PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Termostat bojlerja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Na bojlerju Tiki 100 l nam je crknil termostat. (grel sem ga z vžigalnikom, pa se ni odzval. A mogoče kdo ve kaj za vraga lahko crkne!

LP. Pero
#2
Crkne kontakt, spusti kapilara, ravno tako kot crkne v avtu ali hladilniku....
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#3
Kontakt ni, ker ko vrtom gumb se bojlerju prižiga in ugaša. Ostane samo še bimetal, tukaj mi pa ni jasno kaj crkne oz. ali se ga da popravit
#4
V termostatu nimaš kaj popravljati.
Kupi novega in zamenjaj!
#5
Če lučka ugaša in prižiga ni termostat- lučka in grelec so ponavadi vezani skupaj.
#6
A grelec je še živ?
Bojlerji imajo v cevi kjer je nameščeno tipalo termostata lahko tudi termično varovalko, katera je za enkratno uporabo. Drobna kovinska zadevica z dvema nogicama in z rdečo plombico na eni strani. Lahko je tudi ta odletela. Z vžigalnikom ne grej termostata. Najlažje se delovanje termostata preveri z ohm metrom (instrumentom) ali pa namesto grelca priklopi žarnico in boš lahko "odčital" rezultat, kot na inštrumentu.
#7
Ja grelec in termična varovalka je OK. Prepričan sem, da je šel termostat. In ne stikalni del ampak bimetal, ker ne izklopi, ko je voda dovolj topla. (izklopi termična varovalka)

Ni mi jasno, kaj lahko pri bimetalu crkne. (žica je cela, lepo je pritrjena na termostat, odebeljeni del na koncu mi pa tudi zgleda OK.)

Hvala za vse odgovore. Bom moral investirat 20 EUR za novega.


Pero
#8
V termostatu navadno ni nobenega bimetala (ta je v termični varovalki, če je varovalka 'povratna'). Prednapeto pero premika raztezek tekočine/plina v kapilari.
Ker se s tem jaz ne bi igral, bo res najboljše kupit novega.
Pa naslednjič že v prvem postu opiši, kaj se dogaja, pa boš hitreje dobil dober odgovor.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#9
Bimetalna varovalka stane nekaj čez 5€, termoregulator pa dobrih 8€. Zamenjajte oboje, škoda debate.
#10
Zamenjaj.... tu nimaš kaj.... Se je sorodnik na bojlerju v apartmaju na morju tako zezal z termostatom ki ni izklapljal pravočasno..... Potem pa je v kombinaciji starega in zategnjenega varnostnega ventila lepo razprlo bojler po varu po celi višini..... Smo mel srečo da je var kar kmalu spustil in da ni bojlerja bolj razneslo.....
#11
Urejeno. Sem šel po nov termostat in zadeva deluje. Še enkrat hvala za vse odgovore.


LP

Pero