Pravijo, da red mora biti tudi, če je slab. Problemi na naših koncih glede barve vodnikov so se pojavile v osemdesetih letih zaradi pomanjkanja vodnikov takih in onakvih. Kljub temu, da sem imel priliko nabave vodnikov po načrtu po standardu vseh deklariranih barv in presekov mi je električist , (očitno je bil farbenblind) napeljal in priključil jako šareno in nič po logiki, tudi Žerjavarja, a na srečo samo pritličje, klet in mansardo pa po kmečki logiki in literaturi iz knjižnice sam. Me pa res kdaj strese ampak kot vsakega dobrega električista samo slabo žganje- tudi mojega je slednje na žalost in od žalosti odtreslo. Ste pa štrommajstri dali argumentirane pomisleke glede in uporabe votlic oziroma lotanja žic vodnikov, kar sem slednje tudi sam dolgo časa prakticiral.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
3
Ni ravno čisto v sklopu teme - pa vseeno imam vprašanje? Kakšen vodnik se daje za priklop štedilnika za ničelni vodnik (mo barva)? Ali je dovolj 2,5 mm2 ali je treba dati 4 mm2? Seveda so pripeljane vse tri faze - pol pa ali bo priklop na dve fazi ali na tri se niti še ne ve!
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Načeloma bi moral biti presek 2,5 mm2 dovolj. Kolikšna je priključna moč štedilnika?
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
3
Ne vem koliko bo priključna moč! Pač naj bo predvideno za vse možne variante - tudi indukcijska! Večji presek naj bi bil za N vodnik (menda) zato, ker če je priključen na dve fazi potem lahko teče po ničelnem vodniku tok, tudi večji kot prihaja po eni (dovodni) fazi??
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Večji presek naj bi bil za N vodnik (menda) zato, ker če je priključen na dve fazi potem lahko teče po ničelnem vodniku tok, tudi večji kot prihaja po eni (dovodni) fazi??
Hodim "fahmanom" v zelje. Načeloma v ničelnem vodniku ne more teči večji tok, kot v katerikoli fazi (seštevanje dveh ali treh sinusoid z zamikom po 120 st.). Nekoliko drugače je, če potrošnik povzroča zamik toka glede na napetost (cos(fi)).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
3
@žerjavar - točno to kot si napisal! Če bi bilo breme točno ohmsko - pomeni, da ne bi prihajalo do faznih zamikov - potem je res, da ne more tok v ničelnem vodniku biti večji, kot je tok ene faze. V primeru priključitve indukcijskega štedilnika pa ne vem kako je - do kakšni zamikov lahko prihaja med fazami in posledično do kakšnih tokov lahko prihaja v ničelnem vodniku??
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: V primeru priključitve indukcijskega štedilnika pa ne vem kako je
Ni rečeno, da povzroča zamik toka, kot to dela indukcijski upor; če ima ime indukcijski štedilnik. Ime je dobil po idukcijskem prenosu energije iz generatorja visokofrekvenčnega toka na dno kuhalne posode.
Ali si pri šedilniku že zasledil podatek o cos(Fi)?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Ker si zapisal,da imaš pripeljane tri faze, potem je edino logično, da narediš trifazni priklop. Je pa dobro vedeti kakšne jakosti so glavne varovalke. Če imaš 3 x 25 A, potem lahko tokokrog štedilnika varuješ s tripolnim inštalacijskim odklopnikom 20 A. V tem primeru morajo biti tako fazni kot nevtralni vodnik preseka 4 mm2. Priklopil pa boš lahko štedilnik z močjo 13 kW. Pri jakosti glavnih varovalk 3 x 20 A, pa je lahko jakost inštalacijskega odklopnika 16 A in moč štedilnika 11 kW. V tem primeru imajo vodniki lčahko presek 2,5 mm2.
Objave: 437
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
1
Ja pa potegni 5*4mm2 če hočeš imeti možnost priklopa močnejših porabnikov.
Na aparatih za domačo uporabo je večkrat priporočeno 3*2.5 in 1*4mm2 pri samostoječih šporgetih.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Informativni izračun enega preseka kabla:
moč porabnika : npr. štedilnik 12kW
dolžina kabla med porabnikom in razdelilnikom : 20m
-------------------------------------------------------------
izračunani presek vodnikov v kablu : 3,24mm2
Torej 4mm2.
Porabniki do 10 kW so lahko še na 2,5 mm2, nad to močjo pa z vodniki 4mm2.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Presek nule bi moral biti večji samo v primeru, da se štedilnik priključuje enofazno in razdeli tokokroge ločeno za pečico in ločeno za kuhalno ploščo. V tem primeru, če je nula ista, bi po njej tekla vsota faznih tokov. Vseeno pa bi inštalacijski odklopnik zaradi varnosti moral biti 2-polen.
Ti imaš, kot sam trdiš trifazno napeljavo, zato ni potrebno nuli povečati preseka. V trifaznem sistemu se namreč tokovi, kot ti je že omenil @Žerjavar (čeprav ni električar), seštevajo vektorsko.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Tok nultega vodnika ni problematičen, če je breme na trofazni inštalaciji simetrično (enaki fazno zamaknjeni tokovi). Ali velja to za vse kuhalne plošče s trofaznim priklopom? Videl sem že (sicer starejšega datuma) kuhalne plošče kjer so bile faze razporejene po posameznih porabnikih, na primer:
1. Pečica
2. Velika plošča
3. 3 manjše plošče
V najslabšem primeru je tok N vodnika največji kdaj?
Sent from Xtouch using Tapatalk
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
V najslabšem primeru tok v N vodniku ne more biti večji kot je v faznem vodniku; če je torej za fazni vodnik dovolj 2,5 je dovolj tudi za N vodnik. V najslabšem primeru je tok v N vodniku največji kadar je obremenjena samo ena faza na polno; v zgornjem primeru recimo da so vklopljene vse tri manjše plošče in nič drugega (ugibam, recimo da imajo vse tri skupaj 3kW, velika plošča in pečica pa vsaka po 2kW).
LP,
Samojed
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Jaz vidim problem preseka 2,5 edinole v tem, ker je velika večina indukcij in podobnih kuhališč izvedena v dvo in ne trifaznem priklopu. V primeru moči kuhališča z močjo 11 kW je navkljub priklopu na dve različni fazi in vektorskega seštevanja tokov tistih dveh faz presek ničelnega vodnika 2,5mm2 res blizu svoje skrajne meje. In ker sem že dvakrat v petih letih na hišah srečal skurjeno nulo (bili sta indukciji 11 in 11,5kW) z kablom NPI-FROR 300/500V 5 x 2,5mm2 priključeni na dve fazi) in pravilno izvedenimi priključki (tulci na obeh straneh). Tule ne vidim krivde na strani električarjev, pač pa na strani trgovcev, katerim se največkrat niti ne sanja kakšne so potrebe instalacije za aparat, ki ga strankam uturijo v nakup in pa ljudi, ki take stvari kupujejo po sistemu, češ bo že električar rešil problem (ki tako postane včasih res težko rešljiv). Če pa bi stranka (ali trgovec) pogledala navodila za aparat, bi v njih oba videla kakšne so zahteve po instalaciji, le te imajo praktično vsi proizvajalci navedene v spremnih papirjih aparata. Ker pa trgovcem to ni v "interesu"..... Zato tudi podpiram nasvet stluxa - od viška ni še nikoli bolela glava, sploh ker moč porabnika ni znana v naprej. Brez tega podatka pa je vse skupaj rekla - kazala.
Pa pozabil sem omeniti - tisti moj "nočni" izračun velja za enofazno izveden priklop.