne moreš privoščiti? Vsaj za tisti šporhet? Rešene vse težave v hipu, pa vse tele debate bi bile brezpredmetne. Pa pustmo ob strani, da 2,5 zadošča. Zdej pa užgite po men...

A ni potrebno z večanjem preseka vodnika povečati nazivno moč varovalke :wink:
#71
Ne

Sent from Xtouch using Tapatalk
#72
Citat:A ni potrebno z večanjem preseka vodnika povečati nazivno moč varovalke
Potrebno ni, možno je.
Varovalka varuje vodnik. Nič ni narobe, če je slabša, kot je nujno potrbno, Bo vodnik bolje varovan.

Za strojnika varovalka nima nazivne "moči" ampak nazivni tok. Po moje se moč običajnih varovalk meri v W ne v kW. Je produkt toka in padca napetosti.
Nimam časa - sem v penziji!
#73
Žerjavar, tisti "padca" prečrtaj v enačbi, pa bo držalo. Okrog W, kW, MW pa sam veš, odvisno kam decimalko postaviš.
#74
arbajter Napisal:Žerjavar, tisti "padca" prečrtaj v enačbi, pa bo držalo.
Ne vem, na kaj misliš, da bi računal moč varovalke brez razlike napetosti na priključnik kontaktih.
Sem se že v nižji gimnaziji (veš, kaj je to?) učil, da pri elektriki je moč produkt napetosti in toka. Pri varovalki, vgrajeni v en vodnik znotraj tokokroga), lahko govorim le o napetosti med obema priključkoma varovalke = padec napetosti na varovalki.

Če pa ti daješ 16 A varovalki nazivno moč 3 kW, koliko nazivne moči ima, če jo odpelješ na otok, kjer imajo nizkonapetostno napeljavo 110 V? Varovalka bo še vedno enako funkcionirala in z nazivnim tokom 16 A varovala vodnik 2,5 mm2.

Prosim za pouk o nazivni moči varovalke - sem le strojnik.

PS:
Kaj pa, če imaš napravo za napetost 380 V. Jo priključiš medfazno ter oba vodnika varuješ s 16 A varovalko. Ali je naprava lahko 3 ali 6 kW (verjetno nekaj tretjega)? Kolika je v tem primeru nazivna moč varovalke?
Nimam časa - sem v penziji!
#75
Sem preveril z instrumentom in potrdil teorijo, tudi računsko se izide.
1f vezava samostoječi štedilnik, vklop vseh kuhališč in pečica tok 26A (lahko bi bilo tudi več, nisem bil pozoren koliko grelcev je bilo vklopljenih pri pečici, opcije so žar, spodaj, zgoraj ali oba).
3f vezava, vklop 4x kuhališče+pečica obremenitev nule cca 5A.
Tokovi se res seštevajo vektorsko z faznim zamikom in ne klasično.
Ps. še to priklop navadnega štedilnika brez nule je tudi možen, my bad.
Če koga zanima lahko tudi pri indukciji pomerim in zapišem. Predvidevam pa da je podobno.

picas55 Napisal:Še vedno čakam na odgovor glede preseka vodnikov po priporočilih proizvajalca produkta, in tukaj zvanih specialistov in strokovnih oseb, kateri zagovarjajo in priporočajo več od 2,5 x večjim presekom vodnika. Resda glava od viška ne boli,...
Še priključni diagrami in preseki ... 1f = 3*6mm2


Priložene datoteke
.jpg   spor.jpg (Velikost: 49,88 KB / Prenosi: 652)