), bo na N vodniku tekla vektorska vsota obeh tokov A1 in A2, ki pa ne bo nič (0), ne bo pa večja od katerega koli toka skoti A1 ali A2 (po domače - 10A skozi A1 in 10A skozi A2 pomeni ob enakem bremenu (enaki impedanci bremena) 10A skozi N vodnik. Če skoti A1 teče XA, skozi A2 pa nič, bo skozi N vodnik teklo isto kot skozi A1. Če skozi A1 teče X, skozi A2 pa Y, bo skozi N teklo X-Y ob istih pogojih kot zgoraj. Skratka - tok čez N vodnik ob bremenu iste "vrste" (induktivno, ohmsko, kapacitivno) ne more preseči najvišje vrednosti v dovodu (torej na skici A1 ali A2). Dodatek na splošno - če sta A1 in A2 mišljena kot ampermetra delovnega toka, vrednost ni nujno prava če breme ni ohmsko.
Citat:Skratka - tok čez N vodnik ob bremenu iste "vrste" (induktivno, ohmsko, kapacitivno) ne more preseči najvišje vrednosti v dovoduTo povsem drži in je za namen teme povsem zadovoljivo. Če pa kdo hoče dati večji presek od 2,5 mm2 pa ga naj da, škode ne bo nobene.
Citat: A-meter pa meri delovni tokS tem pa se ne morem strinjati. A-meter meri navidezni tok (tok skozi impedanco). Je pa to glede izbire preseka povsem nepomembno.
Samojed Napisal:..... recimo da teče 7.5A po enem kuhališču npr L1 in na drugi L2 tudi 7.5A ali bi z A metrom izmeril na slki (A1) 15A.Ne! Na Ametru na sliki na nuli bi v primeru bremen z enako impedanco izmeril ravnotako 7,5 A.
alanford Napisal:Hm.... Meni tako kaže izračun. Kje sem gq biksnil?Tok v fazi L1 je 7,5 A, tok v fazi L2 je ravno tako 7,5 A ampak premaknjen za 120°. cos 120° = -0,5, torej -0,5 * 7,5 + 7,5 = 3,75
Sent from Xtouch using Tapatalk
Homer Napisal:Torej bo obremenitev pretežno ohmska z neko kapacitivno komponento.. Ali je s predpisom določeno, da mora biti na potrošniku (ali v teh.podatkih) označen tokovni zamik, če prekoračuje določeno vrednost? Ali ima indukcijska plošča tovrstno oznako?